> Модульное пожаротушение тонкораспыленной водой
Olya1988
сообщение 28.10.2020, 10:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.5.2013
Пользователь №: 191952



Уважаемые коллеги, добрый день!
Разъясните, пожалуйста, требование о необходимости запаса модулей пожаротушения тонкораспылённой водой на основании СП 5.13130.
Требуется ли на защищаемом предприятии предусматривать 100 %-ный запас комплектующих, модулей (неперезаряжаемых) типа Гарант -14, 5, Гарант 160 и др., и пенообразователя для замены в установке, защищающей наибольшее помещение или зону (по аналогии с модульными порошковыми системами), или данное требование нормами не регламентируется, т.е. на усмотрение заказчика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 28.10.2020, 20:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Olya1988 @ 28.10.2020, 10:55) *
Уважаемые коллеги, добрый день!
Разъясните, пожалуйста, требование о необходимости запаса модулей пожаротушения тонкораспылённой водой на основании СП 5.13130.
Требуется ли на защищаемом предприятии предусматривать 100 %-ный запас комплектующих, модулей (неперезаряжаемых) типа Гарант -14, 5, Гарант 160 и др., и пенообразователя для замены в установке, защищающей наибольшее помещение или зону (по аналогии с модульными порошковыми системами), или данное требование нормами не регламентируется, т.е. на усмотрение заказчика?

а чем вас не устраивает п.8.6.3? что там не ясно?
условно у вас должно быть такое количество модулей и комплектующих, которое необходимо будет для восстановления в исходное состояние установки при сработке самой большой зоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olya1988
сообщение 29.10.2020, 17:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.5.2013
Пользователь №: 191952



П. 8.6.3 относится к газовому пожаротушению.
Вопрос касается модулей тонкораспыленной воды п.5.4. Например, Гарант 14,5, Гарант 160 и аналоги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 29.10.2020, 17:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Да, действительно не туда сослался.
По модулям в сп5 конкретного требования не нашел, но думаю в сто на ваши модули должны быть указания на этот счет.

если нет данных в СТО: все таки я бы предусмотрел как для газового запас, которое по типу подачи ОТВ такое же модульное, так как после испытаний или ложной сработки объект эксплуатировать нельзя будет - эксплуатации нужно будет купить за безнал нужные модули, а это может затянуться чуть ли не на месяц плюс еще и доставка.
ну или высчитайте как по спринклерам хотя бы: 10% на запас, 2% на испытания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olya1988
сообщение 29.10.2020, 18:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.5.2013
Пользователь №: 191952



Спасибо за ответ.

Сообщение отредактировал Olya1988 - 29.10.2020, 18:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения