выброс воздуха |
|
|
|
6.10.2020, 16:47
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.11.2019
Пользователь №: 368991
|
Всем привет, нужен совет знатоков. Во вложении система вентиляции на 43 000 куб, установлены 2 вентилятора по 21,500 м3.ч 550 Pa каждый. по моему мнению данная система не будет выбрасывать 10% грязного воздуха, так как по аэродинамике воздух будет подниматься на рециркуляцию к вентиляторам и для точного выброса 10% воздуха нужно на вытяжке установить еще один вентилятор. Верны ли мои мысли ? если нет, то почему.
Сообщение отредактировал Natik_1985 - 6.10.2020, 16:48
|
|
|
|
|
6.10.2020, 16:52
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Как нужно понимать это произведение абстрактного искусства?
|
|
|
|
|
6.10.2020, 16:56
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.11.2019
Пользователь №: 368991
|
Цитата(Skaramush @ 6.10.2020, 17:52) Как нужно понимать это произведение абстрактного искусства? ну это я так на скорую руку начертил ))
|
|
|
|
|
6.10.2020, 18:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
"Это" и "Вентиляция" даже на одной планете не находятся.
|
|
|
|
|
6.10.2020, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771
|
Даже если Вы нарисуете ЭТО по правилам с планеты вентиляция, работать не будет. В сети левее кругляшков, давление ниже атмосферного. Иначе мелкие стрелочки не влезут в сеть. И чем дальше эти стрелочки будут продвигаться по сети вплоть до кругляшков , тем ниже будет давление. То есть, если стрелки влезли через обозначенный вход, там , где намечен сброс, тоже внутрь полезут. Сброс возможен после кругляшков.
|
|
|
|
|
6.10.2020, 19:39
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.11.2019
Пользователь №: 368991
|
Цитата(Cryos @ 6.10.2020, 19:58) Даже если Вы нарисуете ЭТО по правилам с планеты вентиляция, работать не будет. В сети левее кругляшков, давление ниже атмосферного. Иначе мелкие стрелочки не влезут в сеть. И чем дальше эти стрелочки будут продвигаться по сети вплоть до кругляшков , тем ниже будет давление. То есть, если стрелки влезли через обозначенный вход, там , где намечен сброс, тоже внутрь полезут. Сброс возможен после кругляшков. А если у сбросного дампера установить вентилятор на 6000 м3/ч, это поможет сбросить наружу воздух или они все равно пойдут вверх? ( к кругляшкам )
Сообщение отредактировал Natik_1985 - 6.10.2020, 19:41
|
|
|
|
|
6.10.2020, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771
|
Цитата(Natik_1985 @ 6.10.2020, 22:39) А если у сбросного дампера установить вентилятор на 6000 м3/ч, это поможет сбросить наружу воздух или они все равно пойдут вверх? ( к кругляшкам ) Простите, но я, видимо, сделал уже максимум. Дальше к специалистам.
|
|
|
|
|
6.10.2020, 20:06
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.11.2019
Пользователь №: 368991
|
Цитата(Cryos @ 6.10.2020, 20:55) Простите, но я, видимо, сделал уже максимум. Дальше к специалистам. Сюда специалисты заходят вообще по теме вентиляции ?
|
|
|
|
|
6.10.2020, 22:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Увидев ЭТО хочется только одного - забыть, как страшный сон.
Вы бы задачу обозначили. Кроме той, что стремитесь избежать затрат и слепить нечто с намёком на работоспособность, избежав затрат на специалиста.
|
|
|
|
|
6.10.2020, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Человек нарисовал как мог, но мысль понятна
|
|
|
|
|
7.10.2020, 6:03
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Такая система ничего удалять не будет вообще. Вне зависимости от характеристик вентиляторов или положения клапанов. Если воздуховод на улицу, для удаления, выполнить независимым, то ещё что-то может получиться. То же и к дополнительному вентилятору относится - на независимом воздуховоде будет работать. Схема будет работать, не вентиляция помещения.
|
|
|
|
|
7.10.2020, 7:37
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.11.2019
Пользователь №: 368991
|
Цитата(jota @ 7.10.2020, 0:34) Человек нарисовал как мог, но мысль понятна Спасибо
|
|
|
|
|
7.10.2020, 8:02
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.11.2019
Пользователь №: 368991
|
Цитата(Skaramush @ 7.10.2020, 7:03) Такая система ничего удалять не будет вообще. Вне зависимости от характеристик вентиляторов или положения клапанов. Если воздуховод на улицу, для удаления, выполнить независимым, то ещё что-то может получиться. То же и к дополнительному вентилятору относится - на независимом воздуховоде будет работать. Схема будет работать, не вентиляция помещения. Можете объяснить почему ну будет работать даже как на этой схеме
|
|
|
|
|
7.10.2020, 10:07
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Хороший вопрос, с учётом дорисованного вентилятора. Такая работать будет, но при равной производительности (или небольшой разнице) у приточного и вытяжного. Сейчас изображена классическая схема с рециркуляцией.
|
|
|
|
|
7.10.2020, 11:44
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.11.2019
Пользователь №: 368991
|
Цитата(Skaramush @ 7.10.2020, 11:07) Хороший вопрос, с учётом дорисованного вентилятора. Такая работать будет, но при равной производительности (или небольшой разнице) у приточного и вытяжного. Сейчас изображена классическая схема с рециркуляцией. Небольшая разница имеется ввиду меньше паскаль у вытяжного ? Еще вопрос для уточнения, если убрать вытяжной вентилятор и дампер для выброса и забора воздуха, установить отдельный рекуператор что бы обновлять воздух (выброс и забор сделать через рекуператор), будет ли работать такая схема ? Если не понятно, могу начертить.
|
|
|
|
|
7.10.2020, 11:56
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Два вентилятора, теплообменник, набор клапанов? А что помешает работать такому? Но опять - всё зависит от сбалансированности расходов у вентиляторов.
Вы, насколько вижу, упорно пытаетесь обойтись без проекта/привлечения спеца, не имея (по моему предположению) понятия о базовых принципах для вентиляции. Вопрос про паскали только подтверждает это. Рискуете потратить существенно больше, чтобы потом приводить систему в рабочее состояние, чем потратили бы изначально на грамотное проектирование.
|
|
|
|
|
7.10.2020, 14:21
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Мат и хамство, да ещё при безграмотности - хреновое сочетание. Пользователь ушёл в бан, тема закрыта.
|
|
|
|
|
|