> Резервуары противопожарного запаса воды
Stas40
сообщение 30.3.2017, 14:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 60782



Добрый день! Коллеги как вы трактуете п.9.6 СП8.13130 в части понимания Примечания?

П р и м е ч а н и е — Дополнительный объем воды на пожаротушение допускается не предусматривать при
длине одной линии водовода не более 500 м для поселений с числом жителей до 5000 чел., а также для объектов
экономики при расходе воды на наружное пожаротушение не более 40 л/с.
[/i]

Это или 500 метров до 5000 человек, или не более 40л/с? Или 500 метров до 5000 человек, либо те же 500 метров при расходе не более 40л/с?
Может есть какое-либо официальное разъяснение? ООООчень надо. В экспертизе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 31.3.2017, 21:04
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5137
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Stas40 @ 30.3.2017, 14:18) *
Добрый день! Коллеги как вы трактуете п.9.6 СП8.13130 в части понимания Примечания?

П р и м е ч а н и е — Дополнительный объем воды на пожаротушение допускается не предусматривать при
длине одной линии водовода не более 500 м для поселений с числом жителей до 5000 чел., а также для объектов
экономики при расходе воды на наружное пожаротушение не более 40 л/с.
[/i]

Это или 500 метров до 5000 человек, или не более 40л/с? Или 500 метров до 5000 человек, либо те же 500 метров при расходе не более 40л/с?
Может есть какое-либо официальное разъяснение? ООООчень надо. В экспертизе.

Ответ на Ваш вопрос на втором листе.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________1.jpg ( 139,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Прикрепленный файл  ____________2.jpg ( 134,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 17:26