> СП 30.13330.2012 Vs СП 30.13330.2016, Предлагаю поискать различия
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.7.2017, 7:06
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Lizaveta @ 19.7.2017, 0:59) *
Здравствуйте всем. Никого не смущает, что расходы воды, часовые и секундные, рассчитанные по СП30-2016, прилично меньше, чем по СП2012 и СТО? Будет ли хватать мощностей насосных установок и бойлеров
в часы максимального водоразбора?
Проводились ли такие исследования, или просто без заморочек взяли старую методику по СНиП 2.04.01. Вообще-то степень благоустройства за последние 30лет существенно изменилась. Есть мысли по этому поводу?


Как раз в СТО и СП-2012 расходы были неоправданно завышены, потому так и полюбили СТО Водоканалы.

Однако Вы ошибаетесь насчет "взяли старую методику". Это только на первый взгляд, что "вероятности восстановили". В вероятностях как раз и был физический смысл, в отличие от таблиц СТО.

Ну и "благоустройство" - сравните таблицы потребления - по многим позициям в СП-2016 расход увеличен. Введен повышающий коэффициент для жарких районов. Расходы будут больше, чем по СНиП.

Вот чего действительно нет, так это современных водоразборных приборов - посудомоечных машин, стиральных машин-автоматов. Это недостаток. Но на общие расходы они не влияют особо - будет больше приборов.

В программе Лидер-РасходыВоды первой версии у нас был параллельный расчет по СП-2012 и по СНиП с таблицами сравнения. Там не всё однозначно "больше-меньше", были и 100% совпадения расходов.

Сейчас делаем вторую версию, так убедились, что расчет только внешне похож на расчет по СНиП, многое взяли и из СТО. Пришлось радикально переделывать и сам расчет и итоговые отчеты.

И будет два варианта - по СП-2016 и по СТО - кое-где именно его требуют. Да и просто интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 19.7.2017, 7:08
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20220
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Lizaveta @ 19.7.2017, 0:59) *
Здравствуйте всем. Никого не смущает, что расходы воды, часовые и секундные, рассчитанные по СП30-2016, прилично меньше, чем по СП2012 и СТО?
В СП 2012 и СТО очень существенно были завышены нормы расходов. Это признают даже непосредственные ученики и коллеги А.Я Добромыслова, который имеет непосредственое отношение к созданию упомянутого СТО. В частности об этом на своих семинарах не раз говорил С. М. Якушин.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.7.2017, 7:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 21.7.2017, 19:17
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Готовятся изменения в постановление 1521, так что скоро нормативы 2016 года перейдут в разряд обязательных...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guray
сообщение 31.8.2017, 1:38
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51676



Цитата(rvs @ 10.7.2017, 8:42) *
Обратный клапан очень даже нужен. При повсеместном использовании однорычажных смесителей в силу их конструкции и при разности давлений в В1 и Т3 очень часто происходит переток воды. У нас коммунальщики уже давно рекомендуют жильцам ставить их если не хотите вместо горячей сначала холодной окатываться.



очень верное замечание.
при проверке проекта , к тому же пройденного экспертизу (не гос.) , меняли самостоятельно проект в этой части включая логику и пользуясь опытом (ставили обратные клапаны и на ГВС и на ХВС на каждом ответвлении от стояка (дом - жилье с коммерцией внизу). Мы не дожидались проблем при эксплуатации и не ждали ответа от проектной организации, хотя они естественно ссылались на нормативку по которой все было спроектировано.

также поменяли проект в части:
1) "затянули" узел учета в помещение ИТП. он был в неотапливаемой зоне (проезжая часть парковки. Трубы до итп заложили с греющим кабелем.
кстати, может кто подскажет решения обходится без кабеля в таких местах как:
- водоотведение с балконов (неотапливаемых). стандартное решение - спрятать под вент фасад и кабелем обернуть. но все знают какие "надежные" кабели и как себя показывают при эксплуатации. стараюсь уходить от них как и от всяких подвальных сололифтов по возможности.
- также трубопроводы в неотапливаемых зонах (может кто-то прорабатывал другие способы подогрева труб)
2) ставили обратный клапаны с регул. давления также на каждом ответвлении от стояка на ГВС и ХВС
3) ну и по тексту....
отправлю только одну картинку с выборкой






Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.7.2017, 8:06) *
Как раз в СТО и СП-2012 расходы были неоправданно завышены, потому так и полюбили СТО Водоканалы.

Однако Вы ошибаетесь насчет "взяли старую методику". Это только на первый взгляд, что "вероятности восстановили". В вероятностях как раз и был физический смысл, в отличие от таблиц СТО.

Ну и "благоустройство" - сравните таблицы потребления - по многим позициям в СП-2016 расход увеличен. Введен повышающий коэффициент для жарких районов. Расходы будут больше, чем по СНиП.

Вот чего действительно нет, так это современных водоразборных приборов - посудомоечных машин, стиральных машин-автоматов. Это недостаток. Но на общие расходы они не влияют особо - будет больше приборов.

В программе Лидер-РасходыВоды первой версии у нас был параллельный расчет по СП-2012 и по СНиП с таблицами сравнения. Там не всё однозначно "больше-меньше", были и 100% совпадения расходов.

Сейчас делаем вторую версию, так убедились, что расчет только внешне похож на расчет по СНиП, многое взяли и из СТО. Пришлось радикально переделывать и сам расчет и итоговые отчеты.

И будет два варианта - по СП-2016 и по СТО - кое-где именно его требуют. Да и просто интересно.



Тоже интересно, какие отличия при этом возникнут )... Дайте пожалуйста информацию, если Вас не затруднит.
Кстати говоря, намечается прохождение гос.экспертизы по проекту. Может стоит также выполнить два расчета т.к. не известно какой пройдет в итоге?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _1_________.png ( 420,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 31.8.2017, 6:52
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(guray @ 31.8.2017, 3:38) *
Тоже интересно, какие отличия при этом возникнут )... Дайте пожалуйста информацию, если Вас не затруднит.
Кстати говоря, намечается прохождение гос.экспертизы по проекту. Может стоит также выполнить два расчета т.к. не известно какой пройдет в итоге?


В программе мы все-таки отказались от расчета по СТО (СП-2012). Слишком Получается сложной и сама программа и отчеты в разных вариантах, со своими обозначениями и прочим. Будет только расчет по СП-2012.

Потом первую версию переделаем только на СТО, потребность в этом есть из-за заданий Водоканалов.

Если говорить про отличия в части расчета расходов воды, то для простых зданий с одинаковыми группами потребителей отличия от СНиП невелики:

1. Изменились некоторые нормативы потребления. К сожалению глубоко не вникли. Например по общепиту оставили постоянный коэффициент потребления блюд 2.2 (как в советских столовых), хотя теперь "общепит" чрезвычайно разнообразен. Не добавили современные водоразборные приборы (машины-автоматы, посудомойки).

2. Введен повышающий климатический коэффициент для жарких районов.

3. Введен расчет минимальных расходов.

Сложности возникают, когда на объекте есть разные группы потребления - "вероятностные" (жилье, организации, столовые) и с фиксированными режимами потребления (душевые, поливы, технология).

Ну и такой запутанной дурости как в СТО и СП-2012 нет. Фактически в правильном направлении усовершенствовали старый добрый СНиП. Требования по конструированию я не рассматриваю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 2.9.2017, 18:24
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Почему никто не обращает внимания на то что исчез из расчетов максимальный суточный расход воды? За расчетный предлагается брать средний за год? Но ведь максимальный суточный имеет ключевое значение для водоканалов. В СТО дано указание по таблице А5 его находить домножая на Кd средний за год. Из СП 2016 про максимальный суточный вообще молчит.

Я делал расчеты уже по СП 2016 для жарких районов. Домножал только средний суточный из таблицы, опираясь на СП 2012. Потом посчитал по старому СНИПу 85 года. Разницы не заметил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 2.9.2017, 18:56
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(neonar @ 2.9.2017, 20:24) *
Почему никто не обращает внимания на то что исчез из расчетов максимальный суточный расход воды? За расчетный предлагается брать средний за год? Но ведь максимальный суточный имеет ключевое значение для водоканалов. В СТО дано указание по таблице А5 его находить домножая на Кd средний за год. Из СП 2016 про максимальный суточный вообще молчит.

Я делал расчеты уже по СП 2016 для жарких районов. Домножал только средний суточный из таблицы, опираясь на СП 2012. Потом посчитал по старому СНИПу 85 года. Разницы не заметил.

Как не обращали? Видим - нет максимального суточного. Их и из нормативов потребления исключили.

Объяснить можно тем, что суточные делаются для баланса водопотребления и водоотведения.

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" включает термин:

баланс водопотребления и водоотведения - документ, содержащий сведения о среднесуточном объеме воды, полученной абонентом из всех источников водоснабжения, и (или) об объеме сточных вод, сброшенных абонентом в централизованную систему водоотведения, в том числе сведения о распределении объема сточных вод по канализационным выпускам;

Ну и в чем же "ключевое значение" максимальных суточных расходов для водоканалов? Чтобы они норму потребления по максимумам провели? Вот часовые максимальные и средние - тут есть технический смысл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 4.9.2017, 10:41
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Если наступят сутки с максимальным водопотреблением, а водоканал нам поставит воду только исходя из среднего, кто будет поставлять разницу между этими значениями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.9.2017, 10:59
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(neonar @ 4.9.2017, 12:41) *
Если наступят сутки с максимальным водопотреблением, а водоканал нам поставит воду только исходя из среднего, кто будет поставлять разницу между этими значениями?

Никто не поставит. И Водоканал никогда максимум не поставляет.

Водоразбор, в отличие от отопления, система со случайными расходами. Просто при массовом разборе падает давление и расходы уменьшаются сами собой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрю}{а
сообщение 5.9.2017, 12:44
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186693



сранение в программе Техэксперт
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________30.13330.2016______2.04.01_85________________________________________________...______.pdf ( 737,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 293
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ира
сообщение 5.9.2017, 19:00
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180



Уважаемые специалисты, как вы понимаете пункт 8.3.11 СП3013330.2016 "Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:

под потолком, в стенах и в полу:

- жилых комнат;

- кухонь;"
В старом, добром СНиПе слова "кухонь" не было. Кухни появились в СП от 12 года, но экспертиза по этому поводу замечаний не делала.
Это как понимать - от мойки отвод стоков в стояк нельзя делать? И стояк в кухне нельзя?
Стояк кухонный обычно проходит рядом с вент. коробами, закрытый гипсокартоном вместе с коробами, в помещении кухни. По возможности, лючок для ревизии на стояке делаем в сторону коридора квартиры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 5.9.2017, 19:13
Сообщение #42


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



А кто где в кухне стояк видел? Я видел в доме постройки до 1900 года. Наверное ключевое слово сеть. У вас в шахте а не в кухне.

Сообщение отредактировал Сантехник - 5.9.2017, 19:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ира
сообщение 5.9.2017, 19:31
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180



Формально кухонный стояк находится в кухне, просто он закрыт гипсокартоном вместе с коробами. Вопрос этот возник в споре с архитекторами - дома жилые, на 1-м этаже встроенные помещения (офисы). И конечно, домовые стояки проходят через рабочие помещения. Архи эти стояки зашивают гипсокартоном, а потом от экспертизы приходит замечание: Убрать стояки из рабочих комнат.
Изучив наш СП30.13330, они (Архи) задали нам вопрос - чем отличаются стояки в кухне, зашитые гипсокартоном, от стояков в офисе, проходящими у стены, тоже зашитые гипсокартоном? По поводу кухни от экспертов замечаний нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.9.2017, 19:40
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(ира @ 5.9.2017, 21:00) *
Уважаемые специалисты, как вы понимаете пункт 8.3.11 СП3013330.2016 "Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:

под потолком, в стенах и в полу:

- жилых комнат;

- кухонь;"
В старом, добром СНиПе слова "кухонь" не было. Кухни появились в СП от 12 года, но экспертиза по этому поводу замечаний не делала.
Это как понимать - от мойки отвод стоков в стояк нельзя делать? И стояк в кухне нельзя?
Стояк кухонный обычно проходит рядом с вент. коробами, закрытый гипсокартоном вместе с коробами, в помещении кухни. По возможности, лючок для ревизии на стояке делаем в сторону коридора квартиры.


Отвод от мойки делать можно - он не под потолком, не в стене, не в полу. А стояк - нельзя. И совсем не обычно, что стояк в кухне. Теперь вас отвыкнут так делать.

И в СНиП было
Цитата
Прокладку [b]стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, [/b]открыто — по стенам душевых, кухонь и других помещений.

Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:

под потолком, в стенах и в полу .....
.........
под потолком (открыто или скрыто) кухонь,

17.15. Прокладку отводных трубопроводов от приборов, ... раковин и моек в кухнях ...следует предусматривать над полом;


От того, что канализационный стояк проложили в кухне и зашили - условия жизни только ухудшатся. Потому и раньше в жилых зданиях с отдельными стояками для кухонь их прокладывали в смежных кладовках (например в 121 серии).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ира
сообщение 5.9.2017, 19:56
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180



Спасибо, Татьяна! Это у наших архитекторов новая мода в планировке, мы боремся, а они упираются...Раньше, да, были планировки со стояком в коридоре, а теперь они так не делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.9.2017, 20:22
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(ира @ 5.9.2017, 21:56) *
мы боремся, а они упираются...

С ними не бороться надо, их душить надо. Кто такой архитектор? Да шаромыжник, хуже музыкантов. А Вы - СанТехник-Сан. Пусть-ка поживут без унитаза...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 5.9.2017, 20:29
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(Андрю}{а @ 5.9.2017, 12:44) *
сранение в программе Техэксперт

есть такой же только с перламутровыми пуговицами? в ворде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрю}{а
сообщение 6.9.2017, 7:57
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186693



Цитата(PesPes @ 5.9.2017, 21:29) *
есть такой же только с перламутровыми пуговицами? в ворде


можно и с перламутровыми


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________30.13330.2016______2.04.01_85_____________________________________________...______.rtf ( 1,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 216
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 7.9.2017, 20:37
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(Андрю}{а @ 6.9.2017, 7:57) *
можно и с перламутровыми

спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.9.2017, 11:37
Сообщение #50


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Сантехник @ 5.9.2017, 19:13) *
А кто где в кухне стояк видел? Я видел в доме постройки до 1900 года. Наверное ключевое слово сеть. У вас в шахте а не в кухне.

Я видел. И постройки советского периода и современной.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 5.9.2017, 19:40) *
Отвод от мойки делать можно - он не под потолком, не в стене, не в полу. А стояк - нельзя. И совсем не обычно, что стояк в кухне. Теперь вас отвыкнут так делать.

Татьяна, а стояк, извиняюсь, под потолком, в стене или в полу? Почему отвод можно, а стояк нельзя? Я не уследил логики.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 5.9.2017, 19:40) *
От того, что канализационный стояк проложили в кухне и зашили - условия жизни только ухудшатся. Потому и раньше в жилых зданиях с отдельными стояками для кухонь их прокладывали в смежных кладовках (например в 121 серии).

Татьяна, можно раскрыть подробнее тему ухудшения условий жизни?
И насчет раньше: далеко не во всех квартирах были кладовки, примеры серий тоже есть)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ProrbIv
сообщение 11.9.2017, 10:57
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 21.7.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65566



В новом СП расчет продовольственных магазинов (без холодильных установок), а если магазин с холодильными установками как это изменит расчет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 11.9.2017, 11:31
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



в принципе ни как не изменит, буде только дополнительный сток от холодильных установок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 13.9.2017, 13:57
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



СП 2016:

5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 65°С.

Однако в таблица А.2 указано, что водопотребление считается для t=65

СНиП 2.04.01-85*:

3.10. При проектировании непосредственного водоразбора из трубопроводов тепловой сети на нужды горячего водоснабжения среднюю температуру горячей воды в водоразборных стояках надлежит поддерживать равной 65 °С, а нормы расхода горячей воды принимать согласно обязательному приложению 3 с коэффициентом 0,85, при этом общее количество потребляемой воды не изменять.

Смотрим
СП 2016
Например, административные здания, расход в час наибольшего водопотребления общий 4 л/час, горячей 1,7 л/час
административные здания, расход в час наибольшего водопотребления общий 4 л/час, горячей 2 л/час.

Кажется, что расход горячей воды изменился, на самом деле - нет, если 2*0,85=1,7 л/час, если верить п. 3.10. СНиП 2.04.01-85*.

Если принимать температуру гор. воды по СП 2016 для расчета отличную от 65 град, то осталось определить при какой температуре дан расход гор. воды в СНиП 2.04.01-85* приложении 3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 13.9.2017, 18:49
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(neonar @ 13.9.2017, 14:57) *
СП 2016:

5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 65°С.


Если принимать температуру гор. воды по СП 2016 для расчета отличную от 65 град, то осталось определить при какой температуре дан расход гор. воды в СНиП 2.04.01-85* приложении 3.


в СНиПе на t= 55? писали уже где-то, так же есть в рекомендациях к СНиП.
по СанПину последний раз смотрел было не более 75град, а тут не более 65 -разночтение однако.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 13.9.2017, 19:39
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Не ищите тайного смысла в температурах. В СНиП была
Цитата
2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
в) не выше 75 °С — для всех систем, указанных в подпунктах „а" и „б".


В "местах водоразбора" - это для расчет циркуляции. Была минимкм 50, потом повысили. Это было связано с

Цитата
5.5. Разрешается не предусматривать циркуляцию горячей воды в системах централизованного горячего водоснабжения с регламентированным по времени потреблением горячей воды, если температура ее в местах водоразбора не будет снижаться ниже установленной в разд. 2 настоящих норм.


Пункт 3.10 говорил о другой температуре:
Цитата
3.10. При проектировании непосредственного водоразбора из трубопроводов тепловой сети на нужды горячего водоснабжения среднюю температуру горячей воды в водоразборных стояках надлежит поддерживать равной 65 °С, а нормы расхода горячей воды принимать согласно обязательному приложению 3 с коэффициентом 0,85, при этом общее количество потребляемой воды не изменять.


Здесь температура в стояках. И для открытых систем. Это опять же из-за того, что в СНиП в свое время ввели расчет циркуляции по теплопотерям, от раньшего в процентах.

И уменьшение нормы горячей (измеряемой в литрах) при увеличении доли холодной для открытых систем объяснялось тем, что в открытых системах при равных температурах в теплосети горячая вода заведомо будет горячее, чем в закрытых. Её надо будет меньше, а холодной - больше, для разбавления. Потому что подавляющему большинству потребителей нужна вода с температурой 40 градусов.

Да и вообще про СНиП пора забывать. Теперь другие люди говорят "Это наша корова и доить ее будем мы".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.9.2017, 7:10
Сообщение #56


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А верхнюю-то границу c 75°C до 65°C снизили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 15.9.2017, 13:42
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Цитата(Aerl @ 13.9.2017, 18:49) *
в СНиПе на t= 55? писали уже где-то, так же есть в рекомендациях к СНиП.
по СанПину последний раз смотрел было не более 75град, а тут не более 65 -разночтение однако.


В справочнике Тугая который был написан при СНиПе II-34-76 расходы действительно даны для t= 55, а чтобы взять горячую воду
при t= 65 нужно домножить расход при t= 55 на 0,85. Получается что и в СНиПе 2.04.01-85* даны расходы гор. воды при t= 55.

Разработчики СП 2016 года не разрешают использовать гор. воду ниже 60 град., и побоялись пересчитать расход горячей воды при t=60.
Взяли тупо расход при t= 55 и умножили на 0,85, и написали что дан при t= 65, чтобы было можно сослаться на предыдущие СНиПы.
Видимо лень или нет бюджета на исследования какой расходы воды будет при t=60.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 23.9.2017, 10:50
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



В СП 30.13330.2016 отсутствует приложение А.7, на которое ссылается формула В.1 приложения В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
феномен
сообщение 29.9.2017, 15:29
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 232
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310



Всем привет. Вопрос по теме расчетов. В СНиП 2.04.01-85 в приложении 3 для поликлиник и амбулаторий рассчитывалось п. 8 "1 больной в смену". В СП 30.13330.2016 появилась дополнительно к "1 больной в смену" единица измерения "1 работающий в смену". При этом в примечании №2 осталось требование "Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

Как правильно считать водобаланс? Считать обе единицы измерения или только одну по требованию примечания 2?

P.S. Раздел ТХ выдает нагрузку по количеству посещений. Требовать с них теперь и количество персонала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
loboda
сообщение 2.10.2017, 15:24
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325801



Здравствуйте.В итоге подскажите кто сколько берет свободный напор у прибора???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 4:55