Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как подобрать привод к воздушному клапану
Ev9eniy
сообщение 13.3.2014, 14:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



У меня детский вопрос как выбрать электрический привод к воздушной заслонки Д200мм. Не могу понять от чего зависит момент вращения этой заслонки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 13.3.2014, 19:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Надо смотреть какой момент у вашего клапана, производитель должен указывать. Он зависит от конструкции механизма, материалов и пр. механики. Соответственно привод должен иметь бОльший момент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.3.2014, 19:26
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если это клапан на воздуховоде, Вам нужен минимальный из имеющихся типоразмеров Belimo, Gruner или подобных.

Ах да, типоразмер в каталогах указан, кроме момента, с привязкой к площади сечения (площади лопаток) клапана. Там стоит "до ... м2".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ev9eniy
сообщение 14.3.2014, 7:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



А почему берут площадь? давление воздуха не учитывается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.3.2014, 7:55
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Там же указано и усилие. Давление учитывается в том смысле, что мы имеем дело не с системами снабжения сжатым воздухом. И вентиляторы в системах, на которых ставятся клапаны и приводы к ним, как правило, низкого давления.
Если у Вас, к примеру, вентилятор среднего или высокого давления - проверяйте, в состоянии ли будет привод открыть клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ev9eniy
сообщение 14.3.2014, 8:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



Да вот как раз надо проверить а методику найти не могу 2 день в интернете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.3.2014, 12:09
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А у Вас давление выше 1000 Па?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ev9eniy
сообщение 14.3.2014, 20:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



370, а если больше то что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.3.2014, 21:43
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Просто приводимые площади клапанов ( "....до 0,ХХ м2") для типоразмера привода, как правило, относятся к системам с вентиляторами низкого давления, до 1000 Па.
Так что, с Вашими данными, можете доверять рекомендации каталога по подбору исходя из площади.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ev9eniy
сообщение 16.3.2014, 11:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



спасибо за пояснения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dasr16
сообщение 3.4.2019, 13:34
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.2.2019
Пользователь №: 356644



Доброго времени суток всем. У меня такая проблема, необходимо подобрать мотор-редуктор для самодельного огнезащитного клапана типа (см. ниже), со скоростью открытия клапана определился (выходная скорость редуктора 6,3 об/мин.), а вот с крутящим моментом который необходим - не как не могу разобраться. Размер жалюзийной лопатки 1050х260х40 мм., масса её примерно 15-20 кг.
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения