> Узел учета сточных вод
yulik
сообщение 26.7.2013, 11:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.3.2013
Пользователь №: 185628



Добрый день! Кто-нибудь проектировал узел учета сточных вод?
Поделитесь, пожалуйста, опытом. В первый раз прописали в техусловиях необходимость установки узла учета канализации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 26.7.2013, 13:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



завод который делает УУСВ, например "Взлет"( ну или их дочерний проектировщик) - разработает данный проектик и согласует его с Водоканалом. цена вопроса до 100 000 рублей. http://www.vzljot.ru/projecting например
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yulik
сообщение 29.7.2013, 6:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.3.2013
Пользователь №: 185628



Спасибо за ссылку. Я бы очень рада была если бы этот узел учета разработала спецорганизация, но, боюсь, делать придется мне. А подскажите, если канализация самотечная, то перед счетчиком тоже надо установить вантуз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 29.7.2013, 15:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(yulik @ 29.7.2013, 7:34) *
Спасибо за ссылку. Я бы очень рада была если бы этот узел учета разработала спецорганизация, но, боюсь, делать придется мне. А подскажите, если канализация самотечная, то перед счетчиком тоже надо установить вантуз?

У того же взлета есть схемы монтажа счетчиков для самотечных сетей, необходимо только выдержать прямолинейные участки до и после счетчика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Натуральный четв...
сообщение 18.12.2013, 13:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029



а кто-нибудь подскажет узел учета стоков в самотечной системе канализации? я не нашла у "Взлета" sad.gif
пожалуйста!

Сообщение отредактировал Даунёнок - 18.12.2013, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 18.12.2013, 14:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



Слушате вы же из Питера - киньте согласование на присоединение - ща вообще отменим узел учета... ну попробуем хотя бы))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Натуральный четв...
сообщение 18.12.2013, 15:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 7.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37029



объект не в Питере...и даже не в области... и даже не в СЗ регионе((((.... и мне надо самой разработать и приложить к проекту узел учета сточных вод - промышленно-ливневая канализация helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 18.12.2013, 16:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



завтра отсканю и кину то, что у меня есть, просто не такой он маленький как оказалось))))) главное не забыть! Ток почту чирканите..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 20.1.2014, 13:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



ЭХО-Р-02 не устраивает? http://www.signur.ru/catalog-43.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AbsAlenka
сообщение 30.1.2014, 8:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 16.7.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945



Цитата(yulik @ 26.7.2013, 18:42) *
Добрый день! Кто-нибудь проектировал узел учета сточных вод?
Поделитесь, пожалуйста, опытом. В первый раз прописали в техусловиях необходимость установки узла учета канализации.

Присоединяюсь!! Подскажите кто их применял! Для стадии П что нужно дать по узлу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 30.1.2014, 9:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



для экспертизы нужно - место установки УУ, и контрольного колодца, следовательно соответствие ТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AbsAlenka
сообщение 31.1.2014, 3:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 16.7.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945



УУ устанавливается на трубе в колодце, я правильно поняла? Вы имеете виду контрольный колодец для отбора проб? По ТУ его надо предусмотреть. А как он должен выглядеть? Разве с обычно колодца нельзя взять пробу сточной жидкости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 31.1.2014, 9:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



Цитата(AbsAlenka @ 31.1.2014, 4:15) *
УУ устанавливается на трубе в колодце, я правильно поняла? Вы имеете виду контрольный колодец для отбора проб? По ТУ его надо предусмотреть. А как он должен выглядеть? Разве с обычно колодца нельзя взять пробу сточной жидкости?

Контрольный колодец отличается от обычного только тем, что располагается перед врезкой в коммунальную сеть (как правило на границе балансовой ответственности) в идеале не должен иметь притоков и перепадов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AbsAlenka
сообщение 5.2.2014, 3:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 16.7.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945



Цитата(MEGASANTEHNIK @ 31.1.2014, 16:59) *
Контрольный колодец отличается от обычного только тем, что располагается перед врезкой в коммунальную сеть (как правило на границе балансовой ответственности) в идеале не должен иметь притоков и перепадов.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 3.6.2014, 19:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



А если мне нужно установить расходомер на напорный трубопровод канализации? Сталь ф100.
Сток от пансионата на побережье - стоки после КНС с измельчителем.
Какими нормативными документами вообще это все описывается? Есть ли примерный или типовой узел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 4.6.2014, 14:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Мне пока не прислали марку того расходомера, который у них стоит. Но уже знаю, что он импульсный. Местный водоканал им забраковал. Я так понимаю, что просто денехЪ хотят срубить. Поэтому теперь владельцы пансионата хотят узаконить узел, чтобы на него был проект.
Какими документами вообще нормируются расходомеры стоков? Есть ли примерный или типовой узел?

P.S. Если импульсный - по идее это как раз ультразвуковой, а они точно для этого. Тогда почему ругается Водоканал?

Сообщение отредактировал alexhorse - 4.6.2014, 14:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 5.6.2014, 16:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



уточнил. счетчик ирригационный, не эл-магнитный, не ультразвук. значит обычный ирригационный (если так можно сказать =)) )
дорогой зараза.
как считаете можно ли такой под стоки, если КНС насосы с хорошим измельчением? или все равно не "пройдет"?
дело в том, что подобные ирригационные стоят на другом побережье в пансионатах, и там не "цеплялись" к ним. а тут принципиальный такой вот хозяин очистных попался и уперся.

Сообщение отредактировал alexhorse - 5.6.2014, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 6.6.2014, 9:46
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Тут можно писать марку счетчика? Или считается рекламой?
Хозяин очистных сооружений требует счетчик с погрешностью +-3% от переходного расхода. Есть мнение что он это сделал специально чтоб не дать использовать текущий счетчик ирригационный с +-5% переходного расхода. Не могу даже ГОСТ найти или другие нормативы, где бы прописывалось про счетчики стоков. ПОМОГИТЕ!

В этой модели ирригационног счетчика написано http://armaturka.com.ua/index.php?id=91
//не на правах рекламы//
Если КНС с насосом СПРУт 4 с режущим механизмом, потом расходомер ф80мм, потом наопрная труба сталь ф100мм. Стоки обычные (фекалии), плюс "разбавляются" иногда грунтовыми водами.

Сообщение отредактировал alexhorse - 6.6.2014, 9:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 9.6.2014, 17:23
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



человеки отзовитесь!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 9.6.2014, 22:40
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2491
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Вопрос в чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 9.6.2014, 23:05
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Цитата(nagger @ 9.6.2014, 22:40) *
Вопрос в чем?

Сток от пансионата на побережье собирается в приемный колодец, где КНС с измельчителем, и далее по напорному стальному ф100 трубопроводу на очистные сооружения.
Нужно установить расходомер на напорный трубопровод канализации сталь ф100.

У них на данный момент стоит счетчик ирригационный.
http://armaturka.com.ua/index.php?id=91
//не на правах рекламы//

(КНС с насосом СПРУт 4 с режущим механизмом, потом расходомер ф80мм, потом напорная труба сталь ф100мм).
1) Как считаете можно ли такой под стоки, если КНС насосы с хорошим измельчением?

2) Какими документами вообще нормируются расходомеры стоков? Есть ли примерный или типовой узел?

Дело в том, что подобные ирригационные стоят на другом побережье в пансионатах, и там не "цеплялись" к ним. А тут принципиальный такой вот хозяин очистных попался и требует счетчик с погрешностью +-3% от переходного расхода. Есть мнение что он это сделал специально чтоб не дать использовать текущий счетчик ирригационный с +-5% переходного расхода. Не могу даже ГОСТ найти или другие нормативы, где бы прописывалось про счетчики стоков.
3) имеет ли право он такое требовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.6.2014, 9:14
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2491
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



1 если паспорт/описание прибора позволяют его использование на бытовых стоках (что странно, имхо), почему нет; сам не встречал на сточных напорках ничего, кроме ультразвуковых;
2.1 "расходомеры стоков" не "нормируются документами вообще"; переформулируйте, пожалуйста;
2.2 "примерного или типового узла" не встречал;
3 имхо, имеет, если это есть у него в правилах, в ту на подключение, договоре с вами и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 10.6.2014, 9:57
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Цитата(nagger @ 10.6.2014, 9:14) *
1 если паспорт/описание прибора позволяют его использование на бытовых стоках (что странно, имхо), почему нет; сам не встречал на сточных напорках ничего, кроме ультразвуковых;
2.1 "расходомеры стоков" не "нормируются документами вообще"; переформулируйте, пожалуйста;
2.2 "примерного или типового узла" не встречал;
3 имхо, имеет, если это есть у него в правилах, в ту на подключение, договоре с вами и т.п.


электромагнитный немного дешевле ультразвукового - можно ли его использовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 10.6.2014, 13:03
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Promag 50 + гладкий участок 10Dy "до" 5Dу "после", монтажная вставка (закрепить рядом на стене) вот и весь узел учета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 11.6.2014, 10:11
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Цитата(MEX-74 @ 10.6.2014, 14:03) *
Promag 50 + гладкий участок 10Dy "до" 5Dу "после", монтажная вставка (закрепить рядом на стене) вот и весь узел учета.


Там должно быть четко написано про "фекалии" или "стоки"?
Например, для электромагнитного, который Вы посоветовали написано
Цитата
Применения
Измерение любых жидкостей с
проводимостью ≥ 5 мкСм/см:
• пиво, вино, фруктовые соки
• молочные продукты, фруктовые
смеси
• растворы солей
• растворы кислот, щелочей и т.п.
При измерении деминерализованной
воды требуемая минимальная
проводимость ≥ 20 мкСм/см

По чем я могу понять что его можно для какашат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rx9tc
сообщение 30.7.2014, 15:38
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.7.2014
Пользователь №: 240761



3 года занимаюсь узлами учета сточной и чистой воды, проектированием, поставкой, монтажом и пуско-наладкой. Если кому нужна помощь в выборе оборудования для учета воды, обращайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VettaVV
сообщение 8.10.2014, 8:10
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 247000



Здравствуйте!

Сталкивался ли кто то с установкой узла учета на ТЭЦ?
Какова примерная стоимость проекта?
Какие счетчики используются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 2.12.2014, 13:56
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(rx9tc @ 30.7.2014, 15:38) *
3 года занимаюсь узлами учета сточной и чистой воды, проектированием, поставкой, монтажом и пуско-наладкой. Если кому нужна помощь в выборе оборудования для учета воды, обращайтесь.

Здравствуйте, а можете выложить какой-то пример или хотя бы перечень проекта необходимого для согласования водоканале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplonaladka
сообщение 2.3.2017, 23:03
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.6.2010
Пользователь №: 61766



Цитата(rx9tc @ 30.7.2014, 15:38) *
3 года занимаюсь узлами учета сточной и чистой воды, проектированием, поставкой, монтажом и пуско-наладкой. Если кому нужна помощь в выборе оборудования для учета воды, обращайтесь.

Добрый день! Какой прибор посоветуете для напорного трубопровода хозбытовых стоков? Ду100 мм, питание автономное. Предполагается на выходе из КНС. Стоял РУС-1, но работал ненадежно, и вышел из строя в конце концов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 3.3.2017, 10:49
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(VettaVV @ 8.10.2014, 8:10) *
Здравствуйте!

Сталкивался ли кто то с установкой узла учета на ТЭЦ?
Какова примерная стоимость проекта?
Какие счетчики используются?

Стоимость различная, зависит от нагрузок, диаметра да и от много чего, где объект, кто проектирует и т.д.
посмотрите МРР-3.2.06.08-13, хотя я не уверен что к ТЭЦ подходит.
Тут лучше у сметчика уточнить или у потенциальных исполнителей.

Счетчики используют различные, например ВИС.Т Тепловизоровский
Точнее в вашем случае, т.к. предполагаю большие диаметры, подайдет Теплосчетчик ВИС.Т-ТС (Погружной)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 5:31