> Закрытие запорного газового клапана при отключении электроэнергии, Защита по отключению электроснабжения
Igor Zhogov
сообщение 18.6.2019, 18:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.6.2019
Пользователь №: 361705



Подскажите, пожалуйста, каким документом устанавливается необходимость закрытия запорного газового клапана (Ду50) в котельной (теплогенераторной до 360 КВт) при отключении электроэнергии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.6.2019, 19:25
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Igor Zhogov @ 18.6.2019, 18:50) *
Подскажите, пожалуйста, каким документом устанавливается необходимость закрытия запорного газового клапана (Ду50) в котельной (теплогенераторной до 360 КВт) при отключении электроэнергии?

Если Вы спрашиваете про клапан на вводе газопровода, то нет такого государственного требования.

Есть про газовые рампы горелок:
Цитата
29. <...> Прекращение подачи электроэнергии от внешнего источника должно вызывать закрытие ПЗК горелок без дополнительного подвода энергии от других внешних источников.


Сообщение отредактировал tiptop - 18.6.2019, 19:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.6.2019, 20:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Igor Zhogov @ 18.6.2019, 18:50) *
Подскажите, пожалуйста, каким документом устанавливается необходимость закрытия запорного газового клапана (Ду50) в котельной (теплогенераторной до 360 КВт) при отключении электроэнергии?

А мы наоборот, ставим бесперебойник от кантупера для того, что бы не бегать каждый раз взводить этот клапан при кратковременных отключениях электроэнергии.
А документ такой есть, только искать - лень, интернет вам в помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.6.2019, 20:50
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 18.6.2019, 20:24) *
ставим бесперебойник от кантупера для того, что бы не бегать каждый раз взводить этот клапан при кратковременных отключениях электроэнергии.

Тогда, по логике, также от ИБП должны быть запитаны и сигнализаторы загазованности (и пожара?), закрывающие этот клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.6.2019, 21:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 18.6.2019, 20:50) *
Тогда, по логике, также от ИБП должны быть запитаны и сигнализаторы загазованности (и пожара?), закрывающие этот клапан.

Наоборот, клапан должен закрыться при отключении эл.энергии. И в НТД есть пункт о прекращении подачи газа при отключении эл.энергии. Но, когда котельная, полностью автономная находится за полсотни верст от базы обслуживающей организации, то жизни не хватит мотаться туда при кратковременных отключениях эл.энергии семь раз за ночь, когда ветер сильный дует. Вот и ставим ИБП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.6.2019, 21:16
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 18.6.2019, 21:10) *
в НТД есть пункт о прекращении подачи газа при отключении эл.энергии.

Для "мазохистов" можно найти любой пункт. wink.gif

Но гос. требования о закрывании клапана на вводе при пропадании электричества НЕТ.

Сообщение отредактировал tiptop - 18.6.2019, 21:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.6.2019, 21:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 18.6.2019, 21:16) *
Для "мазохистов" можно найти любой пункт. wink.gif

Но [b]гос. требования
о закрывании клапана на вводе при пропадании электричества НЕТ.[/b]

Да? Ну тогда мне РТН по "плечу", сошлюсь на этот пост.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.6.2019, 21:41
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Тема 2010-2016 гг : Отсечной электромагнитный газовый клапан на вводе, Можно ли его держать под бесперебойником?

Раньше проектировщики ставили на вводе газовый клапан с ручным взводом - отсюда и желание запитать его от ИБП.
Сейчас такая глупость (ручной взвод) в новых котельных уже не встречается...

Сообщение отредактировал tiptop - 18.6.2019, 22:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 19.6.2019, 9:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



СП 281.1325800.2016
12.19 В теплогенераторных подача топлива должна прекращаться автоматически:
- при наличии в воздухе помещения загазованности 10% от нижнего предела взрываемости природного газа;
- достижении в теплогенераторной концентрации угарного газа СО более 20 мг/мСП 281.1325800.2016 Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства;
- повышения температуры воздуха сверх установленного предела;
- срабатывании пожарной сигнализации;
- отключении электроэнергии.

Другое дело, что в большинстве современных котлов уже есть защита, которая прекращает подачу газа при отключении электроэнергии. Потому по моему мнению, ставить клапан нормально-закрытого исполнения смысла большого нет.

Сообщение отредактировал GASPAR - 19.6.2019, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.6.2019, 15:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(GASPAR @ 19.6.2019, 9:48) *
Другое дело, что в большинстве современных котлов уже есть защита, которая прекращает подачу газа при отключении электроэнергии. Потому по моему мнению, ставить клапан нормально-закрытого исполнения смысла большого нет.

Когда этот клапан с управлением на 220 В и сам потом взведется, и ГРУ в котельной нет и ПЗК не сработает, то пускай себе закрывается, но так бывает редко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.6.2019, 15:31
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 19.6.2019, 15:17) *
ГРУ в котельной нет и ПЗК не сработает

Да, важный момент.
Если в котельной есть ПЗК с ручным взводом, то даже самовзводящийся электромагнитный клапан придётся запитывать от ИБП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения