> Щит документации в ИТП
av1
сообщение 18.4.2017, 0:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.11.2014
Пользователь №: 252578



Доброго времени суток!
Коллеги, помогите "ублажить" Заказчика.
Смонтировали ИТП в жилом доме (с целью перевода ГВС на закрытую схему, отопление - по открытой). Все работает второй месяц к ряду, а в эксплуатацию не принимается.
Заказчик требует "щит документации" в помещении ИТП, ссылаясь на ПТЭ ЭУ.
До дырок затер книжку, но не могу найти этого чуда.
Подскажите/ткните где это расписано.
Или кому-нибудь известен перевод этого словосочетания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.4.2017, 7:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Может документацию на щит просят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.4.2017, 10:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4177
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



На стене помещения ИТП висит "Щит документации", на котором закреплены файлы с инструкциями, схема оборудования, еще какая ни будь хрень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
av1
сообщение 18.4.2017, 12:43
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.11.2014
Пользователь №: 252578



В том и дело, что на вопрос что должно быть, отсылают в ПТЭЭУ. Может подскажете где можно нечто подобное найти?
На крайний случай все инструкции повешу, но все-таки хотелось бы найти аргументы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 18.4.2017, 12:55
Сообщение #5


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



должен быть набор инструкций, журналов и схем. они должны быть.
а куда вы их положите, в навесной шкафчик, на полочки или сделаете для них шкаф, или щит это не так важно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 18.4.2017, 13:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



Цитата(av1 @ 18.4.2017, 0:44) *
Заказчик требует "щит документации" в помещении ИТП, ссылаясь на ПТЭ ЭУ.
До дырок затер книжку, но не могу найти этого чуда.
Подскажите/ткните где это расписано.


Пункты 1.5.17; 1.5.18 ПТЭ ЭУП; пункт 2.8.1. ПТЭ ТЭУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex0809
сообщение 18.4.2017, 15:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.6.2016
Из: г. Москва
Пользователь №: 299851



Уважаемые форумчане!
Сиг Вам дал правильные пункты правил и они называются ПТЭТЭ.
Короче в ЦТП/ИТП/ТП должен быть щит с со следующей техдокум.:
- таблица с № абонента, адрес, организац., нагрузки по всем системам в Гкал/час и тн/час, тел. ТСО (диспет.);
- принцип. схема ИТП (а не оборудования) утв. ГЛ. Инженером (кто монтировал схему), с нумерацией запорной арматуры (бирки должны висеть на задвижках согласно этой схемы);
- режимные карты по нагрузкам;
- график температур утв. ТСО, т.е из договора теплоснабжения (с печатью и подписями "УТВЕРЖДАЮ";
- инструкция по эксплуатации ИТП (схемы) - это регламент, что когда крутить (пуск, останов и т.д. и т.п) согласно принцип.схемы;
- копия приложения из договора - акт границы балансовой ответственности теплосетей с ТСО;
- план предприятия/организации с разводящими теплосетями по корпусам с указ. Dy и L, а так же промежуточных камер (если есть).
Да эта инструкция может быть совмещена с противопожарной инструкцией (отдельный раздел со своим утв. инж. ответсв за пожбезопасность).
Вот вроде все перечислил. Успехов.
С уважением,
Александр Леонидович, бывший инспектор Теплоинспекции "Мосгосэнергонадзора"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
av1
сообщение 18.4.2017, 15:54
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.11.2014
Пользователь №: 252578



Спасибо, коллеги!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2024, 16:58