Как подобрать привод к воздушному клапану |
|
|
|
13.3.2014, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
|
У меня детский вопрос как выбрать электрический привод к воздушной заслонки Д200мм. Не могу понять от чего зависит момент вращения этой заслонки?
|
|
|
|
|
13.3.2014, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Надо смотреть какой момент у вашего клапана, производитель должен указывать. Он зависит от конструкции механизма, материалов и пр. механики. Соответственно привод должен иметь бОльший момент.
|
|
|
|
|
13.3.2014, 19:26
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Если это клапан на воздуховоде, Вам нужен минимальный из имеющихся типоразмеров Belimo, Gruner или подобных.
Ах да, типоразмер в каталогах указан, кроме момента, с привязкой к площади сечения (площади лопаток) клапана. Там стоит "до ... м2".
|
|
|
|
|
14.3.2014, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
|
А почему берут площадь? давление воздуха не учитывается?
|
|
|
|
|
14.3.2014, 7:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Там же указано и усилие. Давление учитывается в том смысле, что мы имеем дело не с системами снабжения сжатым воздухом. И вентиляторы в системах, на которых ставятся клапаны и приводы к ним, как правило, низкого давления. Если у Вас, к примеру, вентилятор среднего или высокого давления - проверяйте, в состоянии ли будет привод открыть клапан.
|
|
|
|
|
14.3.2014, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
|
Да вот как раз надо проверить а методику найти не могу 2 день в интернете
|
|
|
|
|
14.3.2014, 12:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
А у Вас давление выше 1000 Па?
|
|
|
|
|
14.3.2014, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
|
370, а если больше то что?
|
|
|
|
|
14.3.2014, 21:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Просто приводимые площади клапанов ( "....до 0,ХХ м2") для типоразмера привода, как правило, относятся к системам с вентиляторами низкого давления, до 1000 Па. Так что, с Вашими данными, можете доверять рекомендации каталога по подбору исходя из площади.
|
|
|
|
|
16.3.2014, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
|
спасибо за пояснения
|
|
|
|
|
3.4.2019, 13:34
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.2.2019
Пользователь №: 356644
|
Доброго времени суток всем. У меня такая проблема, необходимо подобрать мотор-редуктор для самодельного огнезащитного клапана типа (см. ниже), со скоростью открытия клапана определился (выходная скорость редуктора 6,3 об/мин.), а вот с крутящим моментом который необходим - не как не могу разобраться. Размер жалюзийной лопатки 1050х260х40 мм., масса её примерно 15-20 кг. Заранее благодарю.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|