> Застаивание воды в противопожарном водопроводе
KondratDen
сообщение 10.3.2020, 9:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Имеется вот такая схема хоз-противопожарного водопровода. Эксперт пишет замечание что объединенная сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения выполнена неверно! Говорит что будет застаиваться вода в ПК, но ссылку на пункт норм не даёт. Прав ли он, и как в таком случае с насосной сделать обвязку? И обязательно ли ставить электрозадвижку на обводной линии водомерного узла если счетчик пропускает общий расход?

Сообщение отредактировал KondratDen - 10.3.2020, 10:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  11.pdf ( 31,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- KondratDen   Застаивание воды в противопожарном водопроводе   10.3.2020, 9:58
- - nagger   Цитата(KondratDen @ 10.3.2020, 9:58) Имее...   10.3.2020, 10:28
|- - KondratDen   Цитата(nagger @ 10.3.2020, 10:28) 5.3.1.5...   10.3.2020, 10:39
- - Dima_UA   на листе увидел две раздельные системы, в чем тогд...   10.3.2020, 12:52
|- - KondratDen   Цитата(Dima_UA @ 10.3.2020, 12:52) на лис...   10.3.2020, 13:28
- - Dima_UA   как бы нет, ответвление на В2 обычно после водомер...   10.3.2020, 14:11
|- - KondratDen   Цитата(Dima_UA @ 10.3.2020, 14:11) как бы...   10.3.2020, 14:23
- - Dima_UA   покажите всю аксометрическую схему и пплан насосно...   10.3.2020, 14:41
|- - KondratDen   Цитата(Dima_UA @ 10.3.2020, 14:41) покажи...   10.3.2020, 15:07
- - Dima_UA   зачем на первой схеме к насосам задвижка с эл.прив...   10.3.2020, 15:35
|- - KondratDen   Цитата(Dima_UA @ 10.3.2020, 15:35) зачем ...   10.3.2020, 15:43
- - galysiaaa   Видела в типовом альбоме водомерных узлов такую сх...   10.3.2020, 15:42
- - Dima_UA   может у вас длинная ветка до насосов, тогда может ...   10.3.2020, 15:55
|- - KondratDen   Цитата(Dima_UA @ 10.3.2020, 15:55) может ...   10.3.2020, 16:02
- - Dima_UA   логики в этом не вижу перед насосной ставлю только...   10.3.2020, 16:31