> Категория венткамеры дымоудаления
karri
сообщение 16.4.2010, 10:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.1.2007
Пользователь №: 5792



Здравствуйте, многоуважаемые специалисты. Не подскажете, какую категорию по взрывопожарной опасности приобретает венткамера дымоудаления, обслуживая стоянку автомобилей категории В2? Про категорийность венткамер общеобменной вытяжной вентиляции информация в нормативах есть, а вот про вытяжную противодымную найти не могу... Буду признательна за подсказку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phenomen_ON
сообщение 19.4.2010, 16:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 18.12.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 13888



А зачем вам это, Уважаемый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karri
сообщение 20.4.2010, 13:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.1.2007
Пользователь №: 5792



Архитекторы вопрошают. Говорят важно. Зачем, не спрашивала, так как вопрос заинтересовал... похоже, только меня (((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kot404_*
сообщение 20.4.2010, 13:11
Сообщение #4





Guest Forum






У венткамеры нет категории по взрыво- пожароопасности, помещение с норм условиями среды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karri
сообщение 21.4.2010, 12:40
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.1.2007
Пользователь №: 5792



Но в помещениях категории Д и Г тоже вполне "нормальные" условия среды, отличающиеся только их температурой (Д-холодные, Г-горячие). Тогда получается, что венткамера дымоудаления должна носить категорию Г, но это нигде не прописано...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALK
сообщение 28.4.2010, 11:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.2.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976



СНиП 41-01-2003
8.11 Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа, предусматривая вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karri
сообщение 15.5.2010, 19:24
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.1.2007
Пользователь №: 5792



Я прекрасно знакома с содержанием нашего СНиП, но это не ответ на мой вопрос. Раз нечего ответить, лучше не отвечайте))) Все понятно, вопрос снимаю(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimcha_V
сообщение 2.5.2017, 16:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555



Так ответ все таки какой?
1. Венткамера дымоудаления из коридоров?
2. Венткамера дымоудаления из помещения В2?
Какая здесь логика? Посмотрел, в предыдущих проектах были все В4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
deiv84
сообщение 1.12.2017, 4:26
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.10.2012
Пользователь №: 166310



Поскольку для противодымных венткамер нет прямого указания к назначению определенной категории аналогично общеобменным венткамерам, категорию определяем по расчету согласно СП 12.13130, принимая в качестве исходных данных тип, количество и порядок размещения пожарной нагрузки. Чтобы не противоречить здравому смыслу, я делаю расчет на минимальное количество пластиковых коммутационных элементов шкафа управления вентиляторами (в случае их установки в венткамере) и получаю удельную пожарную нагрузку менее 1 МДж/м2, т.е. категорию Д. Даже если более 1 МДж/м2, получится категория В4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 0:23