Цитата(jota @ 2.4.2018, 14:00)
1. Желательно
2. С гидрострелкой насос на каждый котёл отдельно. Насосы при этом будут меньшего размера - поместятся
3. На ГВС не нужен 3х ходовой клапан.
4. На В1 ГВС перед бойлерами обратные клапана и расширительные сосуды желательно, без них предохранительные клапана будут постоянно травить, потом отложиться накипь и будут пропускать.
5. котёл 500 кВт будет работать с бойлером 60 кВт только через гидрострелку (дебиты котла и бойлера слишком отличаются)
3. нужен, он контролирует выходную температуру ГВС
вообще мания какая то накаждую ветку насосы, такое ощущение что платят за раздувание схемы. Поставить один общий насос перед коллектором потом делите на ветки причём у вас одна выходная температура так что вообще можно 1 клапан на все ветки, а на каждую ветку балансировку на обратку. Ну ветку ГВС конечно отдельно. Можно без клапана но тогда насос с частотником и регулировкой оборотов по выностному датчику температуры на выходе ГВС в систему.
Манометры есть, а где термометры? где вообще датчики температуры на схеме, реле сухого хода и т.д.
Сообщение отредактировал Plazmatik - 14.11.2018, 11:41