замена теплообменника при кап.ремонте здания, нужно ли менять теплообменник при снижении нагрузки? |
|
|
|
2.12.2019, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074
|
Здравствуйте! ПОдскажите пожалуйста, в данный момент я проектирую кап.ремонт. системы отопления детского сада и сейчас в ИТП установлен теплообменник мощностью 55 квт, теплоснабжение от тепловой сети. график тепловой сети 95/63, график СО (85/60) - данные с корпуса теплообменника Здание будет утепляться и соответственно уменьшаются теплопотери и необходимая мощность. нужно ли менять сам теплоообменник? сейчас мощность ТО 55 кВт, после капремонта нужно будет примерно 30-35. заранее спасибо!
|
|
|
|
|
2.12.2019, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
надо регулирующий клапан провреять, а теплообменик можно оставить.
|
|
|
|
|
2.12.2019, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074
|
Цитата(Composter @ 2.12.2019, 15:02) надо регулирующий клапан провреять, а теплообменик можно оставить. регулирющий клапан со стороны теплосети? а что именно проверить?
|
|
|
|
|
2.12.2019, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
проверить рабочую точнку на новый расход
|
|
|
|
|
2.12.2019, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074
|
Цитата(Composter @ 2.12.2019, 17:14) проверить рабочую точнку на новый расход понятно, спасибо, а насос на СО потребителя не надо менять7
|
|
|
|
|
2.12.2019, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(abramchik @ 2.12.2019, 15:38) Здравствуйте! ПОдскажите пожалуйста, в данный момент я проектирую кап.ремонт. системы отопления детского сада и сейчас в ИТП установлен теплообменник мощностью 55 квт, теплоснабжение от тепловой сети. график тепловой сети 95/63, график СО (85/60) - данные с корпуса теплообменника Здание будет утепляться и соответственно уменьшаются теплопотери и необходимая мощность. нужно ли менять сам теплоообменник? сейчас мощность ТО 55 кВт, после капремонта нужно будет примерно 30-35. заранее спасибо! если источник финансирования - бюджет, то чем меньше будут затраты на капремонт, тем лучше. Утепление фасада - причина, замена (капремонт) СО- следствие или в задании на проектирование отдельным пунктом про СО указано? У каждого изделия есть свой срок службы. И характеристики изделий со временем ухудшаются, как правило. Сравните состояние оборудования ИТП (когда смонтировали, какой износ и срок службы) и характеристики нового фасада. После анализа характеристики и состояние оборудования (теплообменник, насосы, ЗРА и пр.) делайте вывод: менять или еще сможет проработать достаточно долго. Обратите внимание на скорость воды в теплообменнике при новых нагрузках. Запас производительности оборудования (нового или старого) в любом случае нужен.
|
|
|
|
|
2.12.2019, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074
|
Цитата(timofeyprof @ 2.12.2019, 20:18) если источник финансирования - бюджет, то чем меньше будут затраты на капремонт, тем лучше. Утепление фасада - причина, замена (капремонт) СО- следствие или в задании на проектирование отдельным пунктом про СО указано? У каждого изделия есть свой срок службы. И характеристики изделий со временем ухудшаются, как правило. Сравните состояние оборудования ИТП (когда смонтировали, какой износ и срок службы) и характеристики нового фасада. После анализа характеристики и состояние оборудования (теплообменник, насосы, ЗРА и пр.) делайте вывод: менять или еще сможет проработать достаточно долго. Обратите внимание на скорость воды в теплообменнике при новых нагрузках. Запас производительности оборудования (нового или старого) в любом случае нужен. Ситуация следующая: нагрузка на СО 55кВт, темп. график ТС - 96/65, регулирующий клапан подобран с KVS 2,5. разве KVS не 1.6 должен быть? Теперь нагрузка снижается до 28 квт, тогда клапан вообще должен быть с KVS 1,0?
|
|
|
|
|
2.12.2019, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
не тем вопросом задаетесь. клапан точно никому не должен. обеспечивается ли требуемые параметры теплоснабжения и нормальные условия эксплуатации при прежнем клапане? если да, то зачем менять? при новом строительстве расчет выполняется при подборе для достижения лучшего экономического эффекта. у вас объект существующий, лучший экономический эффект достигается не обязательно путем замены старого на новое. сравнивать затраты на замену и затраты на эксплуатацию ни заказчик ни проектировщик, как я понимаю, не планирует...
какой Kv у клапана (да и какой тип клапана) - только вы знаете. потери в существующей системе можно увеличить таким образом, что расчетный Kv остался бы прежним (и только при обоснованной необходимости, но вряд ли такая крайность нужна).
PS обычно на форуме схему прикладывают, если нужна конкретная информация.
|
|
|
|
|
2.12.2019, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
abramchik, а вы не путаете kv и kvs ? мы можем вычислить только расход ,требуемый перепад мы не знаем, поэтому сказать какой клапан нужен не знаем.
|
|
|
|
|
2.12.2019, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074
|
Цитата(Composter @ 2.12.2019, 23:15) abramchik, а вы не путаете kv и kvs ? мы можем вычислить только расход ,требуемый перепад мы не знаем, поэтому сказать какой клапан нужен не знаем. перепутал, уже осознал) спасибо)
|
|
|
|
|
3.12.2019, 7:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Пока что мы вычислить не можем вообще ничего. Сперва нужно выполнить "поверочный расчёт по нагрузке" для этого водоподогревателя.
|
|
|
|
|
3.12.2019, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918
|
Во первых при утеплении необходим проект с пересчётом новой тепловой нагрузки и её регистрацией у теплоснабжающей организации. По опыту 30 лет проектирования , строительства и эксплуатации после реновации старых зданий теплопотери реально снижаются максимум на 25-30 процентов и надо ещё учесть что со временем теплоизоляция процентов на 3 - 5 ухудшает свои качества. То есть реальное снижение тепловой нагрузки - 25 процентов , расчётная нагрузка будет где то около 40 - 42 КВ. Исходя из этого и надо выбирать новый теплообменник. Ну а дальше по финансам - если есть возможность можно и поменять теплообменник и тепловую автоматику .Если старый теплообменник не совсем старый то можно заменить только автоматику на более современную . Можно купить новый теплообменник , но не устанавливать (держать в резерве) а в теплоузле предусмотреть его быстрое подключение при выходе из строя старого.
|
|
|
|
|
|