> Подпор воздуха в лифтовую шахту
Sergemsk
сообщение 21.11.2017, 19:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.10.2017
Пользователь №: 329575



В жилом доме 1997 года постройки, при строительстве, в лифтовой шахте забыли сделать отверстие для подпора воздуха в шахту. Что в этом случае делать? Лифтовая шахта сделана из заливного бетона. Можно ли в стене шахты вырезать отверстие для короба подпора и кто в этом случае должен давать разрешение на проведение таких работ? Может ли сама обслуживающая дом организация: Жилищник сама проделать в стене шахты отверстие? Оборудование для подпора воздуха в шахту лифта на чердаке смонтировано, короба подведены а межполье чердака и машинного зала лифтов. Буду очень признателен за консультацию и совет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MehMeg
сообщение 27.11.2017, 11:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78278



Цитата(Sergemsk @ 21.11.2017, 19:21) *
В жилом доме 1997 года постройки, при строительстве, в лифтовой шахте забыли сделать отверстие для подпора воздуха в шахту. Что в этом случае делать? Лифтовая шахта сделана из заливного бетона.


Прорезать обязательно, без заужения сечения подводящего воздуховода

Цитата(Sergemsk @ 21.11.2017, 19:21) *
Можно ли в стене шахты вырезать отверстие для короба подпора и кто в этом случае должен давать разрешение на проведение таких работ?


Совместное творчество ГИПа (возможное ослабление несущей конструкции), эксплуатирующей организации здания и лифтов

Цитата(Sergemsk @ 21.11.2017, 19:21) *
Может ли сама обслуживающая дом организация: Жилищник сама проделать в стене шахты отверстие?


Вариант самый оптимальный, к нему надо и стремиться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergemsk
сообщение 27.11.2017, 12:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.10.2017
Пользователь №: 329575



Большое спасибо за ответ! Подскажите пожалуйста как лучше подводить подпор воздуха в лифтовую шахту: в коробе или прорезав отверстие в стене лифтовой шахты из межполья чердака и машинного помещения лифтов и оттуда подавать воздух?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MehMeg
сообщение 27.11.2017, 13:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78278



Цитата(Sergemsk @ 27.11.2017, 12:41) *
Большое спасибо за ответ! Подскажите пожалуйста как лучше подводить подпор воздуха в лифтовую шахту: в коробе или прорезав отверстие в стене лифтовой шахты из межполья чердака и машинного помещения лифтов и оттуда подавать воздух?


Прорезается отверстие в бетоне, заводится в шахту воздуховод, закрывается сеткой (требование лифтовиков, у них и запросить размер ячейки), герметизируется примыкание воздуховода с бетону.
А вот транзит перетоком через машинное отделение я бы не делал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergemsk
сообщение 27.11.2017, 14:53
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.10.2017
Пользователь №: 329575



А можно заводить подпор воздуха без короба, а просто подавая воздух через межполье и отверстие, которое проделают в лифтовой шахте? Или лучше подавать через воздуховод? Решетку обязательно ставить в шахте лифта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MehMeg
сообщение 30.11.2017, 11:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78278



Цитата(Sergemsk @ 27.11.2017, 14:53) *
А можно заводить подпор воздуха без короба, а просто подавая воздух через межполье и отверстие, которое проделают в лифтовой шахте? Или лучше подавать через воздуховод? Решетку обязательно ставить в шахте лифта?


Можно, но что бы позже вопросов не возникало лучше через короб. А наличие решётки это прихоть лифтовиков и норматива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergemsk
сообщение 30.11.2017, 11:27
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.10.2017
Пользователь №: 329575



Ещё раз большое спасибо за Ваши ответы и Советы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 2:40