Закрытие запорного газового клапана при отключении электроэнергии, Защита по отключению электроснабжения |
|
|
|
18.6.2019, 18:50
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.6.2019
Пользователь №: 361705
|
Подскажите, пожалуйста, каким документом устанавливается необходимость закрытия запорного газового клапана (Ду50) в котельной (теплогенераторной до 360 КВт) при отключении электроэнергии?
|
|
|
|
|
18.6.2019, 19:25
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Igor Zhogov @ 18.6.2019, 18:50) Подскажите, пожалуйста, каким документом устанавливается необходимость закрытия запорного газового клапана (Ду50) в котельной (теплогенераторной до 360 КВт) при отключении электроэнергии? Если Вы спрашиваете про клапан на вводе газопровода, то нет такого государственного требования. Есть про газовые рампы горелок: Цитата 29. <...> Прекращение подачи электроэнергии от внешнего источника должно вызывать закрытие ПЗК горелок без дополнительного подвода энергии от других внешних источников.
Сообщение отредактировал tiptop - 18.6.2019, 19:35
|
|
|
|
|
18.6.2019, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Igor Zhogov @ 18.6.2019, 18:50) Подскажите, пожалуйста, каким документом устанавливается необходимость закрытия запорного газового клапана (Ду50) в котельной (теплогенераторной до 360 КВт) при отключении электроэнергии? А мы наоборот, ставим бесперебойник от кантупера для того, что бы не бегать каждый раз взводить этот клапан при кратковременных отключениях электроэнергии. А документ такой есть, только искать - лень, интернет вам в помощь.
|
|
|
|
|
18.6.2019, 20:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 18.6.2019, 20:24) ставим бесперебойник от кантупера для того, что бы не бегать каждый раз взводить этот клапан при кратковременных отключениях электроэнергии. Тогда, по логике, также от ИБП должны быть запитаны и сигнализаторы загазованности (и пожара?), закрывающие этот клапан.
|
|
|
|
|
18.6.2019, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 18.6.2019, 20:50) Тогда, по логике, также от ИБП должны быть запитаны и сигнализаторы загазованности (и пожара?), закрывающие этот клапан. Наоборот, клапан должен закрыться при отключении эл.энергии. И в НТД есть пункт о прекращении подачи газа при отключении эл.энергии. Но, когда котельная, полностью автономная находится за полсотни верст от базы обслуживающей организации, то жизни не хватит мотаться туда при кратковременных отключениях эл.энергии семь раз за ночь, когда ветер сильный дует. Вот и ставим ИБП.
|
|
|
|
|
18.6.2019, 21:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 18.6.2019, 21:10) в НТД есть пункт о прекращении подачи газа при отключении эл.энергии. Для "мазохистов" можно найти любой пункт. Но гос. требования о закрывании клапана на вводе при пропадании электричества НЕТ.
Сообщение отредактировал tiptop - 18.6.2019, 21:17
|
|
|
|
|
18.6.2019, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 18.6.2019, 21:16) Для "мазохистов" можно найти любой пункт. Но [b]гос. требования о закрывании клапана на вводе при пропадании электричества НЕТ.[/b] Да? Ну тогда мне РТН по "плечу", сошлюсь на этот пост.
|
|
|
|
|
18.6.2019, 21:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Тема 2010-2016 гг : Отсечной электромагнитный газовый клапан на вводе, Можно ли его держать под бесперебойником?Раньше проектировщики ставили на вводе газовый клапан с ручным взводом - отсюда и желание запитать его от ИБП. Сейчас такая глупость (ручной взвод) в новых котельных уже не встречается...
Сообщение отредактировал tiptop - 18.6.2019, 22:01
|
|
|
|
|
19.6.2019, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
СП 281.1325800.2016 12.19 В теплогенераторных подача топлива должна прекращаться автоматически: - при наличии в воздухе помещения загазованности 10% от нижнего предела взрываемости природного газа; - достижении в теплогенераторной концентрации угарного газа СО более 20 мг/мСП 281.1325800.2016 Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства; - повышения температуры воздуха сверх установленного предела; - срабатывании пожарной сигнализации; - отключении электроэнергии.
Другое дело, что в большинстве современных котлов уже есть защита, которая прекращает подачу газа при отключении электроэнергии. Потому по моему мнению, ставить клапан нормально-закрытого исполнения смысла большого нет.
Сообщение отредактировал GASPAR - 19.6.2019, 9:56
|
|
|
|
|
19.6.2019, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(GASPAR @ 19.6.2019, 9:48) Другое дело, что в большинстве современных котлов уже есть защита, которая прекращает подачу газа при отключении электроэнергии. Потому по моему мнению, ставить клапан нормально-закрытого исполнения смысла большого нет. Когда этот клапан с управлением на 220 В и сам потом взведется, и ГРУ в котельной нет и ПЗК не сработает, то пускай себе закрывается, но так бывает редко.
|
|
|
|
|
19.6.2019, 15:31
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 19.6.2019, 15:17) ГРУ в котельной нет и ПЗК не сработает Да, важный момент. Если в котельной есть ПЗК с ручным взводом, то даже самовзводящийся электромагнитный клапан придётся запитывать от ИБП.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)