leonfer
сообщение 25.12.2015, 23:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.12.2015
Пользователь №: 285907



В ТН стоит Sanyo C-sbn263h8a
Медные зонды, прямое испарение.

Домик 92 квадрата.

Установщик может заправить систему или 134а или 407с

Профи!!! Посоветуйте каким лучше!

Заранее спасибо!

Всех с наступающим!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 25.12.2015, 23:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



R22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonfer
сообщение 26.12.2015, 0:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.12.2015
Пользователь №: 285907



Спасибо конечно... huh.gif
Вы профессионал с большой буквы "П"!!!

Сообщение отредактировал leonfer - 26.12.2015, 1:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonfer
сообщение 26.12.2015, 12:27
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.12.2015
Пользователь №: 285907



Простите меня, ЛОХА!!!!

Сам свою тему потерял и развонялся в другой ветке!!!

Нервы'c!!!

Послезавтра запуск, а ответа у меня нет. sad.gif

Сообщение отредактировал leonfer - 26.12.2015, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 26.12.2015, 13:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



leonfer, какой фреон "заливать" посмотрите на компрессоре или в инструкции на Ваш аппарат. Вряд ли ему безразлично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 26.12.2015, 14:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Забил в поиск название компрессора. Там действительно пишется про два вида фреонов. Отсюда, видимо, и вопрос топикстартера......

Не специалист по холодильному оборудованию, но если не подскажут, то можете посмотреть на интересную таблицу http://www.areacooling.ru/produkciya/kompr...ic/c-sbn263h8a/
Исходя из нее и выбирайте фреон. 407С вроде как позволяет получить максимальную мощность. Насколько это хорошо - уже другой вопрос....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonfer
сообщение 26.12.2015, 14:54
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.12.2015
Пользователь №: 285907



Да, там действительно для этого компрессора можно любой из них.
А я Лох в этой теме!!!
Понимаю только, что при одинаковой температуре конденсации давление у 134-го меньше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 26.12.2015, 14:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



как-то странно.. в аппарате датчики давления есть? если есть - посмотрите где установлены и их параметры. Аппарат на халяву достался? без инструкции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonfer
сообщение 26.12.2015, 15:02
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.12.2015
Пользователь №: 285907



Цитата(пананан @ 26.12.2015, 13:51) *
407С вроде как позволяет получить максимальную мощность. Насколько это хорошо - уже другой вопрос....

Да вроде всё так, но мне и так мощность этого компрессора избыточна!
Надо вроде всего 6 кВт

а 134-й одномолекулярный зато... не надо весь менять при утечке!

Ну где же тут "собака порылась"?
Какой лучше заправлять?

Цитата(v-david @ 26.12.2015, 13:59) *
как-то странно.. в аппарате датчики давления есть? если есть - посмотрите где установлены и их параметры. Аппарат на халяву достался? без инструкции?



Дык не запускали же ышшо!!!
Аппарат честный... не левый!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  c_sbn263h8a_rendimientos_221012_1350897616_80_.pdf ( 442,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 27.12.2015, 20:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



В этот моторчик и 404й можно. А если забить на дюпонтовщину, то на 22 лучшие характеристики. Но не только моторчиком красна система, теплообменка тоже кое-какую роль играет… так что расчет не помешает или хотябы хотелки озвучьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonfer
сообщение 29.12.2015, 17:32
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.12.2015
Пользователь №: 285907



Хотелка-то простая!!! меньше за эл.энергию платить!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 29.12.2015, 17:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А чё там на счет физики? Сколько энергии надо потратить для производства 1 кг холода? biggrin.gif Чё, от типа фреона зависит? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 29.12.2015, 18:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Посмотрите таблицу по моей ссылке. Выходит, мощность от типа фреона зависит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.12.2015, 19:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Коллеги, нет темы для обсуждения. У автора самопальный аппарат, о чем речь? Все вопросы к автору.

Сообщение отредактировал v-david - 29.12.2015, 19:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonfer
сообщение 30.12.2015, 18:54
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.12.2015
Пользователь №: 285907



Я надеялся тут профи тусуются...
Аппарат не самопальный!
Предложили 134-м заправить...
Я тут задал вопрос спецам!!!!
Откликнулись похоже только высокомерные шавки!!!
sad.gif
особенная ВОНЬ от давида!!!!
Похоже нация подвела...

Сообщение отредактировал leonfer - 30.12.2015, 19:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 30.12.2015, 19:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Приятного НГ, автор! Не считайте других глупее себя, это практически нереально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 30.12.2015, 21:59
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Горячий эсто-о-о-о-онский парень...
Гейропа, мля... Где уж на со свиным рылом в калашный ряд...

Сообщение отредактировал SSA - 30.12.2015, 22:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonfer
сообщение 30.12.2015, 22:10
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.12.2015
Пользователь №: 285907



Это точно!!!
укроваты нам тут не нужно!
дрючте друг друга в своём поганом заповеднике, твари!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 1.1.2016, 18:39
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Чё ж ты такой умный и всё знающий приперся в наш поганый заповедник и гавном кидаешься?
Мама с папой так воспитали? Или какие мама с папой, такое и чадо? Европейская культура и воспитание, мля...
Сам догадаешься какие, или написать на всеобщее обозрение? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 4.1.2016, 12:15
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



просто жестяк какой-то.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.1.2016, 12:24
Сообщение #21


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



ТС получает приз в виде бана на месяц.
Тема закрыта и уходит по назначению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 12:49