Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Воздушное отопление совмещенное с приточной вентиляцией
mek89
сообщение 23.1.2017, 11:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201



Поделитесь опытом. Имеется цех (320х190м), на вентиляцию которого требуется 280 тыс. м3/час, и на воздушное отопление 190 тыс. м3/час. Как увязать вентиляцию и возд. отопление, и при этом минимизировать расходы на эксплуатацию данных систем? Приточно-вытяжная вентиляция с рекуператорами (280 тыс. м3/час) и воздушное отопление со 100% рециркуляцией (190 тыс. м3/час). Что-то подсказывает мне, что слишком "нагорожено" будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 23.1.2017, 11:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(mek89 @ 23.1.2017, 11:03) *
Поделитесь опытом. Имеется цех (320х190м), на вентиляцию которого требуется 280 тыс. м3/час, и на воздушное отопление 190 тыс. м3/час. Как увязать вентиляцию и возд. отопление, и при этом минимизировать расходы на эксплуатацию данных систем? Приточно-вытяжная вентиляция с рекуператорами (280 тыс. м3/час) и воздушное отопление со 100% рециркуляцией (190 тыс. м3/час). Что-то подсказывает мне, что слишком "нагорожено" будет.

Теоретически можно попробовать реализовать все в одной установке, но без конкретики обсуждать невозможно. А может наоборот для сокращения сети лучше сделать несколько установок или руфтопов, а для ВО использовать тепловентиляторы. Есть ТЗ на проектирование?

Сообщение отредактировал WAKO - 23.1.2017, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 23.1.2017, 11:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



По размерам сборка чего-то крупногабаритного. Опишите какое производство, категория помещения.
Может ведомственные нормы есть или рекомендации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mek89
сообщение 23.1.2017, 13:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201



Производство - крупноузловая сборка машинокомплектов. Дело в том, что изначально отопление было предусмотрено воздушно-отопительными агрегатами Volcano (к каждому агрегату трубопроводы с теплоносителем), а они практически на каждой колонне располагались (сетка колонн - 24х12м). Заказчик хочет отказаться от такого количества "труб с водой". Я цех на 5 зон поделил - столько воздуховодов вышло - это просто кошмар! Схема воздуховодов (на скорую руку) см. ниже. Магистральные воздуховоды - 1120 мм, ответвления - 400 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.1.2017, 13:40
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А сопла непримеримы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 23.1.2017, 13:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(Skaramush @ 23.1.2017, 13:40) *
А сопла непримеримы?

Усложним Вашу идею smile.gif

А РуфТопы ни как? Можно и газовые если своя котельная smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mek89
сообщение 23.1.2017, 13:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201



Своей котельной нет. Теплоснабжение от городской ТЭЦ. По поводу объединения систем никто ничего не скажет? Объем на отопление 190 тыс. никак нельзя в объем на вентиляцию (в 280 тыс.) включить? Голова кругом уже. wink.gif ПС Про Руфтопы почитаю сейчас

Сообщение отредактировал mek89 - 23.1.2017, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.1.2017, 14:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(mek89 @ 23.1.2017, 13:57) *
...По поводу объединения систем никто ничего не скажет? Объем на отопление 190 тыс. никак нельзя в объем на вентиляцию (в 280 тыс.) включить?

Мне кажется, Вы вообще не представляете что Вы рассчитали. И не понимаете даже решения воздушного отопления, совмещённого с приточной вентиляцией.
Судя по площади цеха, 280 тыс. м3/час - это 1 крат или даже менее. Осуществить воздушное отопление такой кратностью просто невозможно. Что бы Вы ни нарисовали, Вы не сможете подтвердить расчётами воздухораздачи возможность поддержания нормируемых температур в РЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 23.1.2017, 14:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



Цитата(mek89 @ 23.1.2017, 14:57) *
Своей котельной нет. Теплоснабжение от городской ТЭЦ. По поводу объединения систем никто ничего не скажет? Объем на отопление 190 тыс. никак нельзя в объем на вентиляцию (в 280 тыс.) включить? Голова кругом уже. wink.gif ПС Про Руфтопы почитаю сейчас

Можно через вентиляцию предусмотреть и воздушное отопление,только надо учесть:
1.По расчету теплопотерь, темп. подаваемого воздуха по Сан.пин.Если не ошибаюсь до 40-градусов можно подавать.
2.Взять две или даже 3 установки если есть где поставить.
3.Поделить на несколько зон.
4.Естественно если несколько установок то и воздуховоды будут по сечению меньше.
5.Что там будет хранится,может переделайте с рекупер. на рецирк. так будет дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 23.1.2017, 14:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(mek89 @ 23.1.2017, 11:03) *
воздушное отопление со 100% рециркуляцией (190 тыс. м3/час)

а дышать чем люди будут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.1.2017, 14:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 23.1.2017, 14:17) *
а дышать чем люди будут?

На "дышать" собираются подавать 280 тыс. м3/час - так что с этим, похоже, всё в порядке. smile.gif
А вот решение воздушного отопления, совмещённого с приточной вентиляцией, и обеспечение при этом нормируемых температур в РЗ, полагаю, ТС совсем не знакомы. Вероятно, нужно начинать с теории (учебники, справочники), а не с проектирования "на коленке"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 23.1.2017, 14:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Я не знаю может все-таки почитать сперва специализированную литературу.
Например Гримитлин "Вентиляция и отопление цехов машиностроительных заводов" 1978 год
http://www.c-o-k.ru/library/document/13147
раздел 9.6 пример расчета сборочно-сварочного цеха.
Про вытяжку и местные отсосы Вы не пишете.
Задание от технологов есть?

Пособие 1.91 к СНИП 2.04.05-91, раздел 5, удельные показатели расхода воздуха.

Читать и разбираться надо долго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.1.2017, 16:20
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да уж, глаз замылился начисто, не обратил сразу внимание в начало темы, смотрел на схему.
Объём воздуха на вентиляцию превышает в полтора раза объём на воздушное отопление...
Любопытно, это какую же рабочую разность приняли при подобном расчёте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mek89
сообщение 23.1.2017, 16:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201



Цитата(ИОВ @ 23.1.2017, 17:09) *
Осуществить воздушное отопление такой кратностью просто невозможно.

У данного цеха всего 2 наружные стены.

Цитата(vadimk @ 23.1.2017, 17:34) *
Я не знаю может все-таки почитать сперва специализированную литературу.
Например Гримитлин "Вентиляция и отопление цехов машиностроительных заводов" 1978 год
http://www.c-o-k.ru/library/document/13147
раздел 9.6 пример расчета сборочно-сварочного цеха.
Про вытяжку и местные отсосы Вы не пишете.
Задание от технологов есть?

Пособие 1.91 к СНИП 2.04.05-91, раздел 5, удельные показатели расхода воздуха.

Читать и разбираться надо долго.


Литературу почитаю еще, спасибо. Уже на несколько раз прочитал про воздушное отопление в Староверове и Сканави, самостоятельно разобраться не удалось, поэтому и обратился за помощью на форум.

Сообщение отредактировал mek89 - 23.1.2017, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 23.1.2017, 17:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(mek89 @ 23.1.2017, 11:26) *
Производство - крупноузловая сборка машинокомплектов. Дело в том, что изначально отопление было предусмотрено воздушно-отопительными агрегатами Volcano (к каждому агрегату трубопроводы с теплоносителем), а они практически на каждой колонне располагались (сетка колонн - 24х12м). Заказчик хочет отказаться от такого количества "труб с водой". Я цех на 5 зон поделил - столько воздуховодов вышло - это просто кошмар! Схема воздуховодов (на скорую руку) см. ниже. Магистральные воздуховоды - 1120 мм, ответвления - 400 мм.

вы хорошо "оторвались" зачем вы это цех в лабиринты превратили? rolleyes.gif
У вас теплопотери где? вот там и обдувайте воздухом, обратку с противоположной стороны, если высокие потолки то между этими ветками стратификаторы rolleyes.gif , можно подачу опустить по ниже, скажем на метра 3....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 23.1.2017, 17:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Посмотрите еще тему
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=59394

Еще прикладываю фото с книги, данные по механическим цехам
Прикрепленный файл  1.jpg ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70

Прикрепленный файл  2.jpg ( 1,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 76

Прикрепленный файл  3.jpg ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52

Прикрепленный файл  4.jpg ( 1,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45


А как получили 280тыс.м3/ч расхода на вентиляцию, что туда включено и какие вредности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.1.2017, 18:09
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(mek89 @ 23.1.2017, 16:57) *
Цитата(ИОВ @ 23.1.2017, 14:09) *
Осуществить воздушное отопление такой кратностью просто невозможно.

У данного цеха всего 2 наружные стены.

А какое отношение этот факт имеет к тому, что малым количеством воздуха невозможно обеспечить воздухораздачу для поддержания нормируемой температуры в РЗ и предотвратить мгновенное всплывание тёплого воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 23.1.2017, 18:56
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(ИОВ @ 23.1.2017, 16:09) *
У данного цеха всего 2 наружные стены.
А какое отношение этот факт имеет к тому, что малым количеством воздуха невозможно обеспечить воздухораздачу для поддержания нормируемой температуры в РЗ и предотвратить мгновенное всплывание тёплого воздуха?

это сделать не возможно, если стены из бетона, толщиной в 5см, а если они утеплены - то почему бы и нет )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.1.2017, 19:10
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 23.1.2017, 16:20) *
Да уж, глаз замылился начисто, не обратил сразу внимание в начало темы, смотрел на схему.
Объём воздуха на вентиляцию превышает в полтора раза объём на воздушное отопление...
Любопытно, это какую же рабочую разность приняли при подобном расчёте?

Полагаю, пока вообще не стоит всерьёз воспринимать какие-либо цифры, озвученные ТС bleh.gif На днях, в другой теме он писАл
Цитата(mek89 @ 5.1.2017, 13:14) *
До того, как задать здесь вопрос я эту формулу смотрел, но не смог разобраться с ней, и сейчас не разобрался... Расход воздуха, удалянмый местными отсосами - понятно; mpo - расход вредного вещества - понятно (перевожу свои 0,00555556 г/с в мг/ч, с учетом того, что выброс длится 1,5 минуты). Не понятны мне значения qwz, ql, qin (полагаю, что данное значение равно 0) - откуда мне брать эти концентрации? ПС По поводу песочницы... просто никогда не сталкивался с этим, можете переместить тему туда! wink.gif

Ну а речь шла о формулах расчёта воздухообмена по вредностям...

Цитата(baron.od @ 23.1.2017, 18:56) *
это сделать не возможно, если стены из бетона, толщиной в 5см, а если они утеплены - то почему бы и нет )

У меня нет категорических возражений - если Ваш или ТС расчёт воздухораздачи подтвердит обеспечение по всей площади РЗ нормируемой температуры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mek89
сообщение 24.1.2017, 5:37
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201



Сначала посчитал количество массовое воздуха на отопление (по формуле из Сканави): Gот=Qп/((с*(tp-tв)), Qп = 1 407 кВт (с учетом теплопоступлений), tp=45, tв=18, затем полученное значение разделил на 1,11 (плотность воздуха при 45 град.) и получил расход 196 тыс. м3/ч.
Количество воздуха на вентиляцию принял: 6 м3/ч на 1 м2 площади цеха, и отнял из этого объем встроенных помещений. В итоге вышло 283 тыс. м3/ч.
ПС Для ИОВ. Форум существует для того, чтобы человека носом тыкали, что он чего-то не знает или все же для оказания ему помощи!? Я ведь не отрицаю, что мало чего понимаю в воздушном отоплении, да и вообще в вентиляции промышленных зданий, поскольку раньше не сталкивался никогда. Читаю литературу, слушаю ваши советы, чтобы в следующий раз больше такого не спрашивать!

Сообщение отредактировал mek89 - 24.1.2017, 5:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mek89
сообщение 24.1.2017, 9:19
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201



Кажется я сильно температуру приточного воздуха завысил (хотя в том же Сканави, максимальная - 45 град.С), поэтому расход на отопление такой получился. По какой формуле вы считаете разность температур приточного воздуха и температуры рабочей зоны, по формуле 23 из пособия 1.91?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.1.2017, 9:41
Сообщение #22


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Во, начинает становиться всё интереснее. Если уже "стало казаться" что +45 это завышенная температура притока и возникла мысль, "а что же будет в РЗ", мысли потекли в верном направлении.
Но. Такие изыски, всё же, для "Песочницы". Там пинать так сильно не будут. Если повезёт.
Вот туда и поехали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 24.1.2017, 10:11
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Цитата(mek89 @ 24.1.2017, 6:37) *
Количество воздуха на вентиляцию принял: 6 м3/ч на 1 м2 площади цеха, и отнял из этого объем встроенных помещений. В итоге вышло 283 тыс. м3/ч.

Mek89, все таки у Вас есть задание от технологов на проектирование вентиляции?
Сборка, но все таки что-то смазывают. Какое-то оборудование технологическое?
Насколько понимаю по нижней оси ворота 12м шириной въезжает транспорт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mek89
сообщение 24.1.2017, 10:38
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201



Цитата(vadimk @ 24.1.2017, 13:11) *
Mek89, все таки у Вас есть задание от технологов на проектирование вентиляции?
Сборка, но все таки что-то смазывают. Какое-то оборудование технологическое?
Насколько понимаю по нижней оси ворота 12м шириной въезжает транспорт?

Задание есть. По поводу ворот - вот нормальный чертеж. ПС Расход на вентиляцию, который я писал - это еще без учета компенсации местных отсосов.

Сообщение отредактировал mek89 - 24.1.2017, 10:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  24.01.2017.dwg ( 1,88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 24.1.2017, 10:48
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



То есть всех смущает +45С на выходе из воздухораспределителя при воздушном отоплении при помощи приточки, но при этом когда с фанкойла расчетная температура воздуха 40..45 это ни кого не останавливает? причем в офисах...квартирах...
Если вы правильно посчитали теплопотери, вы правильно посчитали длину струи, вы правильно сделали воздухораспределение, и при этом вы можете управлять температурой подачи воздуха - то бог с вами, все будет работать, главное что бы материал выдержал )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.1.2017, 10:57
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Пример температуры выхода с доводчика - в студию. И пример кого "не смущает".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 24.1.2017, 11:03
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Skaramush @ 24.1.2017, 8:57) *
Пример температуры выхода с доводчика - в студию. И пример кого "не смущает".

думаю по этим цифрам вам будет не сложно рассчитать температуру выходящего воздуха rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 251,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.1.2017, 11:08
Сообщение #28


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Прежде чем давать с таким апломбом таблицы с подчёркиванием, порекомендую смотреть, что подчёркивается. Лихо так, таблица со сноской (3) а пункт в примечаниях (2).
Все данные так получаете?


О, это вообще блеск.
А скажите, температура на выходе безвентиляторного конвектора типа "Компакт" вас не смущает?
А скажите ещё, в чём разница между температурой в струе приточного воздуха и температурой на выходе отопительного прибора настенного монтажа?
А кислое с мягким в какой логической связи находится?

Сообщение отредактировал Skaramush - 24.1.2017, 11:17
Причина редактирования: Чуть углУбился. Дополняю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.1.2017, 11:14
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(baron.od @ 24.1.2017, 11:03) *
думаю по этим цифрам вам будет не сложно рассчитать температуру выходящего воздуха rolleyes.gif

Не знаю, что написано по этому вопросу в нормах Украины, а в РФ мы руководствуемся СП 60 (раздел 5 и прилож. Б и В) с учётом вполне однозначного указания
Цитата
5.7 ...
При размещении воздухораспределителей в пределах обслуживаемой или рабочей зоны помещения скорость движения и температура воздуха не нормируются на расстоянии 1 м от воздухораспределителя.

Цитата(baron.od @ 24.1.2017, 11:15) *
иииии rolleyes.gif



Сообщение отредактировал ИОВ - 24.1.2017, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 24.1.2017, 11:15
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Skaramush @ 24.1.2017, 9:08) *
Прежде чем давать с таким апломбом таблицы с подчёркиванием, порекомендую смотреть, что подчёркивается. Лихо так, таблица со сноской (3) а пункт в примечаниях (2).
Все данные так получаете?

да в попыхах ошибся, и что это поменяет температуру?
считаем:
начальная температура 20С
Кол-во тепла 1,7кВт
Расход воздуха 196 м.куб/час
Получаем (сейчас вы опять придеретесь) в уме дельту порядка 20...25С
Прибавляем дельту к 20, получаем 40С
прибавляем дельту к 25, получаем 45С
иииии rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 23:51