> Определение наружной температуры, Определение наружной температуры
sergei0022
сообщение 11.5.2019, 12:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 181468



Здравствуйте! Столкнулся с такой вещью:
СП РК 4.02-101-2012, п. 6.2.5 Расход инфильтрующегося воздуха следует определять, принимая скорость ветра по параметрам Б. Если скорость ветра при параметрах Б меньше, чем при параметрах А, то подбор отопительных приборов следует проверять на параметры А.

с изменением строительной климатологии (СП РК 2.04-01-2017*) скорость ветра при параметрах А и Б одинаковая. Принимаете самую минимальную температуру вне зависимости от параметра А и Б? При том, что значение параметра А (-19,7), и Б (-14,5).

Сообщение отредактировал sergei0022 - 11.5.2019, 13:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei0022
сообщение 14.5.2019, 15:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 181468



Неужели никто не сталкивался с таким явлением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.5.2019, 16:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Полагаю, Вы перепутали графы для параметров А и Б. В холодный период т-ра по парам. Б всегда ниже, чем по А. См. внимательно ссылки на графы в табл. 3.15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei0022
сообщение 14.5.2019, 16:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 181468



Перепутал. Получается что параметр Б (-14,9), а параметр А (-3,5)

Сообщение отредактировал sergei0022 - 14.5.2019, 16:18
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 104,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 2:34