> Дымоудаление из неотапливаемых стоянок., Какую внутреннюю температуру брать для расчёта.
giprotorg
сообщение 19.11.2018, 8:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Многоэтажная неотапливаемая автостоянка. При расчёте Т в конвективной колонке и Т дымового слоя приняла внутреннюю температуру 5С. То же и при подборе вентилятора. Но температура внутри помещения будет меняться в зависимости от температуры снаружи здания. Кто сталкивался с подобной проблемой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.11.2018, 8:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(giprotorg @ 19.11.2018, 8:32) *
Многоэтажная неотапливаемая автостоянка. При расчёте Т в конвективной колонке и Т дымового слоя приняла внутреннюю температуру 5С. То же и при подборе вентилятора. Но температура внутри помещения будет меняться в зависимости от температуры снаружи здания. Кто сталкивался с подобной проблемой?

1. А Вы с СП 7 знакомы?
Цитата
7.4 Расход продуктов горения...

Температуру наружного воздуха следует принимать для теплого периода года согласно [2]...

Вполне очевидно, что внутреннюю температуру следует принимать также для тёплого периода.
2. Поясните, что Вы имеете в виду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
giprotorg
сообщение 19.11.2018, 13:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



При расчёте дымоудаления температура в конвективной колонке и температура смеси зависят от температуры внутреннего воздуха в помещении, из которого удаляют дым. Например, я считала на t вн=5С- в этом случае Тк=619,6K, а Tsm=365,4K. При t вн=16С у меня получилось Тк=630K, а Tsm=370K.
В неотапливаемом здании внутренняя температура меняется в зависимости от температуры снаружи от -25 до +25 соответственно должно меняться и количество дыма и потери по сети.
При подборе вентилятора (программа Веза) учитывается внутренняя температура. Например, (при одинаковом расходе и напоре) при tвн=5С подошёл вентилятор ВРАН 6-112-ДУ400, а при tвн=20С ВРАН 9-125-ДУ400

Или я что-то не понимаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.11.2018, 9:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(giprotorg @ 19.11.2018, 13:01) *
При расчёте дымоудаления температура в конвективной колонке и температура смеси зависят от температуры внутреннего воздуха в помещении, из которого удаляют дым. Например, я считала на t вн=5С- в этом случае Тк=619,6K, а Tsm=365,4K. При t вн=16С у меня получилось Тк=630K, а Tsm=370K.

Или я что-то не понимаю...

Вполне очевидно, что течении года температура в автостоянке будет в разное время разной. Но мне не понятно, зачем Вы жонглируете разными Твнутр? Проектировщик использует в расчётах расчётные температуры в помещении, а вовсе не любые произвольные. И что у Вас за регион, если летом в автостоянке расчётная Твнутр составляет +5 или +16 град?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
giprotorg
сообщение 20.11.2018, 10:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Какая расчётная температура должна быть в НЕОТАПЛИВАЕМОЙ стоянке? Предположим,что я приняла при расчёте температуру наружного воздуха для теплого периода года и, получив определённый расход и напор, подобрала вентиллятор ДУ. Но в холодное врямя года вентилятор не потянет расчётного количества воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.11.2018, 11:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(giprotorg @ 20.11.2018, 10:33) *
Какая расчётная температура должна быть в НЕОТАПЛИВАЕМОЙ стоянке? Предположим,что я приняла при расчёте температуру наружного воздуха для теплого периода года и, получив определённый расход и напор, подобрала вентиллятор ДУ. Но в холодное время года вентилятор не потянет расчётного количества воздуха.

М.б. поясните, какое значение имеет отопление/отсутствие отопления в стоянке зимой, если расчётным режимом для ДУ по п. 7.4 СП 7 является лето?
Чего вдруг?
Потрудитесь сравнить собственные расчётные расходы дыма при Т внутр +5 и +16 град. Так где в Ваших расчётах температуры, а, соответственно, и расходы дыма получились больше? Очень странно, что Вы не можете проанализировать даже собственные результаты расчётов и делаете совершенно абсурдные выводы.

Расчётный расход дыма для подбора вентилятора определяется при расчётной температуре дыма в расчётный/тёплый период. Поскольку вентилятор - это объёмная машина, то объёмный расход на нём при разных температурах одинаковый.
Вполне очевидно, что для ДУ самым неблагоприятным является именно летний режим. Собственно, поэтому он в нормах и предписан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения