прокладка трубопроводов в санузле, Подключение смесителя для ванны |
|
|
|
23.5.2016, 10:18
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480
|
Доброе утро. Вопрос глупый, но у специалистов разделились мнения, прошу Вашего компетентного мнения. п.5.4.9 СП 30.13330.2012 так же как и п. 9.8 СНиП 2.04.01-85* рекомендует открытую разводку по стенам душевых и санузлов трубопроводов водоснабжения. Каким образом в таком случае подключить смеситель с душевой лейкой для ванны. Он же будет "висеть" на эксцентриках и трубопроводах не заделанных (не утопленных) в стену ванной комнаты. Прошу Вас учесть что разводка по квартире у нас выполнена трубой PPR. Как обосновать нормативно заделку 0.5 метров трубопровода вместе с уголками и эксцентриками в толщу стены для подключения смесителя, если это вообще возможно?
|
|
|
|
|
23.5.2016, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096
|
Поставьте угловые водорозетки. Они крепятся саморезами к стене. Вполне удержат смеситель.Водорозетки можно смонтировать так,чтобы не делать эксцентрики, через переходник сразу смеситель прикрутить. Саморезами естественно через пластмассовый дьбель, можно взять длинный саморезф, если смеситель массивный.
Сообщение отредактировал batrysh - 23.5.2016, 11:03
|
|
|
|
|
23.5.2016, 11:11
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480
|
Цитата(batrysh @ 23.5.2016, 10:58) Поставьте угловые водорозетки. Они крепятся саморезами к стене. Вполне удержат смеситель.Водорозетки можно смонтировать так,чтобы не делать эксцентрики, через переходник сразу смеситель прикрутить. Саморезами естественно через пластмассовый дьбель, можно взять длинный саморезф, если смеситель массивный. Спасибо большое за совет но это крайне убого выглядит кроме того не все современные смесители можно прикрутить к водоразетке без эксцентриков. Размер 150 мм не для всех китайских смесителей соблюдается
|
|
|
|
|
23.5.2016, 11:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Kostyan777 @ 23.5.2016, 11:11) это крайне убого выглядит Зато ремонтопригодно и сделано по крайне актуализированному нормативу
|
|
|
|
|
23.5.2016, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096
|
Вы спросили каким образом? Убого или нет вопрос второй....
|
|
|
|
|
23.5.2016, 14:15
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480
|
Цитата(andrey R @ 23.5.2016, 11:49) Зато ремонтопригодно и сделано по крайне актуализированному нормативу этот пункт был и в старом СНиП. Однако подводка труб ранее заделывалась в стену (но раньше трубы были сплошь стальные оцинкованные). Существует ли нормативное оправдание сейчас заделать трубу PPR в толщу стены? Цитата(batrysh @ 23.5.2016, 12:51) Вы спросили каким образом? Убого или нет вопрос второй.... Инженер должен заботиться не только о соблюдении норм , но нормальной эксплуатации и эстетике своих проектов, как бы... Вот что пишут сантехники про подобную сборку системы "смеситель - водоразборная разетка": Зачастýю слесаря сверлят отверстия только под трубу, оставляя соединения снаружи. Надо иметь в виду, что это не только гарантирует повышенную подвижность корпуса смесителя, но и его наклон вниз через какое то время, так как полипропилен отличается довольно высокой пластичностью. Вот так-то....
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 23.5.2016, 14:34
|
|
|
|
|
23.5.2016, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Любопытно, как у себя дома выполнили апологеты такой вот консоли
|
|
|
|
|
23.5.2016, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096
|
Ни кто не спорит, что водорозетки и смеситель открыто по стене-некрасиво. Заказчик хочет самый дешёвый вариант в рамках норм, переубедить его в данном случае на основании норм не получится. Застройщик сделает так как ему дешевле, а дальше выбор за потребителем. Хотите красиво и зашить за фальш стену, покупайте въезжайте и переделывайте. В чём проблема?
|
|
|
|
|
23.5.2016, 16:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(batrysh @ 23.5.2016, 14:48) Заказчик хочет самый дешёвый вариант в рамках норм Дык тогда вааще ничего не делать, окромя кранов на стояках
|
|
|
|
|
23.5.2016, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096
|
Многие застройщики так и поступают, строят без внутри квартирной разводки.
|
|
|
|
|
24.5.2016, 14:46
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480
|
Цитата(andrey R @ 23.5.2016, 16:11) Дык тогда вааще ничего не делать, окромя кранов на стояках Меня интересует принципиально правильное решение. Правильно ли я понимаю, что: 1. Если трубопровод из полимерным материалов, то разводка санузел-ванна-кухня открытая, подводка к смесителю открытая (очень страшная ) в соответствии с СП 30.13330.2012 п.5.4.9., а именно: "...Прокладку стояков и разводки допускается предусматривать в шахтах, открыто - по стенам душевых, кухонь и других аналогичных помещений с учетом размещения необходимых запорных, регулирующих и измерительных устройств. Для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех сетей с трубопроводами из полимерных материалов ( кроме трубопроводов в санитарных узлах) следует предусматривать скрытую прокладку. " 2. Если прубопроводная разводка из оцинкованной стали, то разводка санузел-ванна-кухня открытая, подводка к смесителю скрытая, утопленная в стену (очень красивая ) в соответствии с СП 30.13330.2012 п.5.4.9., а именно: "...Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе ( за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры) без доступа к стыковым соединениям, не допускается."
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 24.5.2016, 14:47
|
|
|
|
|
24.5.2016, 14:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Мне вот интересно, как выкручиваются те, кто делает коллекторную разводку при стояках вне квартир? Наверное тянет змеи по стенам
|
|
|
|
|
24.5.2016, 16:29
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480
|
Цитата(andrey R @ 24.5.2016, 14:57) Мне вот интересно, как выкручиваются те, кто делает коллекторную разводку при стояках вне квартир? Наверное тянет змеи по стенам Конечно в стяжке... Но разрешено ли это нормативно?
|
|
|
|
|
30.5.2016, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
запрета нет = разрешено. запрещено: открытая прокладка полимерных трубопроводов, разъемные соединения и арматура без доступа (если что - делайте лючки, и уже разрешено), трубы в несущих конструкциях (хотя слышу часто стали заливать в монолит в гофре, видимо втирают байку про заменяемость труб в гофре) разрешено: открытая прокладка металлических труб, полимерных труб только в сан узлах, в стяжках (не несущая конструкция) с толщиной слоя не менее 50 мм от чистого пола до верха изоляции (оооочень часто нарушается, заливают чтоб хоть чуть чуть скрыло) а для смесителя есть специальные ППР планки . по крепче этот зверь сидит, ну и подводки то же крепить нужно - крепче сидит.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 30.5.2016, 22:27
|
|
|
|
|
3.8.2016, 20:47
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.7.2016
Пользователь №: 302213
|
Цитата(batrysh @ 23.5.2016, 10:58) Поставьте угловые водорозетки. Они крепятся саморезами к стене. Вполне удержат смеситель.Водорозетки можно смонтировать так,чтобы не делать эксцентрики, через переходник сразу смеситель прикрутить. Саморезами естественно через пластмассовый дьбель, можно взять длинный саморезф, если смеситель массивный. для пещерных людей этот вариант само-то!
|
|
|
|
|
5.8.2016, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Ну вообще если перечитать п. 5.4.9 СП 30 то:
Прокладку стояков и разводки допускается предусматривать в шахтах, открыто - по стенам душевых, кухонь и других аналогичных помещений с учетом размещения необходимых запорных, регулирующих и измерительных устройств.
Ключевое слово "допускается" Т.е. никто не запрещает скрытую прокладку, Вам просто говорят что возможна и открытая прокладка, лично я так трактую данный пункт и не парюсь
|
|
|
|
|
|