> полки лотков водосточных колодцев
EkoloWka
сообщение 28.6.2016, 14:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 22900



Добрый день!
не знаю куда и задать вопрос..вроде глупый...но у нас тут спор возник.. unsure.gif
СП32.133330.2012 п.6.3.5
...Полки лотков колодцев должны быть предусмотрены только на трубопроводах диаметром до 900 мм включ. на уровне половины диаметра наибольшей трубы...
как это расценить? т.е. на тр-де более 900 мм полка лотка по шелыге трубы или полки не надо совсем??
и еще сюда же вопрос - почему на дождевой канализации допускаются такие низкие полки? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 4.7.2016, 22:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



На 900 включительно, как написано, полка - на уровне середины диаметра. Диаметр больше 900 - полок нет совсем.
Допускаются, имхо, потому что не нужны там в принципе полки: эксплуатация не требует постоянной возможности осмотра и обслуживания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EkoloWka
сообщение 5.7.2016, 14:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 22900



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 4:11