Поскольку для противодымных венткамер нет прямого указания к назначению определенной категории аналогично общеобменным венткамерам, категорию определяем по расчету согласно СП 12.13130, принимая в качестве исходных данных тип, количество и порядок размещения пожарной нагрузки. Чтобы не противоречить здравому смыслу, я делаю расчет на минимальное количество пластиковых коммутационных элементов шкафа управления вентиляторами (в случае их установки в венткамере) и получаю удельную пожарную нагрузку менее 1 МДж/м2, т.е. категорию Д. Даже если более 1 МДж/м2, получится категория В4.
|