Пуско-наладка горелки Weishaupt Ms7z на мазуте., Помощь в ПНР |
|
|
|
18.9.2017, 0:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25650
|
Добрый вечер! Кто-нибудь запускал горелки Weishaupt MS7Z на мазуте, именно со ступенчатым регулированием. Суть вопроса: Котел энтророс 1,5 МВт. Был запущен на мазуте, работал месяц идеально на гостовском мазуте. Сменился поставщик и котел перестал нормально работать (хлопки, белое пламя...). Разобрали форсунки - фильтр забит чем-то. промыли. брали анализы, не соответствуют ГОСТ по воде, сере и зольности в несколько раз. Запретили эксплуатацию. Сейчас мазут привезли соответствующий. емкости прочистили. Прочистили подогреватель топлива. Начали запускать. Возникли проблемы: розжиг происходит в очень узком диапазоне давления с насоса, степени открытия возд. заслонки и температуры на подогревателе. давление 27кгс/см2, степень открытия возд. заслонки 4-6%, температура 145-150 град. При первичной ПНР диапазон был 22-30 кг, заслонка 2-15, температура 90-150. во всех этих параметрах все разжигалось замечательно. Сейчас после розжига котел работает 15 -20 сек стабильно и начинаются хлопки до срыва пламени. Перед хлопками факел уменьшается. регулировка давления, температуры сразу после розжига не влияет на хлопки. Может кто сталкивался с подобной ситуацией. Вроде все уже исключили, но... Буду очень признателен.
|
|
|
|
|
18.9.2017, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652
|
когда уменьшается пламя и появляются хлопки - что с давлением? падает, скачет? надо поставить манометр на всасе насоса, проверить не уходит ли там сильно в минус. может где-то в соединениях подсасывает воздух
|
|
|
|
|
19.9.2017, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25650
|
Добрый день. Манометр на всасе стоит (3 кгс/см2), отклонений от показаний нет. Давление в обратной линии, перед регулятором на насосе 3 кгс/см2
|
|
|
|
|
19.9.2017, 18:27
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
В прошлом сезоне сдавали отопительный модуль на отработке, были похожие явления, теплогенераторы воздушные, при хлопках аж стенки ходили ходуном. Дым - в трубу, пельмени - разлепить, дрова - в исходное, как говорится. Операторы решили проблему по-своему, путём нескольких таких пусков "выжигали говно", и дальше работали ровно. Это отложения в котле. За период эксплуатации на некачественном мазуте поднакопилось, и теперь оно у вас при запуске придушает факел, пыхает и гасит котел. Либо чистить, либо выжигать. Выжиганием сильно не увлекайтесь - спалите теплообменник.
Сообщение отредактировал Машинист - 19.9.2017, 18:39
|
|
|
|
|
19.9.2017, 18:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11120
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Alex83 @ 18.9.2017, 0:25) Перед хлопками факел уменьшается. Цитата(Машинист @ 19.9.2017, 18:27) Это отложения в котле. За период эксплуатации на некачественном мазуте поднакопилось, и теперь оно у вас при запуске придушает факел, пыхает и гасит котел. Машинист, какова природа процесса? Отложения выделяют азот в огромном количестве?
Сообщение отредактировал tiptop - 19.9.2017, 18:43
|
|
|
|
|
19.9.2017, 18:45
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата(tiptop @ 19.9.2017, 18:40) Машинист, какова природа процесса? Отложения выделяют азот? У нас сегодня был день борьбы с пожарной безопасностью, разогревали горелкой вёдра с битумной мастикой. Вот та же самая природа - эта дрянь по мере нагрева начинает испаряться, потом пары вступают в реакцию с кислородом воздуха, а потом начинают вспыхивать сами по себе. Про состояние котла автор ничего не писал; может, я и ошибаюсь
Сообщение отредактировал Машинист - 19.9.2017, 18:47
|
|
|
|
|
19.9.2017, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25650
|
Добрый вечер! Спасибо всем откликнувшимся. Снача думали, что от отложений. Заставили все почистить. Почистили и трубы и жароаую трубу и поворотную камру. Без изменений. Да, забыл укзать, что поймал пару раз моменты, котел поработал по полсаса. Потом не разжигался.
|
|
|
|
|
19.9.2017, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5956
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
А что с воздухом? У вас не срывает пламя? Какой избыток?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.9.2017, 19:53
|
|
|
|
|
19.9.2017, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25650
|
Когда делали наладку первый раз, 1,25-1.27. При степени открытия 10%.сейчам нет возможностипровести измерения, слишком быстро вырубает. В данный момент пробуем еще одну догадку омуществитбэь, посмотрим.
|
|
|
|
|
19.9.2017, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5956
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(Alex83 @ 19.9.2017, 20:00) Когда делали наладку первый раз, 1,25-1.27. При степени открытия 10%.сейчам нет возможностипровести измерения, слишком быстро вырубает. В данный момент пробуем еще одну догадку омуществитбэь, посмотрим. На жедком топливе не знаю , а на газе полно случаев при избытке воздуха стреляет, срывает и не зажигается. Закрывали всас картонкой и потихоньку двигали. Чуть больше воздуха, хлопок и взрывной срезает.
|
|
|
|
|
19.9.2017, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25650
|
Знаю, что при слишком большмх избытках возниают пульсации плоть до отрыва. Но здесь 1.25 оптимаотно. Сейчаспомеряем, вроде же 15 мин работает
|
|
|
|
|
19.9.2017, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5956
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Прикройте всас и медленно открывайте.
|
|
|
|
|
20.9.2017, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2008
Пользователь №: 25650
|
Добрый день. Вчера поэкспериментировали до полуночи. Убрали фильтр, который на форсунке, стало работать лучше, сделали давление топлива на насосе 30 кгс, температуру 140 град, степень открытия 15%, работало идеально, нагрели до 90 град. часа за 2 выключилась по техостанову. Спустя полчаса пробовали - не разжигается. разожглась после уменьшения воздуха до 6 % начала разжигаться. До этого - проскоки видно в галзок, но не схватывается. После розжига - пламя короткое, горит плохо. давление и температура такие же. Но через пару минут опять хлопки, причем под напором становится и дымоотводящий тракт. заказали новые форсунки и поробуем меньшего диаметра поставить. Так что пока вопрос не решен...
|
|
|
|
|
20.9.2017, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5956
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(Alex83 @ 20.9.2017, 11:12) заказали новые форсунки и поробуем меньшего диаметра поставить. Так что пока вопрос не решен... А воздух сколько? С него надо начинать. Если большой избыток будет еще больше. А похоже. Попробуйте прикрыть всас фанеркои или картонкой и подвигать.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|