> Не могу заставить Danfoss 4.1 подбирать нужные радиаторы и чехарда с Kv
dms
сообщение 1.6.2017, 22:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56583



Уважаемые специалисты, приветствую!
Когда-то я себе проектировал в дом СО, тогда еще в Herz 3.5. Дом построил и жаловаться причин нет )
Теперь вот домиком отца занялся. Теплопотери считал в RTI (есть на работе), вышло примерно 6 квт на дом, занес данные по помещениям из расчетов RTI.
Проблема у меня с Danfoss 4.1 (демо, мало дней осталось!):
- почему то не могу поставить просто фиксированные по теплоотдаче радиаторы (раньше точно помню - в Herz CO3.5 прямо указывал длину фиксированную, соответствующую нужным теплопотерям, ну был перетоп небольшой в некоторых радиаторах, ничего ужасного). Тут же Данфосс не позволяет что-ли выбрать КОНКРЕТНУЮ длину, скажем 0.8 м, с определенной теплоотдачей?! Или я туплю ... в итоге получаю предупреждения о превышении максимальной длины. А в списке подходящие модели ЕСТЬ.
- Никак не получается подобрать вентили с преднастройкой (взял за основу радиаторы Будерус , которые такими вентилями комплектуются).
- в помещении с котлом воткнул распределитель, чтобы "Был", его расход вообще нигде не фигурирует ?

Помогите, пожалуйста. И ткните где не прав. Заранее спасибо за конструктив!

Может, кто скажет что для домика 82м кв баловство, ну не могу я "на глазок"... В свое время себе сделал на 180 м кв, переделал правда через 2 года - заменил балансировочные вентили на смесительные группы. Но ведь и до замены все работало, как просчитал, а после еще лучше стало ).
А тут чертовщина какая-то... Ошибок больше , чем отопительных приборов на схеме...
2й этаж даже не стал пока рисовать (там вообще 2 радиатора будет).Вообще я любитель, но дотошный.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________31052017.zip ( 25,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dms   Не могу заставить Danfoss 4.1 подбирать нужные радиаторы и чехарда с Kv   1.6.2017, 22:47
- - LordN   установите версию 6, есть триал на две недели.   2.6.2017, 5:14
- - dms   А действительно есть проблема с версией Данфосс 4....   2.6.2017, 8:54
|- - Inchin   Цитата(dms @ 2.6.2017, 8:54) А действител...   2.6.2017, 18:28
|- - Inchin   Цитата(dms @ 2.6.2017, 8:54) А действител...   4.6.2017, 15:44
|- - dms   Цитата(Inchin @ 4.6.2017, 17:44) В версии...   4.6.2017, 20:44
- - dms   Не, коллеги. Сел я и взял калькулятор. Проблема в ...   3.6.2017, 7:43
|- - ИОВ   Цитата(dms @ 3.6.2017, 7:43) Пример такой...   3.6.2017, 8:26
|- - Миша19752705   Цитата(dms @ 3.6.2017, 7:43) Не, коллеги....   30.6.2017, 23:06
- - dms   ИОВ, спасибо, понятно! Пока ехал мысли в этом...   3.6.2017, 9:25
|- - ИОВ   Цитата(dms @ 3.6.2017, 9:25) Хорошо, физи...   3.6.2017, 10:01
- - LordN   номинальная теплоотдача, это сферический конь в ва...   3.6.2017, 10:13
- - dms   Спасибо, приятно набираться знаний у умных людей. ...   4.6.2017, 7:26
|- - Inchin   Цитата(dms @ 4.6.2017, 7:26) Итого, по су...   4.6.2017, 14:14
- - LordN   все-таки советую 6ю версию, что третья, что четвер...   4.6.2017, 7:33
- - dms   Ну, осталось лицензии на 2 дня ( Наскоро перерисов...   6.6.2017, 22:18
|- - Inchin   Цитата(dms @ 6.6.2017, 22:18) ... прошу п...   7.6.2017, 9:31
- - Inchin   Цитата(dms @ 1.6.2017, 22:47) ... 1. - по...   7.6.2017, 10:35
- - Inchin   Вот подправил кое-что. Файл в формате Аудитора СО ...   7.6.2017, 12:34
- - dms   Inchin, спасибо!! Посмотреть смогу, к сожа...   7.6.2017, 14:35
- - Inchin   Цитата(dms @ 7.6.2017, 14:35) Inchin, спа...   7.6.2017, 15:20
- - Inchin   Цитата(dms @ 7.6.2017, 14:35) Inchin, спа...   7.6.2017, 18:22
- - Inchin   Цитата(dms @ 7.6.2017, 14:35) Inchin, спа...   9.6.2017, 14:13