> как правильно отключить внутренний блок vrv, как отключить один внутренний блок из группы
skotov.v
сообщение 15.5.2020, 9:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



Всех приветствую! rolleyes.gif
Вопрос в следующем: имеется vrv система kentatsu. На 1 внешний блок hzan450 монтажники посадили 23 внутренних блока. Система уходит в ошибку - превышение допустимого количества внутренних блоков. Хочу отключить 5 внутренних блоков. Но как это сделать правильно? Достаточно ли отсоединить питание от этих внутренних блоков? Или же надо и фреоновую часть отсекать, чтобы масло не собиралось в этих тупиковых ветках?
Всем здоровья! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 15.5.2020, 9:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



А вы их на постоянку так хотите отсоединить? А как же оставшиеся 5 внутрянок? И что прям монтажники решили, что вот так все и будет 1 наружка и 23 внутренних?

Посмотрел, на 450ый можно 26 внутренних повесить. Так что вопрос в сумме индексов, а значит какие именно блоки висят. Проект есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 15.5.2020, 10:39
Сообщение #3





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(skotov.v @ 15.5.2020, 9:06) *
Всех приветствую! rolleyes.gif
Вопрос в следующем: имеется vrv система kentatsu. На 1 внешний блок hzan450 монтажники посадили 23 внутренних блока. Система уходит в ошибку - превышение допустимого количества внутренних блоков. Хочу отключить 5 внутренних блоков. Но как это сделать правильно? Достаточно ли отсоединить питание от этих внутренних блоков? Или же надо и фреоновую часть отсекать, чтобы масло не собиралось в этих тупиковых ветках?
Всем здоровья! clap.gif


1. Смотрите можно ли уменьшить холодопроизводительность внутренних блоков. Некоторые производители позволяют. ДИПами на внутренних блоках. Превышение суммарное производительности внешнего блока на скольцо процентов?
2. Если отключать , то да , глушить ветки. Масло накапливается в тупиковых магистралях.


Цитата(skotov.v @ 15.5.2020, 9:06) *
Всех приветствую! rolleyes.gif
Вопрос в следующем: имеется vrv система kentatsu. На 1 внешний блок hzan450 монтажники посадили 23 внутренних блока. Система уходит в ошибку - превышение допустимого количества внутренних блоков. Хочу отключить 5 внутренних блоков. Но как это сделать правильно? Достаточно ли отсоединить питание от этих внутренних блоков? Или же надо и фреоновую часть отсекать, чтобы масло не собиралось в этих тупиковых ветках?
Всем здоровья! clap.gif


1. Смотрите можно ли уменьшить холодопроизводительность внутренних блоков. Некоторые производители позволяют. ДИПами на внутренних блоках. Превышение суммарное производительности внешнего блока на скольцо процентов?
2. Если отключать , то да , глушить ветки. Масло накапливается в тупиковых магистралях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 15.5.2020, 10:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



Проект есть. Изначально в системе сидело 15 внутрянок. Затем в помещении делали ремонт, расширили рабочее пространство и добавили +8 (что за люди??!!) внутрянок в систему. Рассчитывали что это пройдет безболезненно видимо. blink.gif
Чем думали, не знаю. Впаяли медные трубки в существовавшие линии, нарастили шлейфом межблочку и подвели питание.
При запуске системы все 3 компрессора включаются в работу, затем минут через 5-10 система уходит в аварию. По мануалу выходит , одна из возм причин - перегрузка системы.
Отключить несколько внутр блоков хочу для проверки этой версии. И если она окажется верной, эти внутрянки уже не включать.
По мануалу внешний блок ktrx 450 hzan3 тянет максимум 15 внутрянок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 15.5.2020, 11:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



Алекс, благодарю за ответ.
Превышение мощности внешнего блока на 60%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 15.5.2020, 11:55
Сообщение #6





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(skotov.v @ 15.5.2020, 11:19) *
Алекс, благодарю за ответ.
Превышение мощности внешнего блока на 60%.


Насколько помню не более 130% данную серию можно перегружать.
Уменьшать производительность, отключать лишние блоки (глушить тупиковые магистрали).

И количество блоков критично. Превышение количества блоков - длинные трассы- масло позалегало на длинных ветках.

Заказчику Вы так прозрачно намекните, что после таких чудо модификаций обычно компрессора долго не живут.

Сообщение отредактировал Alex2001 - 15.5.2020, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 15.5.2020, 12:34
Сообщение #7





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Alex2001 @ 15.5.2020, 11:55) *
Насколько помню не более 130% данную серию можно перегружать.


На 30% свыше номинала внешнего блока.
Максимально допустимое превышение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 15.5.2020, 14:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



добро. спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 16.5.2020, 7:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(skotov.v @ 15.5.2020, 12:56) *
...Впаяли медные трубки в существовавшие линии, нарастили шлейфом межблочку и подвели питание.
....
По мануалу внешний блок ktrx 450 hzan3 тянет максимум 15 внутрянок

Не принципиально, сколько он тянет.
При проектировании мультизоны рассчитывается и диаметр труб для обеспечения нормальной работы.
Сделали врезку с новыми блоками - уменьшили после нее скорость фреона и масло ушло из компрессоров.
Даже ойлрековери не спасет.
Объясните это заказчику. Вернуть все взад biggrin.gif и добавить наружку на новые внутренние.
Скока там шапок можно сшить из одной шкуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 20.5.2020, 0:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Гадатели на кофейной гуще.
А может ТС соизволит код ошибки написать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 20.5.2020, 12:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Вот дядя Коля с козырей начал...

пы сы. китайцы позволяют на платах мощности менять, внутрянок, крутилками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 21.5.2020, 23:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



Проблема была решена исключением из системы 8 дополнительно смонтированных блоков ( с отсечением фреоновых труб). Таким образом система возвращена в изначально запроектированное состояние. Код ошибки если кому интересно был P6 (L0). smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 22.5.2020, 1:25
Сообщение #13





Группа: Модератор_2
Сообщений: 670
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(skotov.v @ 21.5.2020, 23:39) *
Проблема была решена исключением из системы 8 дополнительно смонтированных блоков ( с отсечением фреоновых труб). Таким образом система возвращена в изначально запроектированное состояние. Код ошибки если кому интересно был P6 (L0). smile.gif


P6 (L0) при лишних внутренних блоках??? Прикольно!

После отключения 8 дополнительно смонтированных блоков P6 (L0) ошибка исчезла? blink.gif

Сообщение отредактировал Alex2001 - 22.5.2020, 1:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 1.6.2020, 11:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



да, исчезла, я тоже был удивлен..

Сообщение отредактировал skotov.v - 1.6.2020, 11:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 2.6.2020, 12:08
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



L0 - Обычно причина в неисправности модуля или излишне высоком мгновенном
значении тока компрессора. Прежде чем заменить IPM модуль новым, проверьте правильность подключения электропроводки компрессора, чтобы не повредить никакие детали. Если замена модуля не помогла, замените компрессор.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 3.6.2020, 0:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



добро, проверю rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения