> Работа двух топочных на одну систему - запрещено, Трактовка нормативного документа
ruben
сообщение 19.10.2010, 14:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Уважаемые коллеги! Очередной раз упёрся в желание Заказчика съэкономить на трубах. Мощность отопительной системы здания - 380 кВт, нагрузка - отопительная. По проекту начато строительство двух топочных 200 кВт, работающих на одну систему. Проект был выпущен давно и запрещающих требований работы двух топочных на одну систему ещё не было. Таким образом в одной из топочных организован приямок, в который входит общая подача и выходит общая обратка и далее разводятся теплотрассы по топочным
Ссылаясь на пп.1 Приложения 4 "Рекомендаций по проектированию.... теплогенераторов на газе" мы скорректировали проект, в котором с каждой топочной организован индивидуальный вход и выход теплотрасс. Эти решения заблокированы Заказчиком. таким образом старое решение с двумя трубами имеет право быть силовым решением.
1. На каком основании принят такой пункт Рекомендаций? Нестабильность совместного режима двух топочных? Вряд ли. Мотивация строительства более затратной котельной. Тоже как то не вяжется.
2. Могут ли у монтажной организации быть в таком случае технические и организационные проблемы?
заранее спасибо

Сообщение отредактировал ruben - 19.10.2010, 14:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 19.10.2010, 14:13
Сообщение #2





Guest Forum






у вас топочные далеко друг от друга?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 19.10.2010, 14:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Разделены общей стенкой.

Сообщение отредактировал ruben - 19.10.2010, 14:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zshi
сообщение 19.10.2010, 14:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735



Лично видел 2 газовых будеруса 80квт каждый в параллель. оба работали по постоянной котловой. По словам эксплуатации несколько лет и никаких проблем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 19.10.2010, 14:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Ничего не понял mellow.gif
ruben, может схемку прицепите, как хотели и как сейчас хотите.
И эти рекомендации чьи? Украинские наверное? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 19.10.2010, 14:41
Сообщение #6





Guest Forum






думаю зак прав, они не на столько далеко, что бы делать два ввода
в снипе ничего не нашел, что запрещает, ставиь два котла в топочной, думаю, наоборот, это поощрительно!!! из-за более надежной работы системы

Сообщение отредактировал alexius_sev - 19.10.2010, 14:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.10.2010, 14:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если выполните гидравлическую развязку котлов через стрелку или гидроразделительный сосуд и используете автоматику каскада, никаких проблем не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 19.10.2010, 15:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(zeman @ 19.10.2010, 14:35) *
Ничего не понял mellow.gif
ruben, может схемку прицепите, как хотели и как сейчас хотите.
И эти рекомендации чьи? Украинские наверное? rolleyes.gif


Сначала по поводу рекомендаций. Вот они




Схемы - чуть позже.
Почему же не допускается? Странно. Я тоже так думаю - через гидроразвязку и проблем не должно быть

Сообщение отредактировал ruben - 19.10.2010, 15:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.10.2010, 15:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Там про бытовые теплогенераторы. У вас не бытовые.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 19.10.2010, 15:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Очевидно Заказчик хочет, чтобы эти т.н "теплогенераторные" проходили как бытовые, чтобы уйти из под бдительного ока ...технадзора. А Рекомендации даны такие, чтобы из-под этого надзора никто не ушел. Иначе будут и мегаваттные котельные лепить из нескольких маленьких.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 19.10.2010, 15:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Согласен. А что Вы относите к бытовым теплогенераторам? В частности те котлы которые будут стоять по проекту (АОГВ-96, "Маяк") не бытовые, а промышленные отопительные агрегаты. А здание - Дом Культуры, может быть с нятяжкой быть бытовым.
Zeman, получается это приложение сделано для того, чтобы побуждать Заказчика строить промышленные агрегаты и топочные, насколько я понял и уходить от таких жестких ограничений.
Никаких эмоций кроме удивления и ироничного смеха

Сообщение отредактировал ruben - 19.10.2010, 15:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 19.10.2010, 17:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Заканчивая тему, хотел бы поделиться с определением "бытовые газовые агререгаты". Итак, как проконсультировали в Харьковгазе
Бытовое газоиспользующее оборудование - оборудование, использующее газ в качестве топлива для бытовых нужд потребителей: личных, семейных, домашних, хозяйственных и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью (приборы, аппараты, теплогенераторы и котлы для поквартирного теплоснабжения и др.). В этом случае действую жёсткие нормы запрещающие строительство мелких котельных агрегатов. Если это промышленно-коммерческая деятельность, то таких ограничений нет

Сообщение отредактировал ruben - 19.10.2010, 17:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 25.10.2010, 9:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



А у нас повсеместно разделяют топочную стенкой, чтобы уйти из под ока Ростехнадзора. Правда он у нас контролирует, вопреки требованиям, всё, что больше 100кВт. Поэтому теплогенераторную делим стенкой, чтобы получились две теплогенераторные каждая до 100кВт. Смешно конечно, ведь технология одна, только стенка добавляется)))) ну и конечно два ввода газа вместо одного!!!
Норм запрещающих работу двух теплогенераторных не встречал, киньте ссылочку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 25.10.2010, 11:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Так в этой теме обсуждали украинские рекомендации, зачем они Вам?

http://ibud.ua/?cat=dbn-info&itm=994
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatolii40
сообщение 7.11.2018, 14:43
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.10.2018
Пользователь №: 350408



Я не думаю, что стоит самостоятельно что то менять в системах отопления, а если и надумали внести изменения то это стоит делать с профессионалами. Лично я не раз обращался к этому сервису и рекомендую всем отличный сервис отопительной техники: https://fluger.com.ua/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.11.2018, 15:00
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



8 лет Карл! Целых 8 лет невзгод и лишений в ожидании офигенного профессионала, который только сайт почему то может лишь рекламировать, и еще так неудачно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения