> Нефть в теплоносителе, новые методики очистки теплоносителя от нефтяных фракций
Надежда_R
сообщение 9.12.2019, 9:28
Сообщение #1


проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 31.1.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5798



Добрый день. Уважаемые проектировщики, помогите с такой проблемой. На заводе нужно заменить всю систему отопления, но встала проблема с попавшей в теплоноситель нефти (была нарушена целостность теплообменника). Какие фильтры на тепловом узле не ставь, она все равно попадет в СО. Может кто слышал или знает такие фирмы, которые производят оборудование систем отопления для таких экстремальных сред. Терморегуляторы тоже засоряются и не работают разумеется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 9.12.2019, 10:25
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Здравствуйте! Вы хотите запроектировать систему, которая сможет работать с нефтью в теплоносителе? Это лишнее, мне кажется. Пусть завод пропаривает систему от остатков попавшей нефти, и далее по нормальной схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.12.2019, 10:35
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Поставить новый ТО, в систему залить спирта с водой, процента три чтобы было, он всё вымоет за сутки, потом слить и утилизировать.
Или я сути проблемы не понял?

Сообщение отредактировал HeatServ - 9.12.2019, 10:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 9.12.2019, 10:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Центрифуга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Надежда_R
сообщение 9.12.2019, 10:58
Сообщение #5


проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 31.1.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5798



В систему отопления попадают нефтепродукты в связи с технологией производства. Промывать каждый год систему пробовали, но всё равно в течении года просачивается. Поэтому и возникает логическое желание заложить оборудование, которое будет работать при таких параметрах теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 10.12.2019, 0:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(Надежда_R @ 9.12.2019, 9:28) *
Терморегуляторы тоже засоряются и не работают разумеется.

Это означает, что там уже не нефть, а высококипящие и смолообразные ее фракции, типа гудрона, которые будут отлагаться на внутренней поверхности труб, теплообменников, запорной и регулирующей аппаратуре - короче - на всем.
В таких условиях любое оборудование долго работать не сможет - нужна предварительная очистка воды от всего этого, что конечно не просто и дорого, поэтому вам следует подумать о технологии, чтобы нефть изначально не попадала в воду - болезнь легче предупредить, чем потом ее долго и упорно лечить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 10.12.2019, 5:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Если система отопления не только технологическая, но еще греет здания, то это чревато последствиями. Тут только промежуточный контур устраивать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Надежда_R
сообщение 10.12.2019, 10:32
Сообщение #8


проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 31.1.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5798



Цитата(GraNiNi @ 10.12.2019, 0:24) *
Это означает, что там уже не нефть, а высококипящие и смолообразные ее фракции, типа гудрона, которые будут отлагаться на внутренней поверхности труб, теплообменников, запорной и регулирующей аппаратуре - короче - на всем.
В таких условиях любое оборудование долго работать не сможет - нужна предварительная очистка воды от всего этого, что конечно не просто и дорого, поэтому вам следует подумать о технологии, чтобы нефть изначально не попадала в воду - болезнь легче предупредить, чем потом ее долго и упорно лечить.

Спасибо за конструктивный совет. Можно тогда еще узнать- есть ли на эту тему литература, рекомендации, чтобы понять с чего начать очистку. Делать замену системы отопления с существующим качеством теплоносителя это попросту сказать безрезультатно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 10.12.2019, 18:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(Надежда_R @ 10.12.2019, 10:32) *
Спасибо за конструктивный совет. Можно тогда еще узнать- есть ли на эту тему литература, рекомендации, чтобы понять с чего начать очистку. Делать замену системы отопления с существующим качеством теплоносителя это попросту сказать безрезультатно.

Конкретное оборудование по очистке от нефтепродуктов рекомендовать не могу (не приходилось этим заниматься), но в любом случае, какое бы оборудование вам не рекомендовали, оно не обеспечит 100% очистки.
Обычно декларируется очистка в 95-98%, на практике, вероятно - около 90%, что означает, что все проблемы сохранятся, только они проявят себя несколько позже во времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения