> Водотрубный котел Rossen
Coldplay
сообщение 13.11.2019, 19:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 8.4.2013
Пользователь №: 188557



Добрый вечер!
Посмотрите пожалуйста тепловую схему. Какие ошибки и недочеты есть. Котлы по 99 кВт. В паспорте на котел написано, что для обеспечения необходимого теплосъема, расход воды должен быть не менее 4,3 м3ч. Гидравлическое сопротивление котла 0,05 МПа. Котловые насосы подбирать на характеристики G=4.3 м3/ч и Н=5 м?
Нужна ли гидрострелка? Данных по потерям напора в системе нет. Как рассчитать напор для сетевого насоса?
Расширительные баки котловые нужны ли? Был вопрос от эксперта, не по этому объекту, об установке котловых РБ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____4_recover_______.pdf ( 68,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.11.2019, 19:36
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Похожая тема: Два настенных котла и каскадное погодное регулирование
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 14.11.2019, 13:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



На обратку котлов желательно поставить наклонные фильтры. Соответственно и насос подбирать не на 5 метров, а с учетом сопротивления фильтра и трубопроводов. Гидрострелка появилась в нашей практике сравнительно недавно ну как недавно, лет 20 наверно. Но раньше как то обходились без нее, да и сейчас как то многое обходятся. Так что "нужность" гидрострелки вопрос дискуссионный. Я считаю, если потребитель тепла "простой", типа один контур радиаторного отопления, то и смысла в гидрострелке нет. С другой стороны и вреда большого тоже. biggrin.gif
Сетевой насос по производительности должен быть меньше суммы котловых насосов. Без данных по сети напор сетевого насоса вам не подобрать. Как вариант, взять с запасом и регулировать частотным регулятором по факту. Котловые РБ не помешают, а вот предохранительные клапана лишние на них (имхо).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Coldplay
сообщение 14.11.2019, 15:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 8.4.2013
Пользователь №: 188557



Цитата(zeman @ 14.11.2019, 14:34) *
На обратку котлов желательно поставить наклонные фильтры. Соответственно и насос подбирать не на 5 метров, а с учетом сопротивления фильтра и трубопроводов. Гидрострелка появилась в нашей практике сравнительно недавно ну как недавно, лет 20 наверно. Но раньше как то обходились без нее, да и сейчас как то многое обходятся. Так что "нужность" гидрострелки вопрос дискуссионный. Я считаю, если потребитель тепла "простой", типа один контур радиаторного отопления, то и смысла в гидрострелке нет. С другой стороны и вреда большого тоже. biggrin.gif
Сетевой насос по производительности должен быть меньше суммы котловых насосов. Без данных по сети напор сетевого насоса вам не подобрать. Как вариант, взять с запасом и регулировать частотным регулятором по факту. Котловые РБ не помешают, а вот предохранительные клапана лишние на них (имхо).

Спасибо вам!
Гидрострелку поставила, так как сопротивления у потребителя не известно.
Вот эксперт ссылается на СП 41-101-95 п. 4.35. Расширительные баки должны быть оборудованы предохратительными клапанами. Можно ей, конечно ответить, что этот СП не относится к проектированию теплогенераторных, но что-то мне подсказывает, что это не прокатит.
Часто на форуме вижу вопрос - А зачем предохранительные на баках? То есть, их не ставят, и экспертиза молчит. Значит можно как-то отписаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения