Господа! Очень нуждаюсь в квалифицированной помощи.
Я работаю в мастерской по переработке картриджей для лазерных принтеров.
Кратко о технологии. Разборка, очистка от остатков тонера(порошка), сборка, заполнение тонером, тетирование. Тонер - это измельчённый пластик с очень высокой степенью тонкости. Может иметь магнитные свойства (притягивается магнитом). Не смешивается с водой и спиртом. Можно связать мыльной пеной. Растворяется в ацетоне.
Очистка от остатков тонера производим на специальных вакуумных установках в отдельном помещении. А вот сборка и заполнение происходит непосредственно за рабочим столом. При этом, небольшое колличество порошка поднимается в воздух и оседает на всех поверхностях помещения. В том числе и в организме рабочих. Моё предприятие находится в очень жарком климате, поэтому постоянно работает кондиционер. Это создаёт дополнительные проблемы в очистке воздуха. Необходимость поддержания благоприятной для работы температуры воздуха, препятствует использованию приточно - вытяжной вентиляции. Температура воздуха на улице 30 - 40 градусов по Цельсию круглосуточно. Установка особо мощных кондиционеров не рентабельна.
В данный момент мы пользуемся вытяжными вентиляторами малой мощности (до 700 кубометров в час) на каждом рабочем месте. Просыпавшийся порошок подхватывается воздухом и выбрасывается из помещения. В небольших колличествах это незаметно. Но при наших объёмах производства может стать вопрос экологии. Использование фильтров приводит к увеличению мощности вытяжных вентиляторов, что в конце концов ухудшает условия труда (шум и повышение температуры).
Есть идея использовать циклон для очистки воздуха от порошка. Но есть и вопросы эффективности циклона в нашей ситуации.
1. Устанавливать циклон перед или за вытяжным вентилятором.
2.Если учесть размер частиц порошка - будет ли работать циклон.
3.Как произвести укрупнение частиц для эффективной работы циклона.

Заранее благодарен за любую помощь в решении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bronevoi
сообщение 23.12.2006, 14:32
Сообщение #2


разработка/изготовление циклонов малого диаметра, мультициклонов


Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5019



Для определении эффективности циклона надо получить ответ на самый главный вопрос - какой дисперсный состав пыли. Возможно ли в Вашем случае как то это оценить, например запросить данные у производителей порошка ?
Эффективность циклона зависит от его типа. А для каждого типа циклона эффективность увеличивается с уменьшением диаметра. Посмотрите тему Мультициклон с элементами сверхмалого диаметра . Разработчики этой школы создали серийные циклонные элементы, самые эффективные на пространстве бывшего СССР. Для примера, мы проверяли один из своих мультициклонов при расходе 1200 м3/час на мелкодисперсной пыли угольных огарков алюминиевого завода: очистка составила 98,2 % , что превосходит по сравнению с порядка 45 % для циклона типа ЦН-15 на этой же пыли (получено на стенде при сравнительных испытаниях).
Нужно отметить что циклоны, также как и фильтры, увеличивают сопротивление сети.
Если порошок обладает магнитными свойствами, то может быть стоит оценить возможность использования магнитного сепаратора.
Вероятно возможен вариант кассетного фильтра с регенерацией сжатым воздухом.
А какой вариант уже применяется на аналогичном оборудовании
Цитата(Andreykdr @ Dec 23 2006, 13:35 )
на специальных вакуумных установках в отдельном помещении.
и почему нельзя заимствовать ?
Нужно подобрать готовое типовое решение или же разработать индивидуальное решение для данныъх условий ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andreykdr_*
сообщение 23.12.2006, 14:58
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо за внимание к проблеме.
Величину частицы порошка сейчас уточнить не могу.
К магниту порошок притягивается, но не удерживается в той степени, как хотелось бы. И попутно - процесс регенерации магнитных фильтров?
Под спеиальным оборудованием я имел ввиду мощный (3квт) вентилятор с двумя бумажными кассетными фильтрами (с воздушной регенерацией) на входе и кассетный бумажный фильтр на выходе.Производства фирмы Static Control USA. Степень очистки воздуха 99,98%. Но шум от этой установки вынудил организовать отдельное звукоизолированное помещение.
Как я уже говорил, можно использовать подобный принцип и на рабочих местах, но пожертвовав условиями труда.
И всё же вопрос: возможно установить циклон за вентилятором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bronevoi
сообщение 23.12.2006, 16:52
Сообщение #4


разработка/изготовление циклонов малого диаметра, мультициклонов


Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5019



Цитата(Andreykdr @ Dec 23 2006, 14:58 )
Величину частицы порошка сейчас уточнить не могу... И всё же вопрос: возможно установить циклон за вентилятором?

Установить циклон можно. Предсказать что из этого получится по эффективности очистки - нельзя.

Цитата(Andreykdr @ Dec 23 2006, 14:58 )
И попутно - процесс регенерации магнитных фильтров?

Существуют магнитные сепараторы разных типов: магнитная решетка, стержневые, пластины и прочее. Стержневые системы можно посмотреть у калужской фирмы "Эрга Плюс", регенерация может быть вручную или автоматическая http://www.erga.ru/sep/asmk/asmk.shtml Я разговаривал с ними когда искал решение для очистки газов после станков плазменной резки (мелкодисперсная пыль игольчатой формы из окислов железа).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 24.12.2006, 19:07
Сообщение #5


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Обычно циклоны ставят на линии всасывания. Дисперсность у тонера мизерная, поэтому все равно будет лететь после циклона, есть тема, которая используется в зерноперерабатывающих предприятиях - Фильтры-циклоны, посмотртите, может поможет, также посмотрите специальные фильтры у Совплима. Если экономически обосновать, то может быть нужно ставить рекуператор, т.к. без притока вытяжка малоэффективна, т.к. в помещении создается через определенное время вакуум, если только не открывать двери, что тот же самый приток теплого воздуха создает. А кондиционер, который у вас стоит, вы часто моете? Фильтры часто чистите? Может вам установить рециркуляцию после вытяжки? На сколько я знаю, в специализированных установках для замены тонера используется двухступенчатая очистка воздуха - грубая очистка и хепа-фильтр. Может быть пойти по этому пути. Попробуйте, только обязательно дайте ответ по решению проблемы, поделитесь опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 25.12.2006, 13:10
Сообщение #6


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Цитата(zvyagaaa @ Dec 24 2006, 20:07 )
Обычно циклоны ставят на линии всасывания...
Где поставишь, там и будет стоять. На всасывании - это лучше для защиты вентилятора от пыли. На напорной линии лучше для самого циклона - нет вероятности подсоса в бункере.

Цитата(zvyagaaa @ Dec 24 2006, 20:07 )
Дисперсность у тонера мизерная
Откуда знаешь ? Как определил ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 25.12.2006, 16:47
Сообщение #7


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Цитата(Andreykdr @ Dec 23 2006, 14:35 )
... в мастерской по переработке картриджей для лазерных принтеров... Заранее благодарен за любую помощь в решении.

Посмотри Агрегаты для отсоса и улавливания пыли АОУМ
Цитата
при заправке картриджей множительной и оргтехники
Цитата
Основные преимущества: малые габариты, вентилятор с электродвигателем находятся в «чистой зоне» и не подвергаются абразивному износу, простота эксплуатации, очистка  воздуха до ПДК, возврат в производство ценных материалов, наличие пульта управления с комплектом пусковой электроарматуры; возможность установки блока супертонкой очистки;  экономия электроэнергии и тепла за счет возвращения очищенного воздуха в помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виктор_*
сообщение 25.12.2006, 18:51
Сообщение #8





Guest Forum






В Совплим (Санкт-Петербург) попробуйте обратиться, электростатические фильтра должны подойти. Или могут какое нибуть другое оборудование помочь подобрать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 25.12.2006, 19:33
Сообщение #9


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



А вот электростатический фильтр предлагаемой конструкции как раз и не прокатит ...
Цитата(Гость_Виктор @ Dec 25 2006, 19:51 )
Или могут какое нибуть другое оборудование помочь подобрать.
А тебе уже помогли ? типа заинтересоваться ... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_1234_*
сообщение 25.12.2006, 20:30
Сообщение #10





Guest Forum






Для работы стакой вредностью используют ветринные(и/или худший вариант - щелевые)отссосы
Циклоны на такую реагируют плохо (эффективность 40-55 %)

Добавлено - 20:35
Для такой пыли в древнии времена использовали Петряновские фильтры

Добавлено - 20:38
Лучший вариант бокс с рукавами
проблем не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виктор_*
сообщение 27.12.2006, 8:54
Сообщение #11





Guest Forum






"А тебе уже помогли ? типа заинтересоваться ... "
biggrin.gif Совсем чуток помогли, подобрали какой-то германский, для очистки от полиэтиленовой стружки и пыли. Правда цена была замечательная и заказчик решил, что когда нибуть в другой раз.
Можно ещё в мосфильтр попробовать обратиться, они там вроде бы под конкретную вредность фильтра подбирают и расчитывают, правда цены то же волшебные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 28.12.2006, 13:24
Сообщение #12


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Цитата(zvyagaaa @ Dec 24 2006, 20:07 )
Фильтры-циклоны, посмотртите, может поможет

Еще вот такое решение известно: вентилятор, потом циклон, а за ним фильтр. Разработчики и изготовители - специалисты по горно-обогатительному оборудованию (ну или где то так).

2 картинки и 1 видео. всего 447 KB
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Vibrotehnik.zip ( 447,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 321
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sk66_*
сообщение 29.12.2006, 12:02
Сообщение #13





Guest Forum






В свое время общался с порошковой покраской, вроде бы, у тонера примерно такая же дисперсность - достаточно мелкая 5-30 мкм. Так вот, у них есть фильтры с возвратом воздуха в помещение, я думаю - они идеально подходят. Что касается циклонов, то перепад давления в них никак не меньше, уж всяко более 1000 Па, значит менее мощный вентилятор не поставить. Кроме того, за циклоном надо очень внимательно следить и чистить, а то будут проскоки. А вообще-то , я думаю, 3 кВт - самый реальный вентилятор в Вашем случае и есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 5.1.2007, 18:32
Сообщение #14


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Andreykdr приуныл и не комментирует инфо по своей теме. А было бы очень интересно услышать, как это видится с точки зрения из Израиля. Возможно он и не станет покупать оборудование от российского производителя. Интереснее оценить возможные варианты, и потом уже искать что-то подобное на "местном" рынке. В его сообщениях прозвучали слова "циклон" и "кассетный фильтр", ну так попробуем от этого и отталкиваться.

Если размер частиц порошка (тонера) меньше 10 микрон, то циклон на производительность 700 кубометров в час обеспечивает очистку всяко ниже 80 %, что едва ли приемлемо. Следовательно надо применять фильтр тонкой очистки с регенерацией; который может быть вылнен либо с кассетами, либо с рукавами. Кассеты являются более современным решением (выше степень очистки, но также выше стоимость как всего оборудования, так и сменного элемента). Надо отметить, что кассеты изготавливаются с фильтрующим эленментом как из картона, так и из синтетических материалов (например полиэстр) возможно и со специальными свойствами (антистатик, на повышенную температуру и пр.).

Можно использовать только одну ступень очистки - кассеты, а можно поставить перед кассетами циклон. Циклон снижает концентрацию пыли и уменьшает пылевую нагрузку на вторую ступень - фильтр тонкой очистки. Поэтому можно использовать фильтрующие кассеты (картриджи) из материала с более высоким классом очистки. Двухступенчатая система с циклоном по сравнению с одноступенчатой системой без циклона:
( минус ) требуются бОльшие производственные площади;
( минус ) выше начальная стоимость оборудования;
( плюс ) правильно спроектированная система имеет бОльшую эффективность пылеулавливания;
( плюс ) меньше эксплуатационные расходы на ВЫСОКОэффективную очистку.

И еще: Кассетный фильтр с регенерацией - это не панацея. Помимо высокой цены надо отметить возможность разрыва сжатым воздухом "износившегося и загрязненного" картриджа. Разорванный фильтроэлемент пропускает весь запыленный воздух без очистки (и с этой точки зрения лучше иметь дополнительную ступень предварительной очистки - циклон). Далее: При регенерации мелкая пыль "сбрасывается" сжатым воздухом с фильтрующей поверхности. Но эта мелкая пыль имеет определенную скорость витания в воздухе и не успевает полностью осесть в бункере, как снова подхватывается потоком воздуха на фильтрацию. В НЕправильно сконструированных кассетных фильтрах пыль бесконечное число раз "стряхивается" струей сжатого воздуха при обратной продувке и "возвращается обратно" на фильтроэлемент. В этом плане нужно тщательно выбирать конкретную марку такого фильтра - к сожалению не все заводы-изготовители выпускают продукцию высокого качества. В любом случае для эффективной работы картриджей лучше выбирать оборудование в вертикальным расположением кассет, а не с горизонтальным. Ну и конечно сами кассеты (картриджи) не все на одно лицо, а сильно отличаются друг от друга по техническим параметрам.

Согласен с sk66 в том, что самый близкий аналог - это улавливание порошковой краски. В прикрепленном файле - картинки по типовым схемам регенерации порошка (читай: очистки воздуха) при порошковой окраске. Кассетный фильтр с циклоном и без циклона.
размер 196 KB
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  color.zip ( 196,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 287
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 6.1.2007, 12:56
Сообщение #15


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Помимо схем интересно и конструктивное решение с конкретными техническими характеристиками. Вероятно лучшие решения еще впереди. А пока вот этот фильтр тонкой очистки с вертикальными картриджами, не хуже и не лучше остальных.
размер файла 162 KB
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TRION.zip ( 162,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 330
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 6.1.2007, 14:28
Сообщение #16


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Интересная задача. Решений может быть много, разного уровня. Берём первый уровень, эмпирический… Всё делается из соображений здравого смысла. Соображения такие:

Имеется источник выделения с известным расходом.
Загрязнитель однородный, специфичный.

Задача, как понимаю, следующая: уменьшить выброс при минимальной цене, расход воздуха сохраняем.

Естественное решение: смотрим характеристику вентилятора или представляем её, определяем возможности увеличения сопротивления без заметного уменьшения расхода. Допустим, устроят параметры фильтра от 30 до 60 Па.

Берём два сита покрупнее, между ними зажимает ткань. Так как пыль специфична, то, скорее всего, одна ткань при равном сопротивлении будет улавливать лучше другой. Но это без замеров не определить. Так что берём дешёвую, сплошную, не сильно плотную, так как сопротивление мало. Несколько слоёв лучше одного, с начёсом лучше, чем гладкая, ну и так далее - по книгам про фильтрацию.

Снаружи делаем пьезометр.

Если наблюдается постепенное увеличение сопротивления в наших границах, примерно за неделю, то задача на эмпирическом уровне решена. Фильтр что-то ловит, его можно показать инспекциям. Реальная эффективность может быть от 10 до 90%.

Оцениваем решение: например, получилось эффективность 50%, цена 10 коп за 1м3. (расходные материалы, эксплуатация, привод).

Для разнообразия запрашиваем цену стандартного решения. Пусть это будет фильтр. Сейчас производители часто не знают, что сами делают, поэтому, заряжают по максимуму. Порекомендуют фильтр с типовой тканью, 99,9%, цена решения 50 коп. м3. Что такая эффективность за такую цену никому не нужна, им без разницы. (см. Static Control USA. Степень очистки воздуха 99,98% ).

Но, предположим, производитель знает, что делает. Сам он опыты ставить не будет, хотя мог бы, найдёт материалы по сходным пылям, сделает 90% и 30 коп.

Предположим, что производитель дело крепко знает. Берёт образцы пыли, ставит эксперименты, в результате – 95% и 25 коп. Неплохой (условный) результат. В два раза лучше и в два дороже эмпирического.


Есть ещё и научный подход, это так: кто-то хочет делать столы, и для этого иметь лучший фильтр. Заказывает работу группе (Учёному, и специалистам), естественно, нужна опытная база, типа лаборатории.

Учёный пишет и решает системы уравнений, делает ф-м. модель, его ученики обсчитываю на компьютерах, специалисты анализируют результаты, делают экспериментальные установки, ставят опыты. Не прошло и года, а уже есть устройство улавливания тонера (и только его), кпд 95%, 10 коп, уловленный материал пригоден к повторному использованию… Принцип работы – да хоть термофорез. Скорее всего электрофильтры хорошо пойдут, раз порошок магнитный.

Вот такая история.

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 8.1.2007, 15:12
Сообщение #17


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Если попробовать использовать магнитные свойства тонера, то навскидку возможны такие варианты:

Комбинация Циклон + Магнит известна.
Можно ввести магнитные стержни внутрь циклона, прикрепил файлик с описанием реального серийного устройства одной иностранной фирмы. Думаю, что в твоем случае эта схема будет иметь недостаточную эффективность.
Также можно разместить электромагниты снаружи корпуса циклона. Плюс электронный блок с функцией "вкл-выкл" по определенному закону. Магнитное поле будет действовать на порошок в том же направлении, что и центробежные силы. Эффективность циклона должна возрасти. При малых диаметрах циклона это возможно и сработает.

Можно обойтись и без циклона. Насыпать в емкость шарообразные предметы небольшого диаметра из ферромагнитного материала и пропускать очищаемый воздух через этот "насыпной" фильтр. Сопротивление должно быть небольшим. Внешний электромагнит намагнитит шары - и вот готовый фильтр с неплохой эффективностью и возможностью регенерации.

Как тебе такие варианты ?

размер файла 1,06 MB
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  magnet.zip ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 211
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 8.1.2007, 15:21
Сообщение #18


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Да и "обычные" циклоны не все на одно лицо. Бывают конструкции непривычные глазу обывателя.

размер 18,4 KB
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  up_and_down.zip ( 18,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 8.1.2007, 15:47
Сообщение #19


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Известны устройства, выполненные по схеме "циклон как корпус для электростатического фильтра". Прикрепил файл с описанием от УГПИ. Эти решения разработаны для производительности гораздо бОльшей чем 700 м3/час. Реальное зарубежное оборудование, выполненное по такой схеме, производит впечатление большей "проработки" конструкции.

Цитата(alem @ Jan 6 2007, 15:28 )
Скорее всего электрофильтры хорошо пойдут, раз порошок магнитный.
Вот такая история.

Скорее всего, это электропроводящяя пыль sad.gif ну и ... thumbdown.gif

А как ты думаешь, где можно посмотреть достоверную информацию по техническим характеристикам отечественных электрофильтров на расход 700 м3/час ; интересует:
типы и характеристики улавливаемой пыли;
допустимая концентрация пыли на входе;
пылеемкость фильтра;
что служит сигналом о необходимости регенерации фильтра;
инструкция по регенерации фильтра (как удалить уловленую пыль и вернуть фильтр в исходное состояние);
квалификационные требования по электробезопасности для обслуживающего персонала.

Не то что бы я был совсем темным в этой теме ... biggrin.gif ... но мне интересно узнать мнение стороннего наблюдателя без ссылки на официальную позицию заводов-изготовителей, которых в РФ можно пересчитать на пальцах одной руки.

размер 546 KB
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  UGTU.zip ( 546,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 8.1.2007, 17:31
Сообщение #20


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Одно время была мода на разработку электрофильтров, так какие только нам конструкции не приносили... На любой расход. Сейчас это направление представлено бытовыми воздухоочистителями. От вполне приличных до таких, которые в гараже сделать можно.

Для общепромышленных пылей простые электрофильтры не идут - а для пылей, имеющих явно выраженные электромагнитные свойства, особенно на малые расходы - очень даже можно сделать.

Автор сообщения сам делать маленький электофильтр явно не станет. Я мог бы приспособить бытовую модель, там есть все необходимые компоненты, - если бы такая задача стала. Но нет заказов.

Обсуждать в общетеоретическом плане, конечно, можно, но только с теми, кто понимает, о чём речь хотя бы на минимально интересном уровне. Пока я выдающих понимание вопросов не вижу... Но если кто из специалистов по электрофильтрации присоединится к обсуждению, буду рад.

Теоретически таковых должно быть много - оборудование продаётся...

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 8.1.2007, 21:18
Сообщение #21


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



посмотрел http://www.forum.abok.ru/index.php?showtopic=4651
и вспомнил:
- Вы умеете играть на фортепиано ?
- Не знаю. Пока не пробовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 9.1.2007, 17:10
Сообщение #22


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Тоже посмотрел тему, в чём затруднение совсем не понял:
весь обычный расчёт электрофильтра в три формулы укладывается,
скорость заряда, скорость миграции, эффективность.

В конструировании есть "секреты", которые могут и скрывать недалёкие производители,
которых сразу и видно по этим попыткам.

Серьёзные производители добиваются конкурентоспособности другими способами,
своими уникальными разработками, например, а не попытками скрыть то,
что в учебниках доступно любому студенту.

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 14.1.2007, 14:33
Сообщение #23


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Цитата(Andreykdr @ Dec 23 2006, 15:58 )
К магниту порошок притягивается, но не удерживается в той степени, как хотелось бы.

Это можно экспериментально проверить. Смотри картинку со схемой стенда.
Если захочешь проверить эффективность циклона и/или всей установки, то это также можно сделать на стенде. Посмотри тему http://www.forum.abok.ru/index.php?showtopic=4655&st=40

Совсем не обязательно делать стенд в промышленном исполнении. Можно что-то попроще - типа "палки и веревки" - и получишь достоверные экспериментальные данные с приемлемой для тебя точностью.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  test_magnet.gif ( 28,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ekovent108_*
сообщение 2.2.2007, 10:43
Сообщение #24





Guest Forum






[color=blue]фильтр кассетный и вентилятор пылевой,вот и все решение
у нас это работает. в частности в Москве
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 3.2.2007, 16:19
Сообщение #25


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Цитата(ekovent108 @ Feb 2 2007, 11:43 )
фильтр кассетный и вентилятор пылевой,вот и все решение

Что же ты так неуважаешь даже собственное предприятие на котором работаешь. Надо наоборот говорить, что предлагаемое решение - это продукт длительной конструкторско-технологической отработки и обладает несомненными достоинствами (перечислить 10 пунктов) и по ряду параметров (перечислить 5 пунктов) превосходит мировые аналоги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 27.2.2007, 12:58
Сообщение #26


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Автор давно не показывается в теме, да и в других ветках на форуме его нет. Странно это ...

Цитата(Andreykdr @ Dec 23 2006, 14:35 )
Есть идея использовать циклон для очистки воздуха от порошка.

Кто нибудь знает, циклоны какой системы применяются в Израиле (автор темы в информации о себе показал Израиль) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Certif_*
сообщение 27.6.2007, 11:37
Сообщение #27





Guest Forum






В своё время сталкивался с проблемой заправки картриджей тонером (фирма по продаже компьютеров). Проблема была решена использованием самодельного оборудования представляющего собой помесь стола сварщика [ http://www.sovplym.ru/industry/catalogue/w...s/ss1200_sp.htm ] (ну примерно) и промышленного пылесоса [ http://www.vorteks.su/items/142/ ]. Всё замечательно bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 27.6.2007, 13:02
Сообщение #28


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Здорово, что ты зашел на этот форум.
Цитата
Certif
Группа: Участники форума
Сообщений: 1
Регистрация: 19.6.2007
Пользователь №: 9 579

Автору темы все равно уже не поможешь, он давно либо решил свои проблемы, либо отказался и интересуеся иным.

Если сочтешь нужным, то Зайди плз на тему по промышленным пылесосам http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19418
и напиши там 2-3 абзаца по мироощущению через призму собственного опыта.

зы. А что те фильтры (которые стоят внутри стола сварщика по твоей ссылке) ты так и не использовал ? Откуда появился именно промышленный пылесос а не обычный вентилятор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 27.6.2007, 14:31
Сообщение #29


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



По поводу стола сварщика. Он отличается от "обычного" верстака многим.
Вот в варианте от фирмы "Дональдсон", сша.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  High_Efficiency_Downdraft_Bench.zip ( 188,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sergiy80_*
сообщение 17.7.2007, 14:55
Сообщение #30





Guest Forum






по поводу картриджей

А как себя поведет мокрый скрубер, если вместо воды использовать невязкое масло (пену), и что будет с порошком???
Быть может это самый дешевый способ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 3:04