> замена сигнализаторов загазованности, другим хорошим прибором
Галиев
сообщение 3.12.2018, 19:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Здравствуйте, коллеги!
Вопрос мой вот в чем, "сдохли" старые SICURGAS - ы в крышной котельной, ремонту не подлежат. К тому же, оне не дружили с КЗГЭМ на газопроводе и был колхоз с самодельным блоком генерации импульса для закрытия этого клапана. Собираемся приобрести отечественный прибор с импульсным управление клапаном (СИКЗ и т.п.). Соответственно, в проекте были указаны fantini cosmi. Могем ли мы самостийно махнуть сигнализаторы на любыедругие, т.е. нужно ли вносить изменения в проект (а если проектный институт канул в Лету)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gazsmp
сообщение 4.12.2018, 14:36
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321105



на любые изменения Вы должны делать проект, если не меняете на аналогичную деталь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.12.2018, 12:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Gazsmp @ 4.12.2018, 14:36) *
на любые изменения Вы должны делать проект, если не меняете на аналогичную деталь.

Совсем на любые? И новый проект заказывать - Вы шутите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gazsmp
сообщение 6.12.2018, 10:47
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321105



замена оборудования подразумевает внесения изменения в проект, повторюсь если не меняете на аналогичное. На своем примере расскажу: была проверка Ростехнадзора, в котельной установили пластиковые окна, подняли проект, в нём указаны деревянные (1-ое замечание), вместо СИКЗ (т.к. его убрали из рееста) установили СГГ 6м без проекта, вот 2-ое замечание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 6.12.2018, 13:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(Gazsmp @ 6.12.2018, 10:47) *
была проверка Ростехнадзора

Как устранили замечания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gazsmp
сообщение 6.12.2018, 14:34
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321105



Стандартно, денежно. мелкие замечания убрали сами (более крупные остались).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 10:46