> Утепление вытяжки бассейна
Mahony
сообщение 12.11.2017, 9:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.11.2017
Пользователь №: 331524



Добрый день.

Строю бассейн в существующем здании.
Будет 2 чаши, площадь каждой по 50м2.
Температура воды 32градуса, температура воздуха 34 градуса.
Объем воздуха в помещении с чашами - 700м3.
Планируется приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией.
Расчетный воздухообмен - 4500м3/ч.
Вытяжка будет смонтирована на фасаде здания (на улице), высота вытяжки 15м, сечение - 700х400мм.

Проектировщики утверждают, что вытяжку нужно утеплить базальтовой ватой толщиной 100мм, чтобы внутри воздуховода не образовывался конденсат и не обмерзал. Главный инженер здания и мой технадзор по строительству утверждают, что утеплять не нужно, мол мы сотню таких воздуховодов неутепленных видели и ничего не обмерзало.

Подскажите, пожалуйста, все-таки нужно утеплять или нет?
Дело в том, что собственник здания просит выкрасить вытяжку в цвет фасада. Если ее утеплить, то выкрасить не получится, придется сооружать какой-то кожух и уже его красить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.11.2017, 10:05
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



есть две науки, математика и физика.
с их помощью можно вполне достоверно выяснить необходимость утепления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.11.2017, 11:48
Сообщение #3





Guest Forum






Если идет снаружи , то изолировать обязательно, иначе все в сосульках будет. В таких не изолированных и без надлежащей возд. заслонки , после выключения и последующего запуска часто грохот начинается - куски льда отваливаются. Если сечение большое , то эффект впечатляющий.
....................
Спорить с начальством не надо, если настаивают, то делайте как сказали.

Сообщение отредактировал Blade runner - 12.11.2017, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 12.11.2017, 15:08
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Mahony @ 12.11.2017, 9:22) *
Подскажите, пожалуйста, все-таки нужно утеплять или нет?
Дело в том, что собственник здания просит выкрасить вытяжку в цвет фасада. Если ее утеплить, то выкрасить не получится, придется сооружать какой-то кожух и уже его красить.

Хозяйке на заметку.
Если воздуховод снаружи в изоляции - то нужен обязательно покровный слой из оцинкованной стали.
Это стандартное решение.
Минвата и сверху фольга не годиться - вороны растаскивают по гнездам.
А с начальством я тоже бы не спорил ну не хотят сейчас, всегда можно потом сделать изоляцию при возникновении проблемы.
Только бумагой надо прикрыться - типа а я предупреждал.

Сообщение отредактировал Vano - 12.11.2017, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 12.11.2017, 17:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Vano @ 12.11.2017, 15:08) *
Только бумагой надо прикрыться - типа а я предупреждал.

+100500
Все хотелки, нарушающие нормы, только по письменному согласованию.
Есть еще вариант - делать воздуховод из сендвич-панелей с ПИР наполнением и покрытием алюминиевой фольгой, только обязательно с нанесением защитной краски
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mahony
сообщение 12.11.2017, 18:12
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.11.2017
Пользователь №: 331524



Спасибо всем за помощь!

Цитата(WAKO @ 12.11.2017, 17:07) *
Есть еще вариант - делать воздуховод из сендвич-панелей с ПИР наполнением и покрытием алюминиевой фольгой, только обязательно с нанесением защитной краски


Покрытие алюминиевой фольги снаружи? А ее можно красить?
А названия производителей таких воздуховодов можете дать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.11.2017, 18:19
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Красить можно, но покрытие очень легко деформируется. Проще говоря, написать пальцем всем известное слово из трёх букв - элементарно. Выправить поверхность - невозможно. Для наружного монтажа условно пригодны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 12.11.2017, 18:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Mahony @ 12.11.2017, 18:12) *
Спасибо всем за помощь!



Покрытие алюминиевой фольги снаружи? А ее можно красить?
А названия производителей таких воздуховодов можете дать?

Красить можно специально обученной краской, про производителей напишу в личку.

Цитата(Skaramush @ 12.11.2017, 18:19) *
Красить можно, но покрытие очень легко деформируется. Проще говоря, написать пальцем всем известное слово из трёх букв - элементарно. Выправить поверхность - невозможно. Для наружного монтажа условно пригодны.

Да, этот материал абсолютно не устойчив к вандализму. Можно применять там где нет доступа для всяких "писателей".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 13.11.2017, 15:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Паразительно - тема без "чукча писателей" smile.gif

Все правильно сказали -
1) Прикрыться бумагой
2) Утеплять таки надо ( у тебя считай 34-36С и 60-65% влажности)
3) Как вариант брали не фольгированнный и покрывали какой то гадостью ( не помню названия) - по внешнеу виду похоже не покрытие мягкой кровли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.11.2017, 15:42
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Во всех местах, где может "привоздуховодится" ворона или чайка, всё, кроме металла рвут в клочья. И вату растаскивают. Многократно проверено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 13.11.2017, 16:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



https://planetaklimata.com.ua/cms_files/Image/cher_17.jpg

Я хз что за пленка - не помню - но вот такая как на картинке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.11.2017, 16:40
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это кровельная мембрана. Можно такой, выдержит птичек. Но в данном случае:
1. Не красится. Совсем.
2. Она не клеится, она сваривается.
3. Не сильно легче металла и как крепить её от сползания на вертикали - вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 20:17