> Противодымовая защита поликлиники, Вопрос о необходимости ДУ
pavel1111
сообщение 13.11.2019, 11:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 18.12.2017
Пользователь №: 333812



Здравствуйте!
Объект - поликлиника 2 этажа (чертежи приложены).
По СП необходимо предусматривать ДУ, цитирую:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
- производственных и складских категорий А, Б, В;
- общественных и административно-бытовых;

Правильно ли я мыслю? Или в данном случае можно уйти от выполнения Ду (в правом крыле на коридор выходит окно)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.pdf ( 182,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.11.2019, 11:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



мыслите в нужном направлении ,но нужно читать до конца
Цитата
8.5. Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.
Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м, а для помещений с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий - при максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями.
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.

Нужно не просто окно, а чтобы соотвевовало всем пунктам, и площадь была достаточной для удаления продуктов горения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavel1111
сообщение 13.11.2019, 11:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 18.12.2017
Пользователь №: 333812



Спасибо, вы правы, просчитал у меня поличилось:
а) 2 этаж - длина 53 метра, 1 оконный проем с левой стороны (2.1м) и 3 оконных проема с правой (2,2м) - условие соблюдается
б) 1 этаж
1 этаж разделен на две зоны: холл и коридор
холл- 32м - 1 оконный проем - 1,0м
коридор 8м - не имеет окон совсем

Выходит, что с 1-го этажа нужно делать ДУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 13.11.2019, 14:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(pavel1111 @ 13.11.2019, 11:42) *
просчитал у меня поличилось...

Просчитали, что ширина проемов соответствует нормативным требованиям? А кто считать будет их соответствие по площадям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavel1111
сообщение 13.11.2019, 14:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 18.12.2017
Пользователь №: 333812



Цитата(NOVIK_N @ 13.11.2019, 14:07) *
Просчитали, что ширина проемов соответствует нормативным требованиям? А кто считать будет их соответствие по площадям?

Прошу прощения, а про соответствие по площадям где указано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.11.2019, 14:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну вот приплыли. даже ответ мой не смотгли до конца до читать
Цитата
8.5. Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.
Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м, а для помещений с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий - при максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями.
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.


Сообщение отредактировал Composter - 13.11.2019, 14:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavel1111
сообщение 13.11.2019, 15:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 18.12.2017
Пользователь №: 333812



Цитата(Composter @ 13.11.2019, 14:23) *
ну вот приплыли. даже ответ мой не смотгли до конца до читать

Ответ до конца дочитал, однако каким образом выполнить расчет ? По какой методике? Но об этом позже...
Я не специалист в системах пожарной безопасности, и в частности в дымоудалении... Потому и задаю здесь вопросы.
Для меня на данном этапе самое главное - понять принцип работы системы в рамках действующих норм.

Я так понимаю наличие системы ДУ на втором этаже зависит прежде всего от возможности обеспечения естественного проветривания. Если количество и размеры оконных проемов удовлетворяют требованиям пункта 7.4 - ДУ не выполняется, однако как я понимаю механический подпор воздуха нужен обязательно (через лестничные марши)

По первому этажу - и дымоудаление и подпор делать обязательно. Дымоудаление - через центральный коридор (пом.35), подбор - через лестничные клетки

Прошу меня поправить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.11.2019, 18:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



расчеты по методичке к сп7 или РНП АВОК 5.5.1-2015 .

у вас все смешалось. есть подпор ,а есть компенсация . подпор нужно делать только если есть лестница Н2(а я уверен что нет), компенсацию нужно делать в помещение где есть ДУ.

если выполнется требование проветривания то ду и компенсацию делать не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.11.2019, 20:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(pavel1111 @ 13.11.2019, 11:42) *
Спасибо, вы правы, просчитал у меня поличилось:
а) 2 этаж - длина 53 метра, 1 оконный проем с левой стороны (2.1м) и 3 оконных проема с правой (2,2м) - условие соблюдается

Вы указываете высоту оконных проёмов, а по СП 7:
Цитата
8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.

Вы по своему чертежу разберитесь - где ширина, а где высота окна.
Так что для левой части коридора (а, значит, и для всего коридора) не выполняется указание СП 7, поэтому и расчёты ест. проветривания уже совсем не потребуются.

Цитата(pavel1111 @ 13.11.2019, 15:46) *
Ответ до конца дочитал, однако каким образом выполнить расчет ? По какой методике? Но об этом позже...
Я не специалист в системах пожарной безопасности, и в частности в дымоудалении... Потому и задаю здесь вопросы.

Либо надо нанимать специалиста.
Либо надо самому внимательно изучать нормы и соответствующие Вашим вопросам темы, и только после изучения задавать вопросы. Бесполезно задавать вопросы, практически ничего не зная, даже терминологии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения