BaZalt
сообщение 29.7.2019, 22:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.6.2018
Пользователь №: 343352



Добрый день!

Не могу найти полной информации по заполнению паспорта гвс, поэтому прошу помощи по некоторым пунктам:
1. Расчетный тепловой поток считаем по формуле снипа, где в конце прибавляем теплопотери. Так вот эти потери берем только по ветке Т3 или Т3+Т4? Или вообще Т3 при пропуске циркуляционных расходов? И мы ведь переводим эту цифру в кВт для формулы, верно?
2. Потери тепла трубопроводами - сначала принимали 30% при расчете теплового потока, но посчиталась гидравлика и теперь ступор, собственно здесь такой же вопрос, какие именно потери мы вписываем: Т3+Т4 или Т3 при пропуске Т4? И переводим конечные м.вод.ст. в ккал/ч и кВт?
3. Циркуляционный расход воды и потери давления в циркуляционном кольце - здесь чисто по Т4 цифра? Или учитывать Т3 с пропуском?

Буду очень благодарен за разъяснения!

Сообщение отредактировал BaZalt - 29.7.2019, 22:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.7.2019, 10:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



я хз как вы собираетесь вычитать циркуляционный расход из водоразборного.

вообще у вас вопросы в обратной последовательности. логичнее же в так: 1) подобрать диаметры системы Т3 как тупиковой, без учета циркуляции; 2) задаться диаметрами Т4 и найти циркуляционный расход, обеспечивающий компенсацию тепловых потерь трубами системы Т3 и Т4 (всеми), гидравлический расчет, уточнить диаметры Т4, уточнить потери тепла и уже получить окончательный расход; 3) сложить результаты пунктов 1 и 2.

ПС вы должны дать цифры для подбора теплообменника и насоса. насос должен быть рассчитан только на режим циркуляции, без водоразбора. а теплообменник должен быть рассчитан и на тепловые потери и на приготовление ГВС, так как при водоразборе тепловые потери не испаряются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BaZalt
сообщение 30.7.2019, 14:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.6.2018
Пользователь №: 343352



Цитата(jiexawcr @ 30.7.2019, 10:41) *
я хз как вы собираетесь вычитать циркуляционный расход из водоразборного.

вообще у вас вопросы в обратной последовательности. логичнее же в так: 1) подобрать диаметры системы Т3 как тупиковой, без учета циркуляции; 2) задаться диаметрами Т4 и найти циркуляционный расход, обеспечивающий компенсацию тепловых потерь трубами системы Т3 и Т4 (всеми), гидравлический расчет, уточнить диаметры Т4, уточнить потери тепла и уже получить окончательный расход; 3) сложить результаты пунктов 1 и 2.

ПС вы должны дать цифры для подбора теплообменника и насоса. насос должен быть рассчитан только на режим циркуляции, без водоразбора. а теплообменник должен быть рассчитан и на тепловые потери и на приготовление ГВС, так как при водоразборе тепловые потери не испаряются.


Спасибо за ответ, но не совсем дошло...
У нас по проекту гидравлика уже есть, как и цифры по потерям/расходу Т3 (4,19/1,35м3/час), Т4(2,28/0,434л/с) и Т3 с пропуском(5,91/1,82л/с).

То есть строки 19 и 20 только по циркуляции (Т4(2,28/0,434)) для насоса?
А строки 13-14/18 для теплообменника? И тогда Qht=1,35*(65-5)+4,19?

И еще вопрос по потерям давления в системе - это сумма всех потерь, а как из них высчитать потери в узле ввода и в трубах с ИТП? В трубах - гидравлика горячей воды, а остальное?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.7.2019, 16:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(BaZalt @ 30.7.2019, 14:42) *
Спасибо за ответ, но не совсем дошло...
У нас по проекту гидравлика уже есть, как и цифры по потерям/расходу Т3 (4,19/1,35м3/час), Т4(2,28/0,434л/с) и Т3 с пропуском(5,91/1,82л/с).

То есть строки 19 и 20 только по циркуляции (Т4(2,28/0,434)) для насоса?
А строки 13-14/18 для теплообменника? И тогда Qht=1,35*(65-5)+4,19?

И еще вопрос по потерям давления в системе - это сумма всех потерь, а как из них высчитать потери в узле ввода и в трубах с ИТП? В трубах - гидравлика горячей воды, а остальное?

у вас гидравлика есть... а вы кто? у автора гидравлики и узнайте что он и куда вписал.

ну по нормальному да, 18 и 19 для насоса, но я же не знаю что туда вписали.


да, для теплообменника. но зачем ему потери трубами? далековат от оборудования ИТП, вопрос для расширения кругозора.

спросите автора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BaZalt
сообщение 30.7.2019, 17:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.6.2018
Пользователь №: 343352



Цитата(jiexawcr @ 30.7.2019, 16:23) *
у вас гидравлика есть... а вы кто? у автора гидравлики и узнайте что он и куда вписал.

ну по нормальному да, 18 и 19 для насоса, но я же не знаю что туда вписали.


да, для теплообменника. но зачем ему потери трубами? далековат от оборудования ИТП, вопрос для расширения кругозора.

спросите автора.


А причем тут это?.. Я здесь поскольку, мне необходимо разобраться в вопросе и заполнить паспорт гвс. Наверное, если бы была возможность спросить кого-то ближе, на форуме бы не создавались подобные темы.
Полученные цифры гидравлики были приведены в скобках, собственно потери и расход через дробь, что условно и показано, как подставится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.7.2019, 18:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(BaZalt @ 30.7.2019, 17:00) *
А причем тут это?.. Я здесь поскольку, мне необходимо разобраться в вопросе и заполнить паспорт гвс. Наверное, если бы была возможность спросить кого-то ближе, на форуме бы не создавались подобные темы.
Полученные цифры гидравлики были приведены в скобках, собственно потери и расход через дробь, что условно и показано, как подставится.

вы приводите цифры и не знаете откуда они взялись? а как кто то другой может это знать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BaZalt
сообщение 31.7.2019, 11:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.6.2018
Пользователь №: 343352



Цитата(jiexawcr @ 30.7.2019, 18:21) *
вы приводите цифры и не знаете откуда они взялись? а как кто то другой может это знать?


К чему относятся эти цифры тоже подписано. И вопроса о том, откуда они появились, не было.
Еще раз, интересует не гидравлика, а заполнение паспорта ГВС по строкам из первого сообщения, так как не совсем ясно, как правильно подставлять значения в формулы теплового потока и какие именно значения необходимо использовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BaZalt
сообщение 31.7.2019, 17:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.6.2018
Пользователь №: 343352



Собственно.. Нашел сам у себя ошибку. Вместо теплопотерь подставлял потери напора, от этого и была путаница с величинами и формулой.
Ладно, все равно спасибо. Надеюсь, то, как разобрался верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 31.7.2019, 18:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



А для чего этот паспорт ГВС? Я впервые такое слышу просто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
InVinoVeritas
сообщение 4.10.2019, 13:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.4.2010
Из: СПб
Пользователь №: 51279



Для ИТП (подбор теплообменников циркуляционных насосов, КИП), запрос ТУ и согласование в теплоснабжающей организации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 12:55