Цитата(Alex2001 @ 14.6.2020, 22:59)
1. Продукция ККБ и БОВ серийная ?
2. Паспорт, с указанием серийных номеров и проведения ПМИ на заводе изготовителе приложен ?
3. Завод изготовитель отказал Вам письменно в предоставлении ПМИ ?
4. В Вашем распоряжении есть стенд где можно провести испытания ККБ и БОВ в соответствии с предстоящими условиями эксплуатации ?
5. Шеф монтаж предусмотрен Договором поставки оборудования?
Если честно, не очень понимаю, к чему вопросы, ведь я просто попросил ПМИ с условиями и расчётом холодопроизводительности
Но в целом:
1. Продукция системы вентиляции под заказ согласно РКД. Насчёт самих ККБ и БОВ сказать не могу, но думаю каталожные.
2. Эксплуатационной документации еще в глаза никто не видел, паспорта будут разрабатываться после проведения испытаний как я предполагаю.
3. Завод предоставил ПМИ, но там нет расчёта, что меня и не устраивает собственно.
4. Я заказчик, о стенде речи идти не может.
5. Завод - субподрядчик, монтаж осуществляет ген.подрядчик, но думаю по договору у них предусмотрен надзор и ШПНР.
Спасибо!