> обвязка калорифера
Гость_друкк_*
сообщение 18.10.2006, 9:16
Сообщение #1





Guest Forum






Вопрос вот..какой..тема часто поднималась.. в часноти использования 3-х ходовых
вместо 2-х ходовы..вопрос..а если исистема закрытая и расход небольной теплоностиля..
удобнее все таки 2-х ходовой+ динамический балансировочный вентиль или я
не прав?? Но в этом случае..напор зависит только от нагнетающего насоса и вентиль получается
должне поддерживать только расход???Нужно ли перед вентилям делать байпас или нет??
И какой вентиль лучше применить?
С Уважением!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sound_*
сообщение 18.10.2006, 17:09
Сообщение #2





Guest Forum






Для прояснения ситуации Вам лучше приложить свою схему.
Динамические балансировочные клапаны хороши, но оправдано ли их применение? Это устройство довольно-таки дорого. dry.gif
Есть ли смысл поддерживать точно постоянный расход? Так ли уж здесь нужен и оправдан динамический балансировочный клапан? На вполне приемлемом уровне постоянный расход через калорифер поддерживается настроенной производительностью циркуляционного насоса (в варианте схемы с подмесом из обратки).
Вентили (в смысле - балансировочный клапан) применять статические. Если в смысле - "регулирующий клапан", то выбор 2-х или 3-х ходового зависит от необходимости возврата постоянного количества теплоносителя, или по ограничению температуры воды в обратке. Хотя строгих предпочтений нет. И в том и в другом случае возможно применение любого типа регулирующих клапанов.
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_друкк_*
сообщение 19.10.2006, 4:07
Сообщение #3





Guest Forum






Схема обычная!
закрытая схема..цирк. насос..подает воду к 3 установкам с рекуператорами тепла..
теплоноситель ''антифриз''..так как в принципе количество и температура обратки
не так важна..думаю установить 2-х ходовые клапана( прямоток)
..другое дело хотелось бы.. иметь возможность
с одной стороны равномерно распределять и поддерживать теплоноситель между
приточками при
пиковой нагрузке..с другой стороны не хочется к каждой приточке ставить
циркуляционный насос..(сх Арктика)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 19.10.2006, 9:32
Сообщение #4





Guest Forum






Если у Вас есть возможность возврата не используемого теплоносителя/хладоносителя, а такое возможно при независимых системах присоединения, то ставится 3-х клапан. А если возврат не желателен то ставится 2-х клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sound_*
сообщение 19.10.2006, 9:47
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата
с другой стороны не хочется к каждой приточке ставить
циркуляционный насос..(сх Арктика)

Этот вариант сложнее, и требует выполнения ряда условий. Я бы на это не пошёл.
Дерзайте... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 19.10.2006, 11:08
Сообщение #6





Guest Forum






Вот так ..вот всегда..после раздумий я думаю..саунд прав)))
то вот разницы между 3-х и 2-х при небольших расходах..
при независимой схеме я лично не вижу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 19.10.2006, 12:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
то вот разницы между 3-х и 2-х при небольших расходах..


3-х - позволяют экономить на тепло\хладоносителе (индивидуальные тепловыепункты или холодильные центры)

2-х ходовые - не завышают обратку (централизованые схемы теплоснабжения, без ИТП)

Цирк. насос - экономия при нагреве до 30% теплоносителя...(а также защита от угрозы замораживания в режиме "ОСТОНОВ")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sound_*
сообщение 19.10.2006, 13:06
Сообщение #8





Guest Forum






к olg2004

Согласен во всём, кроме .....
Не понятен мне тезис
Цитата
3-х - позволяют экономить на тепло\хладоносителе ...


Прошу раскрыть его более подробно. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 19.10.2006, 13:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Прошу раскрыть его более подробно.


Конечно же не на самом носителе - а на его нагрев /охлаждение ( в котлах, перегревателях или чиллерах, драйкулерах)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sound_*
сообщение 19.10.2006, 13:32
Сообщение #10





Guest Forum






Откровенно говоря, всё равно - не понял.....
Для фанкойлов - ДА, согласен: 3-х ходовой клапан отсекает не используемый агрегат, и пускает теплоноситель "мимо кассы".
Но в отношении обвязки калориферов (с применением, скажем, 3-х ходового регулирующего клапана в варианте "разделительный", и с размещением его на подающей) получается, наоборот, перепуск теплоносителя на слив в обратку. И где же - экономия?....
dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_друкк_*
сообщение 20.10.2006, 3:26
Сообщение #11





Guest Forum






При закрытой схме..контролировать обратку приходится до разделяющего
теплообменника..))))
при этом я счтаю..что и приразделяющем при большой нагрузке на калорифер
эффективнее 3- ходовой..более плавная регулировка температуры..
а при небольших и тем более рекуператорах..наверняка 2-х ходовой как
менее инерцеонный)))
так как установок много..сделаю и так и так и зимой посмотри)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_друкк_*
сообщение 20.10.2006, 5:36
Сообщение #12





Guest Forum






Вопрос.. а какими фирма..балансировочниками лучше поддерживать
постоянный или его не превышения расход воды)))
И какая все таки разница..при применении
динамических и статических клапанов)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 20.10.2006, 11:41
Сообщение #13


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



На ваш вкус и цвет и кошелек.Например Овентроп, данфосс,немен,АДЛ.
Цитата
И какая все таки разница..при применении
динамических и статических клапанов)))

Разница отражается в названии.статический раз выставил ручками и он поддерживает то на что его настроили, динамический в зависимости от измения обстановки, сам подстраивается под изменения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_друкк_*
сообщение 20.10.2006, 11:47
Сообщение #14





Guest Forum






Да не умею я вопросы формулироваьть?!
Это я и сам понимаю..прочитал в прошлых темах..но так и не понял..кто то советует их применячть
Но
на мой взгляд применять динамические при закрытой схеме не совсем правильно
ибо давление мало.. а повышать насосом не удобно..так как на мой взгляд насос будет даить байпас?? Или я не прав..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 20.10.2006, 23:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
3-х ходового регулирующего клапана в варианте "разделительный",


в широком применении 3-х ходовых разделителей вы не встретите, все смесители...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 21.10.2006, 20:12
Сообщение #16





Guest Forum






У Ремака их SUMы имеют разделительные регулирующие клапаны (хотя, утверждать не могу).
Опять же, если клапан смешивающего типа поставить на обратку, получаем в чистом виде перепуск теплоносителя в обратку. Опять - никакой экономии.
dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 21.10.2006, 21:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



3MG - вообще не регулирующий клапан, а пародия какая-то...

экономия как раз есть прямая- в обратку в системах с котлом и промежуточным теплообменником...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 22.10.2006, 0:01
Сообщение #18





Guest Forum






к olg2004

Что клапан 3MG никуда не годный - это точно. Но он являет собой опровергающий пример, хотя - и отрицательный. smile.gif
А вот про экономию Вы зря высказались. Я думаю, Вы и сами, давно уже это поняли. Просто пытаетесь найти достойный выход из создавшегося положения.
Для местной котельной экономия совершенно ни при чём. Есть требование постоянства расхода через котёл. И других вариантов нет (будь в результате выполнения такого требования экономия, или отсутствие её).
А в варианте питания калорифера вентустановки от городской теплосети за такой перепуск теплоносителя в обратку (и превышение в обратке t=70°С) просто накажут. А если Вы при этом объясните такой перепуск желанием сэкономить, то Вам лучше не слышать ответ...
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 22.10.2006, 11:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
А в варианте питания калорифера вентустановки от городской теплосети за такой перепуск теплоносителя в обратку (и превышение в обратке t=70°С) просто накажут. А если Вы при этом объясните такой перепуск желанием сэкономить, то Вам лучше не слышать ответ...


вы никгда не строили системы с промежуточным теплообменником?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 22.10.2006, 13:12
Сообщение #20





Guest Forum






Не знаю. С ними практического опыта нет.
Но первый взгляд: для этого варианта не вижу преимущества ни у одного регулирующего клапана, что "в лоб, что по лбу", всё едино.
Если речь идёт о промежуточном теплоносителе - антифризе, то узел обвязки в гликолевой части можно вообще сделать по упрощённой схеме, т.е. не с качественным, а с количественным регулированием. А все байпасы ликвидировать. Всё равно ему ничего не станется. А если предстоит от одного промежуточного теплообменника питать несколько калориферов, то можно отказаться и от индивидуальных циркуляционных насосов. Поставить один общий, для экономии финансов. Причина всё та же - ничего с узлами обвязки не случится. На вход (или выход, без разницы) поставить балансировочный клапан, отрегулировать систему в целом.
Судя по всему, придётся контролировать температуру обратки в "водной" части на предмет не превышения определённой температуры (т.е. это надо сделать дополнительно, помимо защиты от замерзания теплообменника "жидкость/жидкость"). Для упрощения и удешевления можно будет сделать это регулятором расхода прямого действия по температуре "за собой". Заведомо можно настроить на низкую температуру (что-нибудь +30...50°С), тогда большой точности регулирования не потребуется. Снижение температуры в обратке в "водной" части можно контролировать погружным термостатом (настроить на +18...22°С). Также - недорого. При срабатывании термостата отсекать проток антифриза в гликолевой части и вырубать циркуляционный насос.
Полагаю, что должно работать нормально... smile.gif
Да, защиту калориферов от зафмерзания надо удалить, отключить. Будет только мешать работе. Можно оставить только термостат защиты по воздуху после калориферов (+15...18°С), с отключением при срабатывании соответствующего вентилятора и закрытием входного воздушного клапана вентустановки. Это необходимо, чтобы не гнать морозный воздух по воздуховодам при аварии, и чтобы не выпадал на них конденсат. Если вентсеть рассчитана на холодоснабжение помещений (термоизолирована), то термостат можно настроить на более низкую температуру (+5...10°С).
Извините, пожалуйста, за пространные неуместные рассуждения (впрочем, модератор, их всё равно не пропустит). smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 22.10.2006, 13:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
то можно отказаться и от индивидуальных циркуляционных насосов.


это зря - лучше пусть будут ... качество регулирования увеличивается очень заметно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_друкк_*
сообщение 23.10.2006, 3:31
Сообщение #22





Guest Forum






А какие 3- х ходовые клапана не пародия..
да приэксплуатации на теплоносителе дикстроле ( по моему так??))
заметил, что насосы ГРУНДФОСС более живучи..чем ВИЛО (которые приходится
изредка менять))..может так только у меня?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 23.10.2006, 7:39
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
А какие 3- х ходовые клапана не пародия..


любые седельные только без возвратных пружин...

Цитата
насосы ГРУНДФОСС более живучи..чем ВИЛО


могет быть - в вило пластиковая крыльчатка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_друукк_*
сообщение 23.10.2006, 9:24
Сообщение #24





Guest Forum






Про насосы понятно..
а про клапаны..хотелось бы..понимаю наглость и лень..
фирму изготовителя..)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 23.10.2006, 10:23
Сообщение #25





Guest Forum






Берите Belimo. Дёшево и сердито. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_друкк_*
сообщение 24.10.2006, 4:38
Сообщение #26





Guest Forum






А разве есть клапана belimo?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ex_*
сообщение 24.10.2006, 11:58
Сообщение #27





Guest Forum






Есть и очень даже неплохие и надёжные smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 24.10.2006, 12:26
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Знаю, не раз уже поднималась эта многострадальная тема. Она, наверно, будет жить вечно. biggrin.gif
Два вопроса терзают меня:

1) Вот схемка теплоснабжения с 2-ходовым белимовским клапаном. Уже долгое время она кочует из проекта в проект. Источник тепла - топочная с газовым котлом, расход воды - 590 кг/ч. Насколько данная схема эффективна? Её + и -. Только прошу не сравнивать с системой с 3-ходовым клапаном. Речь идет только о 2-ходовом.

2) Как подобрать регулирующий вентиль (т.е. Kv) зная только расход теплоносителя и не зная потери давления? Гидравлика системы теплоснабжения считается далеко не всегда (особенно для таких простых схемок). И данные о давлении в системе от тепломеханников не всегда можно получить. Как дейсвтвовать в такой ситуации?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Shemka.JPG ( 77,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ex_*
сообщение 24.10.2006, 12:55
Сообщение #29





Guest Forum






Это у Вас схема узла регулировки мощности чего?
Если для обычного калорифера приточки с теплоносителем вода, то схема - плохая
Но имеет право на жизнь, как и многая наша продукция. cool.gif
------
Кстати, тема - Не многострадальная. Если Вы в вопросе не разобрались, то это ещё не повод обвинять в этом "дядю"...

Сообщение отредактировал MMM - 24.10.2006, 15:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ex_*
сообщение 24.10.2006, 13:39
Сообщение #30





Guest Forum






По поводу регулирования мощности водяного калорифера и уместности различных схем.
Вопрос, господа.
Кто и как производит регулирование мощности водяного калорифера ВТЗ ворот, и применяете ли Вы регулирование (авт.) в принципе?
Какие применяете схемы обвязки калорифера ВТЗ ворот, коллеги?
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 16:35