ABB ACS800 Profibus Codesys |
|
|
|
24.3.2010, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20443
|
Добрый день. Помогите разобраться с Profibus-ом! В кодесис ( для ПЛК АББ AC500) , через sycon подключил GSD (адаптер RPBA-01 ) драйвер. Вижу 6 профилей ( как я понял, можно выбрать кол-во переменных), выбираю самый насыщенный ... Теперь возникает ступор!! Не могу понять, какие переменные, к какому параметру ЧП относятся !!! К плате RPBA-01 есть документация на русском UsersManual_PROFIBUS_DP_AdapterModule.pdf Большое спасибо за помощь!
|
|
|
|
|
|
Ответов
(1 - 21)
|
30.3.2010, 7:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20443
|
Да ну вас! Пока ответа ждал, сам разобрался! ( ну и плюс тех поддержка АББ, спасибо Владимиру Меньшекову!)
Сам принцип назначения слов PROFIBUS: Первое входное слово от частотника - статусное слово SW Второе входное слово - текущее значение ACT Третье входное слово - PZD3 IN Четвертое входное слово - PZD4 IN и т. д.
Первое выходное слово от частотника - слово управления CW Второе выходное слово - слово задания REF Третье выходное слово - PZD3 OUT Четвертое выходное слово - PZD4 OUT и т. д.
Присвоение параметров частотника словам PZD осуществляется с помощью панели самого частотника в группе параметров 51: 51.05 - PZD3 OUT 51.06 - PZD3 IN 51.07 - PZD4 OUT 51.08 - PZD4 IN и т.д.
Позже выложу прогу.
|
|
|
|
|
30.3.2010, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
|
Могу выложить пример управления Micromaster 420/430 по Profibus DP (Step7). Делал для управления насосом с использованием встроенного в ММ4хх ПИ-регулятора. С Codesys, увы не работаю...
Сообщение отредактировал CHANt - 30.3.2010, 8:35
|
|
|
|
|
30.3.2010, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
|
Цитата(CHANt @ 30.3.2010, 8:34) Могу выложить пример управления Micromaster 420/430 по Profibus DP (Step7). Делал для управления насосом с использованием встроенного в ММ4хх ПИ-регулятора. С Codesys, увы не работаю... а можно в личку?
|
|
|
|
|
30.3.2010, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20443
|
Не в личку, а ссылкой или прикрепи.
|
|
|
|
|
30.3.2010, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
|
Вкратце: 1) Для передачи уставки в ПИД микромастера необходимо отмасштабировать задание на контроллере в диапазоне от 0 до 100% (0...4000НЕХ): x = (100% * задание (физ.ед.)) / верхняя шкала (физ.ед.) 2) Отмасштабировать аналоговый вход микромастера в том же диапазоне, от 0 до 100%: Код Р0757 0.00 Р0758 0.00 Р0759 10.00 Р0760 100.00 здесь, в качестве примера - датчик давления 0-10В приведен к диапазону 0-100%. 3) Установить вид управления: Код Р0700 6 Р0719 0 Р1000 0 4) Сконфигурировать входа ПИ-регулятора: Код Р2200 1 Р2253 Р2050:1 Р2264 Р0755:0 облегченный проект в Степ7, с функцией обмена данными контроллер-ПЧ+файл конфигурации DriveMonitor для ММ420 (чтоб понятней было). Файл конфигурации можно и в обычном блокноте просмотреть.
mm420.rar ( 277,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 223Разберетесь, и если интересно, можно и пример с парой насосов собрать. Но, чуть позже
|
|
|
|
Гость_kanava1_*
|
13.4.2010, 13:00
|
Guest Forum
|
Как и обещал выкладываю прогу на ПЛК ABB AC500 + Profibus ЧП ACS 800 + модбас HMI ABB CP430.
Прикрепленные файлы
FULL.rar ( 220,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 343
|
|
|
|
|
13.4.2010, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
|
Тогда, в копилку еще - пример работы с ПЧ Danfoss по Profibus в Step7
TG790.RAR ( 312,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 233
|
|
|
|
Гость_notecoder_*
|
22.9.2011, 17:43
|
Guest Forum
|
Цитата(kanava1 @ 13.4.2010, 13:00) Как и обещал выкладываю прогу на ПЛК ABB AC500 + Profibus ЧП ACS 800 + модбас HMI ABB CP430. kanava1, Спасибо. как получать информацию частотников ABB мы разобрались, а вот с управлением надеюсь разберусь с вашим примером.
