Цитата(zeman @ 14.11.2019, 14:34)
На обратку котлов желательно поставить наклонные фильтры. Соответственно и насос подбирать не на 5 метров, а с учетом сопротивления фильтра и трубопроводов. Гидрострелка появилась в нашей практике сравнительно недавно ну как недавно, лет 20 наверно. Но раньше как то обходились без нее, да и сейчас как то многое обходятся. Так что "нужность" гидрострелки вопрос дискуссионный. Я считаю, если потребитель тепла "простой", типа один контур радиаторного отопления, то и смысла в гидрострелке нет. С другой стороны и вреда большого тоже.
Сетевой насос по производительности должен быть меньше суммы котловых насосов. Без данных по сети напор сетевого насоса вам не подобрать. Как вариант, взять с запасом и регулировать частотным регулятором по факту. Котловые РБ не помешают, а вот предохранительные клапана лишние на них (имхо).
Спасибо вам!
Гидрострелку поставила, так как сопротивления у потребителя не известно.
Вот эксперт ссылается на СП 41-101-95 п. 4.35. Расширительные баки должны быть оборудованы предохратительными клапанами. Можно ей, конечно ответить, что этот СП не относится к проектированию теплогенераторных, но что-то мне подсказывает, что это не прокатит.
Часто на форуме вижу вопрос - А зачем предохранительные на баках? То есть, их не ставят, и экспертиза молчит. Значит можно как-то отписаться?