Теплоснабжение, предворительная растяжка компенсаторов |
|
|
Гость_Звезда_*
|
20.7.2006, 11:41
|
Guest Forum
|
Здравствуйте!
у меня есть П-образные компенсаторы после того как их смонтировали нужно провести предварительную растяжку компенсатора. Как посчитать, на сколько нужно растянуть я не знаю и не могу никак найти. Подскажите, кто знает!
|
|
|
|
|
20.7.2006, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427
|
Ну Вы, блин, даете! Справочник Щекина 4е издание, 1976г. стр. 390:
Прикрепленные файлы
0390.rar ( 30,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 642
|
|
|
|
|
21.7.2006, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271
|
Цитата меня есть П-образные компенсаторы после того как их смонтировали нужно провести предварительную растяжку компенсатора А как их растянуть после того как их смонтировали. Надо во время монтажа их растягивать, по-моему. Или я не прав?
|
|
|
|
|
21.7.2006, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
Цитата(zeman @ Jul 21 2006, 13:33 ) Цитата меня есть П-образные компенсаторы после того как их смонтировали нужно провести предварительную растяжку компенсатора А как их растянуть после того как их смонтировали. Надо во время монтажа их растягивать, по-моему. Или я не прав? Ну да во время монтажа натягивают, сваривают, а потом крепления срезают. После монтажа их не растянешь. Если уж смонтировал то проверь их может все будет работать. Проверить или по щекину- более простой вариант или по Николаеву.
|
|
|
|
|
24.7.2006, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311
|
Я вообще полагаю что П образный компенсатор не нужно растягивать, все удлиннение он должен сожрать и в естественном состоянии, если конечно правильно расчитан
|
|
|
|
|
27.7.2006, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271
|
Цитата Я вообще полагаю что П образный компенсатор не нужно растягивать, все удлиннение он должен сожрать и в естественном состоянии, если конечно правильно расчитан Извините, Ваша настоящая фамилия случайо не Щекин?
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
27.7.2006, 17:12
|
Guest Forum
|
Товарищи, я честно говоря, в шоке от всех этих конструкторских расчетов Какие-то напряжения, модули упругости, плечи, усилия... Считаю, что надо сплавить эти расчеты конструкторам, им ближе. А я лучше число Рейнольдса посчитаю .
|
|
|
|
|
27.7.2006, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427
|
Цитата Товарищи, я честно говоря, в шоке от всех этих конструкторских расчетов Какие-то напряжения, модули упругости, плечи, усилия... Считаю, что надо сплавить эти расчеты конструкторам, им ближе. А я лучше число Рейнольдса посчитаю . Вау, а Вы, простите, где учились?
|
|
|
|
|
28.7.2006, 4:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384
|
ИМХО - нефиг компенсаторы растягивать. Лучше сделать два компенсатора, но нормальных, не растянутых... Некоторые криворукие монтажники вообще не знают, как эту растяжку делать. Правда в случае с двумя компенсаторами будет перерасход труб, отводов, опор и лотков - тоже не есть гуд... Впрочем, вопрос не об этом. Соглашусь с предыдущими ораторами - ПОСЛЕ монтажа поздно компенсаторы растягивать...
|
|
|
|
|
28.7.2006, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311
|
Цитата Извините, Ваша настоящая фамилия случайо не Щекин? rolleyes.gif Нет, а что, если вы про расчет компенсатора, то его просто надо брать с запасом, считать конечно не обязательно, лично я если сейчас сяду, то это на сутки, поднимать старые файлы в мозгах итп, есть же стандартные уже рассчитанные компенсаторы, на сталь я где то картинку давал, там в таблице все указано, сколько компенсируемая длина, какие размеры и все, много растянуть всеравно не получится, посчитайте на сколько надо растягивать, и поставьте для этой длины либо еще компенсатор либо побольше плечо компенсатора Вот ссыла сюда
|
|
|
|
|
28.7.2006, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
Цитата(Daymonic @ Jul 28 2006, 12:07 ) Цитата Извините, Ваша настоящая фамилия случайо не Щекин? rolleyes.gif Нет, а что, если вы про расчет компенсатора, то его просто надо брать с запасом, считать конечно не обязательно, лично я если сейчас сяду, то это на сутки, поднимать старые файлы в мозгах итп, есть же стандартные уже рассчитанные компенсаторы, на сталь я где то картинку давал, там в таблице все указано, сколько компенсируемая длина, какие размеры и все, много растянуть всеравно не получится, посчитайте на сколько надо растягивать, и поставьте для этой длины либо еще компенсатор либо побольше плечо компенсатора Вот ссыла сюда Но если ты берешь из серии то там они даны с растяжкой ведь? Помоему с растяжкой, серия на работе посмотрю ток в понедельник, да и на твоей фотке показано, что при условии растяжки. Я вот для себя накидал програмку и если че проверить то ввел длину, диаметр, температуру, и посмотрел напряжения, 1 минута, долго разве?
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
3.8.2006, 14:00
|
Guest Forum
|
Скажте пожалуйста, уважаемые, а сильфонные компенсаторы растягиваются так же как и П-образные на половину температурного удлинения?
|
|
|
|
Гость_LittleTime_*
|
3.8.2006, 14:05
|
Guest Forum
|
Скажите пожалуйста, а сильфонные компенсаторы растягивают также как и П-образные на половину величины температурного удлинения?
|
|
|
|
|
3.8.2006, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
Цитата(LittleTime @ Aug 3 2006, 15:05 ) Скажите пожалуйста, а сильфонные компенсаторы растягивают также как и П-образные на половину величины температурного удлинения? Да, они так же растягиваются, приваривают к трубе а потом петли срезаются. При монтаже важно, чтоб небыло перекосов, иначе как баян будет.
|
|
|
|
Гость_antspb_*
|
16.8.2007, 15:17
|
Guest Forum
|
Господа! Уже давно есть компенсаторы, готовые к установке. Под приварку и под резьбу. Производит Belman (Дания), продает "Кронштадт" (С-Пб). И дешевле наших.
|
|
|
|
|
16.8.2007, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676
|
Цитата(Daymonic @ 24.7.2006, 12:04) [snapback]39420[/snapback] Я вообще полагаю что П образный компенсатор не нужно растягивать, все удлиннение он должен сожрать и в естественном состоянии, если конечно правильно расчитан Согласен, более того в условиях монтажа есть правило - соединение и сварка стыков должна производиться без каких - либо усилий и не должна создавать точек напряжения... Монтажники при найме на работу на объекты Тетрапак, подтверждают квалификацию и сдают квалификационный экзамен... Компенсатор для того и предназначен чтобы компенсировать линейные удлинения...
|
|
|
|
|
13.2.2015, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 30.7.2012
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104
|
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Мучает вопрос по технологии растяжки П-образного компенсатора. Получается, что при производстве растяжки происходит отклонение от соосности участка трубы от крайнего отвода компенсатора перед сварным стыком с последующим трубопроводом самой трассы. т.е. вот так: Думаю, но не могу понять способ, как избежать несоосности. Насколько помню, предельно допустимое отклонение - 2 градуса.
|
|
|
|
|
13.2.2015, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
2nrjst Наверно всё же про Г-образный разговор? На рисунке именно он. Так вот, все зависит от расстояния до не подвижек еще, а так, что мешает вам приварить трубу к отводу, а состыковать его уже дальше, ближе к следующей НО. То есть не пытаться тянуть у отвода, а натягивать когда у вас появится рычаг.
|
|
|
|
|
13.2.2015, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 30.7.2012
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104
|
Да нет, речь о П-образном, я лишь изобразил наскоро одну из его сторон.
По СНиПу растяжку производить следует на стыке, расположенном не ближе 20Dу и не дальше 40Dy от оси симметрии компенсатора.. Просто получается, при осуществлении растяжки происходит отклонение части трубы, в результате чего неизбежно появляется отклонение от оси присоединяемого трубопровода.
|
|
|
|
|
25.2.2015, 15:02
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.2.2015
Пользователь №: 260591
|
Не вижу ни чего сложного в растяжке компенсаторов. Почитайте ВСН362-87, все доступно расписано. Проектную растяжку нужно скорректировать, формула (для восьмиклассников) прилагается. И кстати, на счет того, что после монтажа нельзя растянуть - это не правда. Растяжка как раз и производится самой последней, после монтажа всего участка трубы и эти самые стыки (последние) называются "замыкающими". Так что если труба уже смонтирована (но еще не заполнена продуктом), смело режьте (где-нибудь по отводу) и тяните сколько вам нужно. А перекос труб во время растяжки - тоже считаю бредом сивой кобылы. Участок паровой трубы (Дн80) длиной 40 метров с двумя компенсаторами, растягивался у нас на 43 миллиметра (на каждом компенсаторе), так что перекос труб там на столько мал, что о нем и говорить не приходится. Так что вот...
|
|
|
|
|
3.6.2015, 10:13
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.6.2013
Пользователь №: 197161
|
коллеги, а можно ли П-образный компенсатор тянуть за одно плечо? Если такое допускается, то подскажите в каком нормативном документе это можно найти...
|
|
|
|
|
3.6.2015, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008
|
Цитата(alexey.guschin @ 3.6.2015, 10:13) коллеги, а можно ли П-образный компенсатор тянуть за одно плечо? Если такое допускается, то подскажите в каком нормативном документе это можно найти... Всё равно с обоих сторон будут скользящие опоры.
|
|
|
|
|
3.6.2015, 11:07
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.6.2013
Пользователь №: 197161
|
да это понятно. Тут принципиально надо найти/не найти в нормативной документации что допускается тянуть П-образный компенсатор в одну сторону. В ВСН 362-87 есть ссылка на СНиП 3.05.03-85 где сказано, что растягивать необходимо одновременно с 2х сторон. но допускается ли в одну сторону?
|
|
|
|
|
14.8.2018, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.3.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 183724
|
Добрый день. Коллеги, можете подсказать, как производится растяжка П-образного компенсатора, если с обоих сторон непосредственно от него нет неподвижных опор. Например, если между двумя неподвижками устроены три П-образника и угол поворота на 90о?
Прикрепленные файлы
1.png ( 33,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
2.jpg ( 162,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
|
|
|
|
|
23.8.2018, 8:55
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.12.2010
Из: НиНо
Пользователь №: 84922
|
Цитата(babbda @ 14.8.2018, 14:56) Добрый день. Коллеги, можете подсказать, как производится растяжка П-образного компенсатора, если с обоих сторон непосредственно от него нет неподвижных опор. Например, если между двумя неподвижками устроены три П-образника и угол поворота на 90о? Добрый день, коллеги! Данная схема работать не будет, точнее сказать будет но не эффективно и возможно с высокой аварийностью. П-образный компенсатор устанавливается между двух неподвижных опор, соответственно Вам необходимо предусмотреть установку НО с каждой из сторон компенсатора. Попробуйте посчитать трассу СКУ с такой же протяженностью, НО должно получится в разы меньше плюс Вы сможете с экономить на лотках (нишах под компенсаторы)
|
|
|
|
|
|