|
|
|
|
|
26.9.2011, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070
|
Цитата(CHANt @ 13.4.2010, 13:35) Тогда, в копилку еще - пример работы с ПЧ Danfoss по Profibus в Step7 Хммм... а почему, собссна, Danfoss + Profibus? На практике, оказывается, стандартного встроенного в ПЧ Modbus оказывецца чуть более, чем достаточно... В CodeSys, как оказалось, стандартные "профили" (на самом деле "целевые платформы") - зло; Используя один-на-всё-про-всё "universal network module", можно, оказываецца, подключить к одному RS485 на разных скоростях, и с разными протоколами (и мастеры и слейвы - всё в кучу), чёртову уйму разновсяких устройств, лишь бы они содержали регистры чтения/записи, и неважно сколькибитные... цымус в самой программе (на ST, разумеецца, низкоуровневенько), и в том, что принцип работы порта сторицця на принципе "открыть - настроить - читануть/писануть - закрыть", и так для каждого устройства отдельно (вот вам и разные скорости, и разные протоколы, и всё такое); очередность работы с устройствами и приоритеты доступа расставляюцца не в теле программы, а в конфигураторе задач... CodeSys, оказываецца, суууровая штука, хотя и глюкавая до безобразия...
|
|
|
|
|
9.11.2011, 15:22
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117415
|
Господа, а где можно достать библиотеки: BusDiag.LIB SysExt_AC500_V10.lib SysInt_AC500_V10.lib Profibus_AC500_V10.lib MODBUS_AC500_V10.lib
|
|
|
|
|
22.11.2011, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56463
|
Подскажите где софт на ACS550 найти? и чем соедениться?
|
|
|
|
|
23.11.2011, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546
|
Если имеется ввиду софт для настройки привода, нужна программа DriveWindow Light (легко находится на просторах интернет или заказывается у АББ-шников) и кабель для подключения к самому приводу (если заказывать прогу у АББ идет совместно с ней. Если жалко платить, делаем сами, распиновка выкладывалась уже на форуме ТУТ. Если нужно перепрошить сам привод необходим загрузочный пакет Ver_31xx_CC_ACS550-0x.LP (есть у всех сервисных партнеров АББ) и программка DriveLoader (заказывается у АББ-шников, в интернете врядли найдете).
|
|
|
|
|
22.5.2012, 19:50
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 151465
|
Привет! А данная прога с кабелем подходит для программирования частотников ABB ASC800 серии ?
|
|
|
|
|
23.5.2012, 3:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.10.2010
Пользователь №: 77922
|
Для ACS 800 прога DriveWindow Light подходит а кабель нет, нужен NPCU-01 RS-485 а у ACS 550 RS232 прогу здесь скачай http://rapidshare.com/files/360563073/dwl_2.8.rar
|
|
|
|
|
23.5.2012, 9:48
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 151465
|
Привет!Спасибо за прогу ,а как сделать такой адаптер самому ,есть ли распайка?
|
|
|
|
|
24.5.2012, 5:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.10.2010
Пользователь №: 77922
|
У меня кабель самодельный, сделан на ADAM 4520
|
|
|
|
|
24.5.2012, 14:42
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 151465
|
Привет! Я немного не понял по схеме почему там разьем RJ45 у него же 8 контактов , а у тя по схеме 6 , на самом частотнике тоже 6 ...
|
|
|
|
|
25.5.2012, 5:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.10.2010
Пользователь №: 77922
|
Прошу прощения, ошибся, разъём RJ 25 в ACS800 а RJ 45 в ACS 550
|
|
|
|
|
11.7.2012, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.12.2008
Пользователь №: 26331
|
Здравствуйте, коллеги. Попробую немного всколыхнуть тему. А нет ли у кого примера управления/чтения данных по сети Modbus с частотника ACS800 от АББ в среде Unity Pro от Schneider Electric. Контроллер будет использоваться Modicon M340. Тут никаких макросов вроде нет, тут надо все ручками делать. Сижу копаюсь, разбираюсь, но уже запутался с областями регистров которые называются DS1-DS4. Это 4 группы по 3 слова в каждой. В них сидят управл. слово и слова заданий 1..5 и слово состояния и слова текущих значений 1..5. Итого 12 слов. Но никак не могу разобраться с настройками, не пойму как сделать чтобы в этих 12 словах лежали те данные, которые мне нужны. Может кто-то уже с этим разбирался, может какой-нибудь примерчик у кого-то есть??
|
|
|
|
|
12.7.2012, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546
|
Цитата(meister1024 @ 11.7.2012, 13:07) ...Но никак не могу разобраться с настройками, не пойму как сделать чтобы в этих 12 словах лежали те данные, которые мне нужны. Можно задать в 53 группе, начиная с 10 параметра или непосредственно считывать с привода с 01 группы, те данные кот. тебе надо.
|
|
|
|
|
11.12.2016, 1:16
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.12.2016
Пользователь №: 311187
|
Всем привет! Может не к месту, но спрошу. Может есть у кого драйвер (TX1100 I/O driver). Не могу связать карту профибас FC3102???
|
|
|
|
|
|