> Отключение вентиляции и кондиционирования при пожаре, Прошу разъяснить...
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 30.10.2006, 11:24
Сообщение #1





Guest Forum






То, что системы общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха при поступлении сигнала "ПОЖАР" должны выключаться - это понятно и реализуется без проблем.
Вопрос собственно касается индивидуальных сплит-систем, которые не завязаны на общую систему автоматизации и управления здания. Обязательно ли их выключать или на них сие правило не распространяется. К сожалению в СНиПах не нашел ответа, может плохо искал?
tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МаLинка
сообщение 30.10.2006, 11:43
Сообщение #2


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 26.10.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4466



Я не уверена, но по-моему сплиты при пожаре отключать необязательно - они же автономно работают!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex21
сообщение 30.10.2006, 11:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.5.2006
Пользователь №: 3011



Добрый день!

Тоже не уверен, потому,что ни разу не видел отключение фан - койлов по сигналу пожар.

С Уважением,
Alex21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 30.10.2006, 12:26
Сообщение #4





Guest Forum






Хотелось-бы ссылочку на норматив, какой-нибудь huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 30.10.2006, 12:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Если отключение от АПС, то останутся запитанными только противопожарные системы. Все остальное отключится, в том числе и сплиты, которые питаются от обычного ввода сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 30.10.2006, 12:46
Сообщение #6


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(Гость_Алексей @ Oct 30 2006, 13:26 )
Хотелось-бы ссылочку на норматив, какой-нибудь huh.gif

Что то, я такого чуда в нормативах не помню. Если рассуждать «от логического», то получается, что отключать не надо (т.к. сплиты –это рециркуляция), т.е. подачи свежего воздуха (кислорода) нет…
ну будет пожар… Сплит будет гонять через себя дым, пока не расплавится biggrin.gif

P.S. Не надо усложнять сложное. :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 30.10.2006, 13:05
Сообщение #7


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(Litvinov @ Oct 30 2006, 13:46 )
Сплит будет гонять через себя дым, пока не расплавится biggrin.gif

сбивать температуру пламени biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lanser_*
сообщение 30.10.2006, 13:34
Сообщение #8





Guest Forum






Если речь идет о жилье то при пожаре отключаеться осветительная группа автоматически,соответственно если это 220 и кондиционер тоже wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 30.10.2006, 14:11
Сообщение #9





Guest Forum






E.O.L. сбивать температуру пламени - biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 30.10.2006, 15:27
Сообщение #10





Guest Forum






Проскольку являюсь эксплуататором -
наибольший интерес вызывает возможность придирок по этому вопросу со стороны пожарников...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.10.2006, 18:25
Сообщение #11


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43784
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



У меня в работе высокие цеха и склады в основном.
Выдаю задание на отключение всего вентиляционного отопительного и холодильного оборудования (включая агрегаты воздушного отопления, воздушно тепловые завесы, воздухоохладители и пр.), исходя из потребностей дымоудаления и обеспечения эвакуации людей при пожаре.
Так как расчетами систем дымоудаления принято определенная высота стояния дыма, а при включенных, перечисленных выше агрегатов, дым будет перемещиваться с более чистым воздухом расположенным ниже, как раз на путях эвакуации, а в худшем случае наоборот подавать дым верхней зоны в нижнию - воздушно тепловые завесы, агрегаты воздушного отопления, воздухоохладители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 31.10.2006, 10:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата
Проскольку являюсь эксплуататором -
наибольший интерес вызывает возможность придирок по этому вопросу со стороны пожарников...

Чтобы устранить возможность придирок в принципе, точки подключения сплит-систем даю от шин, которые обесточиваются при поступлении сигнала от пульта пожарной сигнализации.
А по логике, если чего случилось, зачем нужны работающие сплиты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alone
сообщение 31.10.2006, 14:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325



Действительно не вижу проблеммы почему бы не запитать их на отдельную ветку которую будет так же как и вентиляцию отключать пожарная сигнализация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 31.10.2006, 15:27
Сообщение #14





Guest Forum






Дело в том, что вся система уже 2 года работает, и все сплиты, так-же как и фанкойлы запитаны с разных (много их) сборок. Очень уж неохота сейчас начинать огород городить, но в принципе это возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 31.10.2006, 22:08
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



отрубать здание с ТП не думаю что кондюки какой-то умник запитал с АВР
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 1.11.2006, 9:57
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Ув. olg2004.
Не факт. Кондиционеры помещений производственного назначения (например автозалы АТС) относятся к электроприемникам 1 категории. Так-что могут быть запитаны и через АВР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 1.11.2006, 16:18
Сообщение #17





Guest Forum






Во время пожара вырубается все, кроме противопожарных систем. Чет я ваще не поняла, в чем проблема? Вам че во время пожара кондиционирование необходимо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Гость_*
сообщение 2.11.2006, 0:13
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(Странная Белка @ Nov 1 2006, 16:18 )
Вам че во время пожара кондиционирование необходимо?

Дык, жарко же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 14.11.2006, 16:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Жизнь сама подсказывает продолжение темы huh.gif
Вчера из головного офиса, для ознакомления и обсуждения, пришел проект типового технического задания на проектирование. Читаю:
"... необходимо предусмотреть возможность автоматического отключения кондиционера (обогревателя), если в аппаратной базовой станции предусмотрена установка автоматического пожаротушения. При использовании замкнутой системы кондиционирования (сплит-системы) ее автоматическое отключение не обязательно".
Вот сижу и думаю, как бы ответить коротко, но корректно. А то в голове исключительно непечатные технические термины.
Может Странную Белку процитировать? biggrin.gif

P.S. А там был еще пунктик про слив конденсата -- закачаешься, но это уже в другую тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konez
сообщение 8.12.2006, 13:27
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 30.6.2006
Пользователь №: 3282



Так все таки есть где то в нормативах требование по отключение систем холодоснабжения при пожаре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 8.12.2006, 14:21
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Konez @ Dec 8 2006, 13:27 )
Так все таки есть где то в нормативах требование по отключение систем холодоснабжения при пожаре?

При пожаре общеобменная вентиляция не только отключается но и отсекается от сети противопожарными клапанами. И суть этих требований в нераспространении пожара по всему зданию. Принимая во внимание вышесказанное. Сплиты и прочие местные рециркуляционные системы отключать не обязательно.

Есть один вопрос на который я не знаю ответа. Фреоны под действием температуры превращаются в фосген - боевое отравляющее в-во времен войны 1914го года. А как -же тогда работают фреоновые установки автоматического пожаротушения? И что будет с людьми не успевшими эвакуироваться? Похоже что во время пожара и от чиллера надо держаться подальше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konez
сообщение 8.12.2006, 16:39
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 30.6.2006
Пользователь №: 3282



Цитата(jjj @ Dec 8 2006, 14:21 )
Сплиты и прочие местные рециркуляционные системы отключать не обязательно.

Нет,это все понятно, но это же где то должно быть написано, или наоборот должно быть написано что надо отключать все...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 8.12.2006, 17:04
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Konez @ Dec 8 2006, 16:39 )
Цитата(jjj @ Dec 8 2006, 14:21 )
Сплиты и прочие местные рециркуляционные системы отключать не обязательно.

Нет,это все понятно, но это же где то должно быть написано, или наоборот должно быть написано что надо отключать все...

В нашей профильной нормативной литературе вряд-ли есть какие-либо указания, поскольку ответ очевиден. Возможно есть какие-то нормы у пожарников относительно обесточивания всего здания во время пожара, т.к возможны короткие замыкания эл. проводки и дальнейшее распространение пожара. Да и гидрантами тушить невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.12.2006, 22:58
Сообщение #24


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(jjj @ Dec 8 2006, 14:21 )
Есть один вопрос на который я не знаю ответа. Фреоны под действием температуры превращаются в фосген - боевое отравляющее в-во времен войны 1914го года. А как -же тогда работают фреоновые установки автоматического пожаротушения? И что будет с людьми не успевшими эвакуироваться? Похоже что во время пожара и от чиллера надо держаться подальше.

Не под действием температуры, а в присутствии пламени и не все фреоны. Кроме того, эти системы применяются в помещениях бех людей. Как и затопление помещения азотом.
Да и в чиллерах уже R407c или R407a - совсем другие составы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 11.12.2006, 12:01
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Skaramush @ Dec 8 2006, 22:58 )
Цитата(jjj @ Dec 8 2006, 14:21 )

Есть один вопрос на который я не знаю ответа. Фреоны под действием температуры превращаются в фосген - боевое отравляющее в-во времен войны 1914го года. А как -же тогда работают фреоновые установки автоматического пожаротушения? И что будет с людьми не успевшими эвакуироваться? Похоже что во время пожара и от чиллера надо держаться подальше.

Не под действием температуры, а в присутствии пламени и не все фреоны. Кроме того, эти системы применяются в помещениях бех людей. Как и затопление помещения азотом.
Да и в чиллерах уже R407c или R407a - совсем другие составы.

В общем ответ понятен, спасибо, вот только "...а в присутствии пламени ", как иначе пламя воздействует на фреоны если не температурой отходящих газов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.12.2006, 18:28
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Была (да и есть, наверное) такая штука, как галогенная (галлоидная) лампа. Утечка фреона определялась по цвету пламени. Хрен его знает, что за процесс - пусть химики разбираются, но фосген образовывался именно под воздействием открытого пламени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 12.12.2006, 12:27
Сообщение #27





Guest Forum






Лет 15 назад, при производстве ремонтных работ(газосварочных) на ХМ, у меня серьезно отравился механик. Видимо это были остатки паров фреона. Два дня у него были головные боли. Это хорошо что современные фреоны безопасны в этом смысле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Corsair_*
сообщение 25.6.2007, 11:30
Сообщение #28





Guest Forum






Грамотные мастера по ремонту фреоносодержащей техники даже не курят в мастерских, т.к. остатки фреона смешаные с воздухом попадая через сигарету в лёгкие действительно превращаются в вещество называемое фосген bleh.gif И потом может болеть не только голова sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.6.2007, 11:33
Сообщение #29


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это относится к хлоросодержащим фреонам. И в фосген они превращаются в присутствии пламени. На этом и основано применение галоидной лампы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mark M_*
сообщение 4.12.2007, 17:57
Сообщение #30





Guest Forum






Я слышал, что есть некие разъяснения к п.12 СНиП 41-01-2003 по поводу отключения систем кондиционирования, работающих на рециркуляцию. Т.е. не связанных с соседними помещениями, и соответственно не в состоянии распространить дым и огонь по зданию. Дело в том что, в моем случае, все уже выполнено в натуре и очень сложно сейчас предусмотреть отключение кондиционеров. Инспектор не принимает проект по электрике ссылаясь на это разъяснение. Уважаемые господа нет ли у кого ясного ответа со ссылкой на нормативный документ, по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >