> Термостат защиты от намерзания DX-охладителя, Нужен или нет?
nizercat
сообщение 23.3.2009, 14:14
Сообщение #1


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Добрго всем дня,вечера, ночи коллеги!

Нужен ли термостат защиты от замораживания(намерзания льда) фреонового охладителя в приточной установке?

Очень много производителей щитов автоматики (да и контроллеров тоже) для систем вентиляции предусматривают вход для данного термостата.

Я считаю, что он не нужен.

1.От низкого давления на стороне всасывания защитит прессостат в наружном блоке.
2.При заростании испарителя "шубой" уменьшится расход воздуха, температура опустится ниже аварийного значения - соответственно отработает автоматика.

Если не прав, поправьте.

Кроме этого, в рекомендациях тех же производителей говорится о капиллярном термостате устанавливаемом наподобие термостата защиты от разморожения калорифера. По сути дела он измеряет ТЕМПЕРАТУРУ после испарителя, а для этого у нас есть канальный датчик! Смысл в дублированиии?

Считаю более правильным использовать Дифманометр типа DPS-500 для контроля перепада давления на испарителе (да и то , только на серьезных агрегатах).Данный способ используется в некоторых автомобильных рефрижераторных установках.
Или капиллярный термостат, устанавливаемый в испаритель, который контролирует температуру ламелей.

Подскажите, Кто из Вас использует данную функцию. Как часто у Вас бывают случаи срабатывания данного термостата?

Ну и соответственно кто не использует, и были ли проблемы с охлаждающей частью?

Всем заранее огромное спасибо.

Андрей

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.3.2009, 14:56
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



нужен.
РНД во внешнике ограничит темп.кипения на уровне -20*С для 22го фреона.
и намерзание всегда идет по нарастающей и дифф.датчиком не всегда отловишь этот момент. вернее отловишь, но может оказаться поздно и компрессор жидкаря уже нахлебается вволю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 23.3.2009, 15:12
Сообщение #3


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Лев , спасибо за обстоятельный ответ.

Тогда встает вопрос в размещении чувствительного элемента.

1. Как на калорифере?
2. Между ламелями?

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zodthij
сообщение 5.9.2009, 10:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 5.9.2009
Из: Ставополь
Пользователь №: 38097



И всё таки возвращаясь к теме вопроса. может кто ни будь дать обстоятельный ответ где и как разместить капилляр термостата защиты испарителя от замерзания? bang.gif
Не хотелось бы менять контакт данного устройства на банальную перемычку в щите управления.

Сообщение отредактировал Zodthij - 5.9.2009, 10:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 5.9.2009, 12:41
Сообщение #5


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Zodthij @ 5.9.2009, 11:33) [snapback]431444[/snapback]
И всё таки возвращаясь к теме вопроса. может кто ни будь дать обстоятельный ответ где и как разместить капилляр термостата защиты испарителя от замерзания?...
Прикрепленный файл  EKRPER_EPCU02_29D.jpg ( 178,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 541


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RP_EKRPER_dacnw.ru.pdf ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 563
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zodthij
сообщение 5.9.2009, 13:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 5.9.2009
Из: Ставополь
Пользователь №: 38097



С DAIKIN все понятно - умная техника работает с термистрами. Здесь же другой вариант, оборудование Корф, вместе с испарителем в комплекте пришёл аналоговый капиллярный термостат защиты от замерзания по воздуху (намерзания льда на испаритель). Я прекрасно понимаю что его надо раскатать зигзагом по всему сечению канала за испарителем примерно 5 см от плоскости оребрения, но в состав испарителя входит каплеуловитель, который наглухо скручен с теплообменником, соответственно ни каких 5 см. не получается. Это что получается, надо разбирать заводскую сборку агрегата, дырявить его чуть чуть под капилляр, раскатывать капилляр как на водяном нагревателе и собирать все обратно? По идее гарантия в таком случае отдыхает. Или можно раскатать капилляр на минимальном расстоянии от каплеуловителя, но какова тогда будет его эффективность? И еще вопрос какова должна быть уставка температуры при 410 фреоне? Если на термостате водяного каллорифера понятное дело +5- +7 - не много выше температуры кристализации воды, то здесь....?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.9.2009, 19:38
Сообщение #7





Guest Forum






Ставлю на всасывающей трубе после испарителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 5.9.2009, 20:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Аналогично rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.9.2009, 20:59
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(airwave @ 5.9.2009, 23:43) [snapback]431514[/snapback]
Аналогично rolleyes.gif

Это воодушевляет
Интересно , когда то давно ничего больше в моск не пришло, а правильно или нет до сих пор не знаю.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 5.9.2009, 21:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.9.2009, 10:07
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если к теме защиты от замерзания прямоточных испарителей подходить строго, то требуется выполнять комплекс мер, т.к. эта тема напрямую связана с влажным ходом, а то и заливом компрессора.
1. ограничение наружной темп. ниже некоторого значения ХМ не имеет права включаться.
2. РНД
3. дифф.датчик давления по воздуху
4. термостат на газовой трубе с уставкой = заданной темп.кипения, но не ниже 0*С
5. воздушный капиллярный термостат с уставкой 0*С
6. байпас горячего за ТРВ при угорозе замораживания (типа оттайка горячим газом соленоидом), а лучше регулятор темп.кипения
стр.8, 35 и дале Прикрепленный файл  tuberias_refrigeracion_ingles.pdf ( 1,88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 434

подробности от алко
Прикрепленный файл  Регул_ры_давления__Инструкция.pdf ( 235,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 421

Прикрепленный файл  Упр_ие_производительностью.pdf ( 226,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 440
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zodthij
сообщение 9.9.2009, 8:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 5.9.2009
Из: Ставополь
Пользователь №: 38097



Цитата(Boris Blade @ 5.9.2009, 20:38) [snapback]431512[/snapback]
Ставлю на всасывающей трубе после испарителя.


Т.е. веськапиляр наматываешь на обратную тубу (всас)? Мысль интересная, я сделал по другому раскатал примерно так же как и на нагревателе только за ламелями каплеуловителя. Подумал так, какая разница где растянуть капилляр после испарителя или после каплеуловителя, если обмерзание началось, то температура воздушного потока один черт упадет и капилляр на это среагирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 9.9.2009, 15:37
Сообщение #12





Guest Forum






Это возможно защищает испаритель от намерзания на нем льда, но не защищает компрессор от жидкаря.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.9.2009, 15:49
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
если обмерзание началось, то температура воздушного потока один черт упадет и капилляр на это среагирует.
если обмерзание начинается, то закрывается один из контуров, через него льется жидкарь в компрессор. в тоже самое время расход воздуха через остальные повышается, снижается общий расход фреона, падает мощность охлаждения и температура воздуха растёт
вот если капилярку растянуть вплотную к оребрению, то эффект будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NORD495
сообщение 28.10.2010, 13:39
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.10.2010
Пользователь №: 77983



Цитата(LordN @ 9.9.2009, 16:49) *
если обмерзание начинается, то закрывается один из контуров, через него льется жидкарь в компрессор. в тоже самое время расход воздуха через остальные повышается, снижается общий расход фреона, падает мощность охлаждения и температура воздуха растёт
вот если капилярку растянуть вплотную к оребрению, то эффект будет.

Это точно 100% !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kapitoshka
сообщение 24.5.2011, 17:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 11.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67927



Цитата(LordN @ 6.9.2009, 11:07) *
если к теме защиты от замерзания прямоточных испарителей подходить строго, то требуется выполнять комплекс мер, т.к. эта тема напрямую связана с влажным ходом, а то и заливом компрессора.
5. воздушный капиллярный термостат с уставкой 0*С


А что он даст если не секрет? Остальное - понятно, но тут никак не могу сообразить - исправьте меня пожалуйста.
Мне почему то кажется - Куда бы его ни поставить - вряд ли он где либо среагирует на такую температуру воздуха....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ventkaskad
сообщение 22.4.2012, 23:53
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2012
Пользователь №: 147291



Для таких случаев дайкин требует размещать датчики температуры в самых холодных местах испарителя, для вашего случая подходит термостат, растянутый по всей площади испарителя, как обыкновенный термостат антизаморозки для водяных калориферов, а для подстраховки можно впаять докипатель(присутствуют на всех мощных маквеях), если есть место и деньги..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 24.4.2012, 20:22
Сообщение #17


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Цитата(ventkaskad @ 23.4.2012, 0:53) *
Для таких случаев дайкин требует размещать датчики температуры в самых холодных местах испарителя, для вашего случая подходит термостат, растянутый по всей площади испарителя, как обыкновенный термостат антизаморозки для водяных калориферов, а для подстраховки можно впаять докипатель(присутствуют на всех мощных маквеях), если есть место и деньги..

Молодец!
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ampcreator
сообщение 20.5.2012, 15:44
Сообщение #18





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Несколько меня озадачили...
Что касательно точной защиты, то хочу сказать в случае ККБ наличие докипателя и аккамулятора решит большинство проблемм + регулятор температуры конденсации.
Рассмрим процесс обмерзания теплообменника, к примеру-испрителя.
Семантика:
1) Холодный темпретура на стороне конденсатора и отсутствие регулятора конденсации
2) Низкая нагрузка на испаритель (низкая температура , засорение теплообменника, неправильная работа ТРВ, засорение капиляра)
3)Недостаток фреона
4) неправильный подбор конденсатора\испарителя\компрессора
Ответ:
1)Начнем с того, что в случае ХМ (промышленная, в частности Фреско), то так можно установить любой порог защиты по низкому или высокому - афигенный выход, аварию предупредить фактически на 100 можно.
2) ДЛЯ моноблочногго исполнения ККБ даже затрудняюсь. В любом случае, тут остатеся неизвстная велечина - то давление, на котором ТРВ перестанет закрываться (зайдет в крайнюю точку - фактически полностью закрыт) - это наступит до сработки релле низкого давления или нет?
Я видел что оттайка регулируется просто термистором приложенным к ламелям теплообтенника - как только замерзание коснется термического элемента (уменьшение его Т-ры) произойдет отключение компрессора или оттайка паром. Также приемлипа програмированная оттайка - по временным циклам, но более подходит для низкотемпературного оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения