> Тепловые сети в районах сейсмичностью 8 и 9 баллов, Может кто-нибудь поделиться проектными решениями?
3D .
сообщение 6.10.2016, 14:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.12.2006
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109



Основные пункты требований приведены ниже.
В моем случае район строительства с сейсмичностью =8 баллов.
Граница проектирования ТС и ТМ -стена котельной.

СП 124.13330.2012 Актуал. СНиП41.02-2003 «Тепловые сети»
16.4 Прокладку тепловых сетей следует предусматривать с использованием металлических и неметаллических
гибких трубопроводов разрешенных к использованию в особых природных и климатических условиях в соответствии
с действующим законодательством.
16.10 В местах присоединения трубопроводов к насосам, водоподогревателям и бакам должны предусматриваться
мероприятия, обеспечивающие продольные и угловые перемещения трубопроводов.

СП 89.13330.2012 Актуал. СНиП II-35-76 "Котельные установки".
19.20 На вводах и выводах технологических трубопроводов из зданий или сооружений, в местах присоединения
трубопроводов к насосам, соединения вертикальных участков трубопроводов с горизонтальными, в местах резкого
изменения направления трассы трубопроводов необходимо предусматривать соединения, допускающие угловые и
продольные перемещения трубопроводов.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 6.10.2016, 16:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(3D . @ 6.10.2016, 15:30) *
Основные пункты требований приведены ниже.
В моем случае район строительства с сейсмичностью =8 баллов.
Граница проектирования ТС и ТМ -стена котельной.

вопрос собственно в чем?
компенсаторы не можете подобрать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3D .
сообщение 7.10.2016, 0:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.12.2006
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109



Цитата(timofeyprof @ 6.10.2016, 17:24) *
вопрос собственно в чем?
компенсаторы не можете подобрать?


Хочется видеть проектное решение тепловых сетей в подобных сейсмических районах (8, 9 баллов).
Требования СП в части применяемых труб и компенсации обтекаемые.
Компенсаторы необходимо ставить и расчитывать на продольные и угловые перемещения (не сдвиг) на
известных участках.
СП 124.13330.2012 п.16.4 Прокладку тепловых сетей следует предусматривать с использованием
металлических и неметаллических гибких трубопроводов разрешенных к использованию в особых
природных и климатических условиях в соответствии с действующим законодательством
.

Искал трубы "разрешенные к использованию в особых природных и климатических условиях" -ничего
подобного не нашел.
Нет методики расчета величины требуемой компенсации по х, y, z при изменении профиля земли в период
сейсмической активности =8 баллов.

В идеале нужен типовой проект (с металлическими трубами) и схемой.

Сообщение отредактировал 3D . - 7.10.2016, 0:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3D .
сообщение 7.10.2016, 9:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.12.2006
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109



Нашел бородатую серию 3.903.8-16 от 1990г. по тепловым сетям для сейсмичных районов 7,8,9 баллов
из асбестоцементных труб см. скрины ниже. Актуальность его под сомнением.
Тепловая сеть с большим количеством компенсаторов и неподвижных опор.
Методики расчета сетей по сейсмическим нагрузкам нет (расчет угла, продольных перемещений от воздействий
сейсмики), соответственно нет гарантии в оправданных затратах заказчика на тепловую сеть с большим кол-вом
компенсаторов (практически на каждом УП).



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  05_Oct._07.jpg ( 113,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Прикрепленный файл  06_Oct._07.jpg ( 182,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
Прикрепленный файл  07_Oct._07.jpg ( 186,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem1903
сообщение 18.2.2020, 14:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553



Добрый день!

Подниму тему.

Если следовать логике п. 16.4 СП 124, то в районе строительства с сейсмичностью 8 баллов стальные предизолированные трубы в ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2006) получаются под запретом?

И в каком документе на гибкие тубы должно быть написано, что они "разрешенные к использованию в особых природных и климатических условиях"?


Цитата(3D . @ 6.10.2016, 14:30) *
СП 124.13330.2012 Актуал. СНиП41.02-2003 «Тепловые сети»
16.4 Прокладку тепловых сетей следует предусматривать с использованием металлических и неметаллических
гибких трубопроводов разрешенных к использованию в особых природных и климатических условиях в соответствии
с действующим законодательством.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kizetttela
сообщение 20.3.2021, 14:54
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.3.2021
Пользователь №: 389119



у меня был плохой опыт, район сейсмичности покупки участка для дома оказывается был 7 баллов, я изначально конечно ничего такого не знал, но как оказалось вблизи было очень много копанок и шахт. Я не придавал этому особое значение, отстроили коробку дома по всем ноухау! на общую площадь дома в 187 кв. м. было затрачено почти 3.5 миллиона только на коробку с окнами, после 2-х месяцев пошли трещины по дому...это была жесть...у людей годами стоят дома без трещин, так там ещё усиленный фундамент был расщитан на 4 этажа дома, у меня было 2, я перерыл кучу страниц в интернете через https://seozen.ru/domain/xn--h1akblq.xn--p1ai и я был в шоке. оказываеться это всё изза активности подземных работ и вокруг много таких же домов, хоть и новострои но с трещинами, пришлось отложить постройку дома до конца, сейчас просто простаивает, ничего кроме прродажи участка я больше не придумал, очень жалко
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения