> Расход на наружное пожаротушение и количество гидрантов
Shalatonin
сообщение 16.6.2017, 14:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Доброго всем дня.
Имеется проектируемое здание - производственный цех.
Объем здания 8500 метров кубических; Степень огнестойкости здания - IV; Категория здания по пожарной опасности - Г.
Согласно СП 8.13330.2009 таблица 3 - расход на наружное пожаротушение составляет 20 л/с.
Вопрос такой - расход 20 л/с от одного пожарного гидранта должен быть? или можно от двух разных по 10 л/с? И как вообще оценить возможность существующих гидрантов по наружному пожаротушению? А если вновь проектировать то нужно запроектировать сеть на 20 л/с и гидрант на 20 л/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 16.6.2017, 16:29
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Гидрант и так даст 20 л/с. Вам в любом случае надо обеспечить тушение любой части здания как минимум от двух гидрантов, так что расставляйте гидранты соответствующим образом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shalatonin
сообщение 16.6.2017, 18:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Цитата(Ferdipendoz @ 16.6.2017, 17:29) *
Гидрант и так даст 20 л/с. Вам в любом случае надо обеспечить тушение любой части здания как минимум от двух гидрантов, так что расставляйте гидранты соответствующим образом

Почему от двух? радиус действия одного гидранта 200 метров же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 16.6.2017, 19:49
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Потому что п. 8.6 СП 8.13130
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения