> выброс воздуха
Natik_1985
сообщение 6.10.2020, 16:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.11.2019
Пользователь №: 368991



Всем привет, нужен совет знатоков.

Во вложении система вентиляции на 43 000 куб, установлены 2 вентилятора по 21,500 м3.ч 550 Pa каждый. по моему мнению данная система не будет выбрасывать 10% грязного воздуха, так как по аэродинамике воздух будет подниматься на рециркуляцию к вентиляторам и для точного выброса 10% воздуха нужно на вытяжке установить еще один вентилятор.

Верны ли мои мысли ? если нет, то почему.

Сообщение отредактировал Natik_1985 - 6.10.2020, 16:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 155,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.10.2020, 16:52
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Как нужно понимать это произведение абстрактного искусства?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natik_1985
сообщение 6.10.2020, 16:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.11.2019
Пользователь №: 368991



Цитата(Skaramush @ 6.10.2020, 17:52) *
Как нужно понимать это произведение абстрактного искусства?


ну это я так на скорую руку начертил ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.10.2020, 18:12
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



"Это" и "Вентиляция" даже на одной планете не находятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 6.10.2020, 18:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Даже если Вы нарисуете ЭТО по правилам с планеты вентиляция, работать не будет. В сети левее кругляшков, давление ниже атмосферного. Иначе мелкие стрелочки не влезут в сеть. И чем дальше эти стрелочки будут продвигаться по сети вплоть до кругляшков , тем ниже будет давление. То есть, если стрелки влезли через обозначенный вход, там , где намечен сброс, тоже внутрь полезут. Сброс возможен после кругляшков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natik_1985
сообщение 6.10.2020, 19:39
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.11.2019
Пользователь №: 368991



Цитата(Cryos @ 6.10.2020, 19:58) *
Даже если Вы нарисуете ЭТО по правилам с планеты вентиляция, работать не будет. В сети левее кругляшков, давление ниже атмосферного. Иначе мелкие стрелочки не влезут в сеть. И чем дальше эти стрелочки будут продвигаться по сети вплоть до кругляшков , тем ниже будет давление. То есть, если стрелки влезли через обозначенный вход, там , где намечен сброс, тоже внутрь полезут. Сброс возможен после кругляшков.


А если у сбросного дампера установить вентилятор на 6000 м3/ч, это поможет сбросить наружу воздух или они все равно пойдут вверх? ( к кругляшкам laugh.gif )

Сообщение отредактировал Natik_1985 - 6.10.2020, 19:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 6.10.2020, 19:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Цитата(Natik_1985 @ 6.10.2020, 22:39) *
А если у сбросного дампера установить вентилятор на 6000 м3/ч, это поможет сбросить наружу воздух или они все равно пойдут вверх? ( к кругляшкам laugh.gif )

Простите, но я, видимо, сделал уже максимум. Дальше к специалистам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natik_1985
сообщение 6.10.2020, 20:06
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.11.2019
Пользователь №: 368991



Цитата(Cryos @ 6.10.2020, 20:55) *
Простите, но я, видимо, сделал уже максимум. Дальше к специалистам.

Сюда специалисты заходят вообще по теме вентиляции ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.10.2020, 22:55
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Увидев ЭТО хочется только одного - забыть, как страшный сон.

Вы бы задачу обозначили. Кроме той, что стремитесь избежать затрат и слепить нечто с намёком на работоспособность, избежав затрат на специалиста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.10.2020, 23:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Человек нарисовал как мог, но мысль понятна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.10.2020, 6:03
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Такая система ничего удалять не будет вообще. Вне зависимости от характеристик вентиляторов или положения клапанов. Если воздуховод на улицу, для удаления, выполнить независимым, то ещё что-то может получиться. То же и к дополнительному вентилятору относится - на независимом воздуховоде будет работать.
Схема будет работать, не вентиляция помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natik_1985
сообщение 7.10.2020, 7:37
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.11.2019
Пользователь №: 368991



Цитата(jota @ 7.10.2020, 0:34) *
Человек нарисовал как мог, но мысль понятна


Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natik_1985
сообщение 7.10.2020, 8:02
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.11.2019
Пользователь №: 368991



Цитата(Skaramush @ 7.10.2020, 7:03) *
Такая система ничего удалять не будет вообще. Вне зависимости от характеристик вентиляторов или положения клапанов. Если воздуховод на улицу, для удаления, выполнить независимым, то ещё что-то может получиться. То же и к дополнительному вентилятору относится - на независимом воздуховоде будет работать.
Схема будет работать, не вентиляция помещения.


Можете объяснить почему ну будет работать даже как на этой схеме
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Drawing1.jpg ( 23,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.10.2020, 10:07
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Хороший вопрос, с учётом дорисованного вентилятора. Такая работать будет, но при равной производительности (или небольшой разнице) у приточного и вытяжного. Сейчас изображена классическая схема с рециркуляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natik_1985
сообщение 7.10.2020, 11:44
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.11.2019
Пользователь №: 368991



Цитата(Skaramush @ 7.10.2020, 11:07) *
Хороший вопрос, с учётом дорисованного вентилятора. Такая работать будет, но при равной производительности (или небольшой разнице) у приточного и вытяжного. Сейчас изображена классическая схема с рециркуляцией.


Небольшая разница имеется ввиду меньше паскаль у вытяжного ?

Еще вопрос для уточнения, если убрать вытяжной вентилятор и дампер для выброса и забора воздуха, установить отдельный рекуператор что бы обновлять воздух (выброс и забор сделать через рекуператор), будет ли работать такая схема ?

Если не понятно, могу начертить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.10.2020, 11:56
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Два вентилятора, теплообменник, набор клапанов? А что помешает работать такому?
Но опять - всё зависит от сбалансированности расходов у вентиляторов.

Вы, насколько вижу, упорно пытаетесь обойтись без проекта/привлечения спеца, не имея (по моему предположению) понятия о базовых принципах для вентиляции. Вопрос про паскали только подтверждает это.
Рискуете потратить существенно больше, чтобы потом приводить систему в рабочее состояние, чем потратили бы изначально на грамотное проектирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.10.2020, 14:21
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Мат и хамство, да ещё при безграмотности - хреновое сочетание. Пользователь ушёл в бан, тема закрыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 20:51