Утепление вытяжки бассейна |
|
|
|
12.11.2017, 9:22
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.11.2017
Пользователь №: 331524
|
Добрый день.
Строю бассейн в существующем здании. Будет 2 чаши, площадь каждой по 50м2. Температура воды 32градуса, температура воздуха 34 градуса. Объем воздуха в помещении с чашами - 700м3. Планируется приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией. Расчетный воздухообмен - 4500м3/ч. Вытяжка будет смонтирована на фасаде здания (на улице), высота вытяжки 15м, сечение - 700х400мм.
Проектировщики утверждают, что вытяжку нужно утеплить базальтовой ватой толщиной 100мм, чтобы внутри воздуховода не образовывался конденсат и не обмерзал. Главный инженер здания и мой технадзор по строительству утверждают, что утеплять не нужно, мол мы сотню таких воздуховодов неутепленных видели и ничего не обмерзало.
Подскажите, пожалуйста, все-таки нужно утеплять или нет? Дело в том, что собственник здания просит выкрасить вытяжку в цвет фасада. Если ее утеплить, то выкрасить не получится, придется сооружать какой-то кожух и уже его красить.
|
|
|
|
|
12.11.2017, 10:05
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
есть две науки, математика и физика. с их помощью можно вполне достоверно выяснить необходимость утепления.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
12.11.2017, 11:48
|
Guest Forum
|
Если идет снаружи , то изолировать обязательно, иначе все в сосульках будет. В таких не изолированных и без надлежащей возд. заслонки , после выключения и последующего запуска часто грохот начинается - куски льда отваливаются. Если сечение большое , то эффект впечатляющий. .................... Спорить с начальством не надо, если настаивают, то делайте как сказали.
Сообщение отредактировал Blade runner - 12.11.2017, 11:53
|
|
|
|
|
12.11.2017, 15:08
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Mahony @ 12.11.2017, 9:22) Подскажите, пожалуйста, все-таки нужно утеплять или нет? Дело в том, что собственник здания просит выкрасить вытяжку в цвет фасада. Если ее утеплить, то выкрасить не получится, придется сооружать какой-то кожух и уже его красить. Хозяйке на заметку. Если воздуховод снаружи в изоляции - то нужен обязательно покровный слой из оцинкованной стали. Это стандартное решение. Минвата и сверху фольга не годиться - вороны растаскивают по гнездам. А с начальством я тоже бы не спорил ну не хотят сейчас, всегда можно потом сделать изоляцию при возникновении проблемы. Только бумагой надо прикрыться - типа а я предупреждал.
Сообщение отредактировал Vano - 12.11.2017, 15:10
|
|
|
|
|
12.11.2017, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
Цитата(Vano @ 12.11.2017, 15:08) Только бумагой надо прикрыться - типа а я предупреждал. +100500 Все хотелки, нарушающие нормы, только по письменному согласованию. Есть еще вариант - делать воздуховод из сендвич-панелей с ПИР наполнением и покрытием алюминиевой фольгой, только обязательно с нанесением защитной краски
|
|
|
|
|
12.11.2017, 18:12
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.11.2017
Пользователь №: 331524
|
Спасибо всем за помощь! Цитата(WAKO @ 12.11.2017, 17:07) Есть еще вариант - делать воздуховод из сендвич-панелей с ПИР наполнением и покрытием алюминиевой фольгой, только обязательно с нанесением защитной краски Покрытие алюминиевой фольги снаружи? А ее можно красить? А названия производителей таких воздуховодов можете дать?
|
|
|
|
|
12.11.2017, 18:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Красить можно, но покрытие очень легко деформируется. Проще говоря, написать пальцем всем известное слово из трёх букв - элементарно. Выправить поверхность - невозможно. Для наружного монтажа условно пригодны.
|
|
|
|
|
12.11.2017, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395
|
Цитата(Mahony @ 12.11.2017, 18:12) Спасибо всем за помощь!
Покрытие алюминиевой фольги снаружи? А ее можно красить? А названия производителей таких воздуховодов можете дать? Красить можно специально обученной краской, про производителей напишу в личку. Цитата(Skaramush @ 12.11.2017, 18:19) Красить можно, но покрытие очень легко деформируется. Проще говоря, написать пальцем всем известное слово из трёх букв - элементарно. Выправить поверхность - невозможно. Для наружного монтажа условно пригодны. Да, этот материал абсолютно не устойчив к вандализму. Можно применять там где нет доступа для всяких "писателей".
|
|
|
|
|
13.11.2017, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Паразительно - тема без "чукча писателей" Все правильно сказали - 1) Прикрыться бумагой 2) Утеплять таки надо ( у тебя считай 34-36С и 60-65% влажности) 3) Как вариант брали не фольгированнный и покрывали какой то гадостью ( не помню названия) - по внешнеу виду похоже не покрытие мягкой кровли.
|
|
|
|
|
13.11.2017, 15:42
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Во всех местах, где может "привоздуховодится" ворона или чайка, всё, кроме металла рвут в клочья. И вату растаскивают. Многократно проверено.
|
|
|
|
|
13.11.2017, 16:40
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Это кровельная мембрана. Можно такой, выдержит птичек. Но в данном случае: 1. Не красится. Совсем. 2. Она не клеится, она сваривается. 3. Не сильно легче металла и как крепить её от сползания на вертикали - вопрос.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)