> Ищу Автоматчика Который знает все о VTS, нужна срочно помощь по пуско-наладке приточной установке VTS
Djigamen
сообщение 16.3.2012, 14:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2012
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 142911



Доброго времени суток. Буквально несколько месяцев назад начал заниматься вентиляционной автоматикой и вот на 1 крупном обьекте сразу же появились проблемы в пуске установки... перелопатил очень много разного рода информации и все таки решил создать тему тут... вобщем проблемы следующие:
1. Частотник sv022ic5a и sv040ig5a, первый раз держу в руках, подскажите как настроить...
2 . Щит автоматики VS 10-650CG UPC и EXH

и тм и там нет никакой документации от поставщика т.е. руководствуясь инструкцией с сайта производителя собираю установку... если кто сможет подскажите!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 16.3.2012, 17:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



В каком городе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djigamen
сообщение 16.3.2012, 17:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2012
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 142911



Казахстан. Костанай мне б пошаговую инструкцию по настройке частотника... буду очень благодарен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 16.3.2012, 17:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



VTS шкафы "общаются" с частотниками по сети. Только у самых простых системах нужно настраивать частотник "в ручную". В более подвинутых - настройка связи идет через контроллер(с пульта).
Тут (на форуме) бывает представитель ВТС (хотя могу ошыбаться). Дождитесь его ответов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djigamen
сообщение 16.3.2012, 18:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2012
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 142911



Спасибо за информацию. А можете выслать какой-нибудь мануал по подключению датчиков к щиту автоматики, таких как например канальные датчики, сервопривода воздушных заслонок, сервопривода 3-х ходовых клапанов, насосы и т.п., просто я подобрал апликацию на сайте и даже понятия не имею что есть что на схеме...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 16.3.2012, 18:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



поищите темы по ВТС на форуме.Там есть ответы ихнего представителя.Постучитесь к нему в личку. Он поможет вам с документацией по номеру установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djigamen
сообщение 16.3.2012, 20:13
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2012
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 142911



Цитата(Rus75 @ 16.3.2012, 21:20) *
поищите темы по ВТС на форуме.Там есть ответы ихнего представителя.Постучитесь к нему в личку. Он поможет вам с документацией по номеру установки.


Поискал по темам чет не особо нашел ВТС сервисникофф(
Вобщем у меня 4 приточные установки
VS 10-75 CG UPC - 1 шт
VS 40 -150 CG UPC SUP -1 Шт
VS 40 -150 CG UPC SUP-EXH - 2 шт
Кто сможет помочь с документацией на них буду очень признателен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 16.3.2012, 20:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



http://193.17.84.244/index.php?lang=ru Инструкции
http://193.17.84.244/index.php?lang=ru&a=1 Аппликации и схемы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djigamen
сообщение 17.3.2012, 13:25
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2012
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 142911



Цитата(flizer @ 16.3.2012, 23:36) *
http://193.17.84.244/index.php?lang=ru Инструкции
http://193.17.84.244/index.php?lang=ru&a=1 Аппликации и схемы


Всем спасибо большое разобрался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djigamen
сообщение 19.3.2012, 10:13
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2012
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 142911



Подскажите пожалуйста как установить Прессостат на приточку... т.е. куда подключаются трубки пластиковые из комплекта и как лучше разместить его (прессостат) в воздушном фильтре или вне?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 19.3.2012, 10:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



+ до фильтра, - после. Если машина на улице, то лучше в машине поставить. Если в помещении, то на машине. В крайнем случае, на двери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djigamen
сообщение 19.3.2012, 10:54
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2012
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 142911



Цитата(flizer @ 19.3.2012, 13:21) *
+ до фильтра, - после. Если машина на улице, то лучше в машине поставить. Если в помещении, то на машине. В крайнем случае, на двери.

а сами трубки через фильтр пропустить получается? расскажите пожалуйста вообще как их подключить(уж извиняюсь первый монтаж в моей практике)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 19.3.2012, 11:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Цитата(Djigamen @ 19.3.2012, 9:54) *
а сами трубки через фильтр пропустить получается? расскажите пожалуйста вообще как их подключить(уж извиняюсь первый монтаж в моей практике)

Отверстия в стенках сверлить, до и после фильтра. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djigamen
сообщение 19.3.2012, 11:12
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2012
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 142911



Цитата(flizer @ 19.3.2012, 14:09) *
Отверстия в стенках сверлить, до и после фильтра. rolleyes.gif

Спасибо!)) сейчас поеду просверлю там все в мелкую сеточку))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djigamen
сообщение 28.3.2012, 6:03
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.3.2012
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 142911



Доброго времени суток! Специалисты gподскажите как бороться с MODBUS, ошибка AL15 нет связи с ПЧ. Кабель FTP Заземлен с обеих сторон ПЧ-iG5A подскажите как проверить работоспособность Частотника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 28.3.2012, 9:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Djigamen @ 28.3.2012, 6:03) *
Доброго времени суток! Специалисты gподскажите как бороться с MODBUS, ошибка AL15 нет связи с ПЧ. Кабель FTP Заземлен с обеих сторон ПЧ-iG5A подскажите как проверить работоспособность Частотника?

Первым делом, скинте частотник на заводские уставки. Для этого, в параметре Н93 введите "1" и подтвердите. Затем попробуйте ещё раз прописать частотник с контроллера. Для начала убедитесь, что в сервисном меню, в разделе "Конфигурация" у вас выбран именно преобразователь LGiG5A. Затем, в разделе "Конфигурация ПЧ" установите ещё раз укажите LGiG5A, фактическую мощность вашего двигателя и количество его полюсов (Если скоросто двигателя 2800, то он двухполюсный. Если 1400, то четырёхполюсный.) В поле "Прав. выбора" должно при этом стоять "Да". Затем, в поле "Сост. ПЧ" выбираете "Прогр." и нажимаете воод. Если появится надпись "Готов", то конфигурация частотника прошла успешно и он готов к работе. Если появится надпись "Ошибка", то связь по шине отсутствует. Вам необходимо проверить соответствие подключения кабеля R+/T+ на S+, R-/T- на S-, GND на CM. Если монтаж выполнен правильно, а связи нет, попробуйте выполнить ручную конфигурацию частотника согласно инструкции http://193.17.84.244/Archive_11.2011/pdf/c...s_LGiG5A_ru.pdf И в любом случае, запустится частотник или нет, отправляйте сервисную заявку на VTS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flashdn777
сообщение 30.10.2017, 14:47
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.10.2017
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 330748



Добрый день! Прошу помощи специалистов. Заканчиваю монтаж вентустановки VTS, начал монтировать электрику и застопорился на щите, точнее на контроллере. Не могу разобраться куда подключать питание шиберов, насоса, пресмостатов и термостата. Более менее понятно с датчиками температуры. Щит VS 40-150 CG UPS EXH, частотник из комплекта, SV-iG5A. Требуется консультация, в долгу не останусь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.10.2017, 16:07
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(flashdn777 @ 30.10.2017, 12:47) *
Добрый день! Прошу помощи специалистов. Заканчиваю монтаж вентустановки VTS, начал монтировать электрику и застопорился на щите, точнее на контроллере. Не могу разобраться куда подключать питание шиберов, насоса, пресмостатов и термостата. Более менее понятно с датчиками температуры. Щит VS 40-150 CG UPS EXH, частотник из комплекта, SV-iG5A. Требуется консультация, в долгу не останусь

Подключить несложно, только внимательно документацию читайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flashdn777
сообщение 30.10.2017, 17:30
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.10.2017
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 330748



Цитата(Blade runner @ 30.10.2017, 16:07) *
Подключить несложно, только внимательно документацию читайте.

Документации никакой нет, в инструкции с диска не нашел нормального описания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.10.2017, 17:31
Сообщение #20





Guest Forum






Можно поискать на сайте vts
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 2.11.2017, 20:39
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Уже 7 лет не видел VTS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flashdn777
сообщение 2.11.2017, 21:06
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.10.2017
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 330748



Цитата(kosmos440o @ 2.11.2017, 20:39) *
Уже 7 лет не видел VTS.

Вот мне досталось такое счастье, 2015 года выпуска

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 3.11.2017, 12:59
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Надо было несчастный случай с контроллером устроить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 3.11.2017, 22:32
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



В документации, которая ВСЕГДА прилагается VTS к установке, есть номер аппликации, по этому номеру на диске находится схема подключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flashdn777
сообщение 5.11.2017, 17:13
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.10.2017
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 330748



Собрал я всю обвязку по аппликации, при включении контроллера на экране Cn и больше ничего. Вычитал что нужно перевести контроллер в режим работа, но у меня пульт basic, адванса нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verdungo
сообщение 29.11.2017, 22:27
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.11.2017
Пользователь №: 332725



Доброго времени суток, имеется приточка VTS со щитом VS 40-150 CG UPC SUP-EXH, частотников два LS-IG5A, проблема в следующем, конфиг на них отправляет, всё настройки частотник принимает, на пульте (адвансе) в параметрах показывает оба частотника, но по какой-то причине рабочую частоту и ток видит только на одном. Возможен ли баг прошивки? Оба частотника прекрасно запускаются, крутят движки, управляются с пульта, видят обрыв по модбасу, если обесточить один из них. Ну и разумеется я пробовал забивать все конфиги ручками, и проверял адресацию модбаса с самих частотников, там всё нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilnar 116
сообщение 31.1.2018, 14:17
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 31.1.2018
Пользователь №: 336016



здравствуйте) есть аппликация AS2-S. не могу расшифровать некоторые обозначения: НE замкнутый контакт, Е4, S1F. На схеме отсутствует один из датчиков давления,а по факту их у нас два. не могли бы помочь? буду весьма благодарен
Прикрепленный файл  _OPTIMA__AS_2S______________.pdf ( 84,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cabbage moths_*
сообщение 10.2.2018, 16:04
Сообщение #28





Guest Forum






Скачайте с сайта ВТС описание щита управления. В нем есть расшифровка обозначений.
S1F - пожарка
E4 - авария вентустановки
HE не помню, возможно вход авария электронагревателя или термоконтакт перегрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 10:36