Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расстояние между оросителями
Serhio
сообщение 6.7.2020, 9:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.4.2014
Пользователь №: 230147



Добрый день!
Подскажите пожалуйста, корректная ли будет установка, из примера ниже?

Проработали с АР расстановку в соответствии с дизайном потолков, шаг получился 3.4х3.4, и 1.7 м от стен.
Между оросителями по диагонали получается 4.8 м, по 25% с каждого оросителя вне эпюры R=2 эту зону покроют, но что делать с углами?
Там получаются небольшие треугольные участки вне зоны R=2 м от оросителя (до угла 2.4 м), уверен многие сталкивались с подобным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 6.7.2020, 10:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Serhio @ 6.7.2020, 9:59) *
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, корректная ли будет установка, из примера ниже?

Проработали с АР расстановку в соответствии с дизайном потолков, шаг получился 3.4х3.4, и 1.7 м от стен.
Между оросителями по диагонали получается 4.8 м, по 25% с каждого оросителя вне эпюры R=2 эту зону покроют, но что делать с углами?
Там получаются небольшие треугольные участки вне зоны R=2 м от оросителя (до угла 2.4 м), уверен многие сталкивались с подобным.

плохо поиском пользуетесь. было несколько тем где было разжевано. повторять не буду.
по вашему вопросу: для оросителей с максимальный расстоянием 4м - нарушений нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serhio
сообщение 6.7.2020, 10:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.4.2014
Пользователь №: 230147



Цитата(jiexawcr @ 6.7.2020, 10:21) *
плохо поиском пользуетесь. было несколько тем где было разжевано. повторять не буду.
по вашему вопросу: для оросителей с максимальный расстоянием 4м - нарушений нет.


Спасибо за ответ! На самом деле пользовался поиском, нашел ответ тут:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1201792
Ответ ещё больше ввёл в раздумия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 6.7.2020, 14:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Serhio @ 6.7.2020, 10:40) *
Спасибо за ответ! На самом деле пользовался поиском, нашел ответ тут:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1201792
Ответ ещё больше ввёл в раздумия.

не ту тему нашли, вам в эту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 11:04