ККБ и приточка, неправильный подбор ? |
|
|
|
21.2.2017, 16:38
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.1.2014
Из: Москва
Пользователь №: 219193
|
Добрый день, коллеги. На объекте смонтирована ПУ на 24500 м. куб.\ч с секцией охлаждения на 160 кВт и такой же мощности ККБ (фото шильдиков прилагаю). На ваш взгляд - не является ли мощность ККБ и секции охлаждения переразмеренной? Ведь даже при пиковой нагрузке ( +30 _+18) расход приточки готов снять максимум порядка 100кВт? Вопрос связан с тем, что на ККБ вышли из строя компрессора. Предполагаю, что в свете вышеизложенного происходил возврат жидкого хладагента в компрессора, что приводило к гидроударам и к смыванию масла с кинематических пар компрессора и, в конечном итоге, клин с выгоранием плавких вставок. На ваш взгляд диагноз правильный ? Особенности монтажа : ККБ выше приточки на 5 -6 метров, соленоидов нет, МПП нет. Длинна трубопроводов ~ 30 м Но всё-таки, на мой взгляд основная причина - несоразмерность ККБ и ПУ, к тому же на ПУ прижимали частотник с 50 до 30 Гц.
|
|
|
|
|
21.2.2017, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Цитата(Snavar @ 21.2.2017, 16:38) Особенности монтажа : ККБ выше приточки на 5 -6 метров, соленоидов нет, МПП нет. Длинна трубопроводов ~ 30 м а Вы уж не со стороны ли монтажа в этом деле? Как я понял МПП на всасывающей линии ёк? А вообще-то их рекомендуют ставить на подъеме этой линии аж через полметра... Именно поэтому уважающие себя "импортные" производители перестали поставлять в Россию агрегаты с выносным испарителем. Слишком много желающих заработать на монтаже и свалить
Сообщение отредактировал v-david - 21.2.2017, 16:45
|
|
|
|
|
21.2.2017, 16:48
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.1.2014
Из: Москва
Пользователь №: 219193
|
Цитата(v-david @ 21.2.2017, 16:43) а Вы уж не со стороны ли монтажа в этом деле? Нет. Пригласили выяснить причину и предложить варианты по исправлению
|
|
|
|
|
21.2.2017, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
На мой взгляд основная причина это как раз монтаж. Ну чтоб ставит МПП через полметра может я и погорячился, но так было бы спокойнее. Просто скорости во на всасе в 10 раз меньше, чем на подаче в выносные конденсаторы, поэтому и петли я бы рекомендовал ставить не через 6 метров, как обычно рекомендуют для конденсаторов, а гораздо чаще.
|
|
|
|
|
22.2.2017, 12:53
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.1.2014
Из: Москва
Пользователь №: 219193
|
Я так понимаю, что судя по количеству просмотров и ответов - с диагнозом специалисты форума согласны.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
22.2.2017, 13:06
|
Guest Forum
|
Переразмеренный должен испаритель в минуса загнать и при этом автоматика должна отключить. Похоже сильно бюджетно сделано.
|
|
|
|
|
24.2.2017, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Может там и ТРВ нет?) Раз соленоид не установили. Вообще ККБ и приточка в наших услових это почти всегда проблема. Шаг влево вправо и компрессоры давай до свидания.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
24.2.2017, 23:01
|
Guest Forum
|
Цитата(Snavar @ 22.2.2017, 10:53) Я так понимаю, что судя по количеству просмотров и ответов - с диагнозом специалисты форума согласны. А собств для чего этот диагноз ? Узнать правду мнение путем голосования, кого это убедит , не совсем понятно.
|
|
|
|
|
1.3.2017, 18:34
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2017
Пользователь №: 314245
|
Здравствуйте, ККБ и секция охлаждения в самый раз. Ваша проблема не в трассе 30м, а в высоте подъема 6м. Должно быть минимум две (а лучше три) ловушки на подъеме. Если их нет - я бы предположил, что дело в этом. Впрочем не было бы ремака - не было бы проблем)))
|
|
|
|
|
1.3.2017, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Цитата(MYK_PRO @ 1.3.2017, 18:34) Впрочем не было бы ремака - не было бы проблем))) т.е. это там Ремак намонтажил?
|
|
|
|
|
3.3.2017, 15:44
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214
|
По мощности приточка и ккб выбраны правильно. Принимаем наружный воздух +30 40%, тогда на выходе +18 65%, расход холода 149кВт. Расчет ведем с учетом конденсата по ПОЛНОМУ теплу, т.е. по энтальпиям.
причины: 1. длина трассы 30м, как правило производители заявляют 15-20м. 2. как пишет MYK_PRO с высотой тоже заморочки, петли должны быть.
|
|
|
|
|
3.3.2017, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Не хочется выступать некропостером...
Стесняюсь спросить... А где вы видите шильдик ККБ? Я вижу шильдик приточки и шильдик секции охлаждения...
|
|
|
|
|
3.3.2017, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430
|
Дык а фантазию включить?!
|
|
|
|
|
4.3.2017, 10:06
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(Snavar @ 21.2.2017, 20:38) Добрый день, коллеги.
На объекте смонтирована ПУ на 24500 м. куб.\ч с секцией охлаждения на 160 кВт и такой же мощности ККБ (фото шильдиков прилагаю). На ваш взгляд - не является ли мощность ККБ и секции охлаждения переразмеренной? Ведь даже при пиковой нагрузке ( +30 _+18) расход приточки готов снять максимум порядка 100кВт?
Вопрос связан с тем, что на ККБ вышли из строя компрессора. Предполагаю, что в свете вышеизложенного происходил возврат жидкого хладагента в компрессора, что приводило к гидроударам и к смыванию масла с кинематических пар компрессора и, в конечном итоге, клин с выгоранием плавких вставок.
На ваш взгляд диагноз правильный ?
Особенности монтажа : ККБ выше приточки на 5 -6 метров, соленоидов нет, МПП нет. Длинна трубопроводов ~ 30 м
Но всё-таки, на мой взгляд основная причина - несоразмерность ККБ и ПУ, к тому же на ПУ прижимали частотник с 50 до 30 Гц.
2017_03_04_13_57_41_Microsoft_Excel_________id_diagr_LordN_dich_v2_3.png ( 39,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 49ккб выбран правильно. это первое. Цитата на ПУ прижимали частотник с 50 до 30 Гц. это второе ну а третье - смотрите темы про ккб на прямотоке. без управления производительностью ккб такие системы обречены.
|
|
|
|
|
6.3.2017, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097
|
Цитата(LordN @ 4.3.2017, 10:06)
2017_03_04_13_57_41_Microsoft_Excel_________id_diagr_LordN_dich_v2_3.png ( 39,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 49ккб выбран правильно. это первое. это второе ну а третье - смотрите темы про ккб на прямотоке. без управления производительностью ккб такие системы обречены. Я тоже хотел узнать, а ККБ получает команду на отключение от контроллера ПВ??????
|
|
|
|
|
|