Уважаемые форумчане! Сиг Вам дал правильные пункты правил и они называются ПТЭТЭ. Короче в ЦТП/ИТП/ТП должен быть щит с со следующей техдокум.: - таблица с № абонента, адрес, организац., нагрузки по всем системам в Гкал/час и тн/час, тел. ТСО (диспет.); - принцип. схема ИТП (а не оборудования) утв. ГЛ. Инженером (кто монтировал схему), с нумерацией запорной арматуры (бирки должны висеть на задвижках согласно этой схемы); - режимные карты по нагрузкам; - график температур утв. ТСО, т.е из договора теплоснабжения (с печатью и подписями "УТВЕРЖДАЮ"; - инструкция по эксплуатации ИТП (схемы) - это регламент, что когда крутить (пуск, останов и т.д. и т.п) согласно принцип.схемы; - копия приложения из договора - акт границы балансовой ответственности теплосетей с ТСО; - план предприятия/организации с разводящими теплосетями по корпусам с указ. Dy и L, а так же промежуточных камер (если есть). Да эта инструкция может быть совмещена с противопожарной инструкцией (отдельный раздел со своим утв. инж. ответсв за пожбезопасность). Вот вроде все перечислил. Успехов. С уважением, Александр Леонидович, бывший инспектор Теплоинспекции "Мосгосэнергонадзора"
|