Цитата(Igor Ch @ 15.1.2019, 10:59)
1. В методических рекомендациях ВНИИПО при расчете лифтовых шахт центрального ядра и у наружных стен представлены 2 методики: для выгороженных лифтовых холлов 1-го этажа и не выгороженных. Вопрос в том, что считается выгороженным лифтовым холлом - это холл, который отделен строительными ограждающими конструкциями, дверьми от остальной части здания или это холл, который имеет не только ограждения, но и через него не проходит путь эвакуации.
2. Допускается ли при расчете расхода подаваемого воздуха для 1-го этажа, для выгороженного лифтового холла, и при расчете утечек на промежуточных этажах площади дверей лифтового холла Fdr равномерно распределять между всеми лифтами или надо в каждом лифте учитывать все двери.
Нет в МР (и вообще в нормах) понятия
невыгороженный ЛХ. В МР рассматриваются варианты отсутствия ЛХ на 1-ом этаже (п. 4.2.1) и его наличия (п. 4.2.2). Так что, если ЛХ есть, то он всегда выгороженный.
1. Вы несколько неверно поставили вопрос. Дело в другом - будут ли открываться двери ЛХ при пожаре.
С точки зрения физики в МР предлагается рассчитывать утечки воздуха из ЛШ с учётом наличия
закрытых дверей ЛХ - в этом случае утечки меньше, т.к. закрытые двери ЛХ являются дополнительным сопротивлением на пути движения воздуха.
Т.о., если ЛХ проходной (через него осуществляется эвакуация), то двери уже не всё время закрыты и не являются дополнительным сопротивлением. В таком случае не следует и учитывать наличие этих дверей в расчётах при определении расхода подпора в ЛШ.
2. Полагаю, допускается. Но стоит ли
ловить блох? По-моему, пусть расходы будут с этим малым запасом определены
Цитата(Igor Ch @ 15.1.2019, 15:36)
В соответствии с п.7.16 в) СП 7.13130 для систем приточной противодымной вентиляции в расчет принимается площадь большей створки, обеспечивающей эвакуацию. Можно ли при определении расходов для 1-го этажа (выгороженные холлы) тоже принимать площади створок, а не всех дверей. Для промежуточных этажей принимать всю площадь, т.к. определяем утечки, причем не площадь дверей, а площадь дверного проема, равномерно распределив эту площадь между лифтами.
Этот вопрос не имеет смысла - на 1-ом этаже также определяются утечки через
закрытые двери ЛХ полностью, а не какой-то одной створки.
Сообщение отредактировал ИОВ - 17.1.2019, 1:36