> Подбор котла-утилизатора ГПА, Определение эффективности котла-утилизатора
desava
сообщение 30.1.2016, 7:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.1.2012
Из: Тамань
Пользователь №: 137605



Здравствуйте уважаемые коллеги!
На предприятии имеется целый парк (9 шт) газопоршневых агрегатов мощностью по 2 МВт. Тепло от них вторичный энергоресурс, который
в незначительном количестве используется для обогрева емкостей с продуктом - не более 10-15%. Остальная "халява" в атмосферу
уходит. Есть мыслишка использовать котлы-утилизаторы для генерации пара низкого (0,3-0,6 МПа) давления с температурой 150-180 град.
Потребителей такого пара для этих целей хватает.
Необходим совет - у кого есть опыт внедрения подобных установок касаемо рентабельности и эффективности. Судя по затягиванию
с предоставлением ценовых предложений от поставщиков-заводов установки не из дешевых.
Еще вопрос - кто может - посоветуйте поставщика либо изготовителя подобного котла.
Ну и последнее.... литература и методики по тепловому расчету таких установок.
Заранее благодарен за помощь в данном вопросе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 2.2.2016, 15:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Паровые котлы-утилизаторы на ГПА делают как у нас, так и в Европе. Марку ГПА не подскажите? Можно уже и готовый подобрать. Вот только кто будет все проектировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler
сообщение 5.2.2016, 18:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743



Три способа утилизации:

1. котел-утилизатор
2. котел-утилизатор с горелкой
3. котел с дожигающей горелкой

какой выберите?

Сообщение отредактировал boiler - 5.2.2016, 18:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZlukaKuzuka
сообщение 5.2.2016, 19:04
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.4.2010
Пользователь №: 52173



Если кто недавно занимался заменой котлов утилизаторов при ГТУ, поделитесь опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZlukaKuzuka
сообщение 5.2.2016, 19:22
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.4.2010
Пользователь №: 52173



Если кто недавно занимался заменой котлов утилизаторов при ГТУ, поделитесь опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler
сообщение 5.2.2016, 19:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743



В феврале, марте планируется пуск 2 паровых котлов утилизаторов (с горелкой). Котлы используют газы после ГПУ (смотри на фото вход сверху газов, и байпас)
Есть вопросы?, обращайтесь

Сообщение отредактировал boiler - 5.2.2016, 19:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kuzminki.jpg ( 78,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  ths_kombi_006.png ( 53,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
desava
сообщение 5.2.2016, 21:10
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.1.2012
Из: Тамань
Пользователь №: 137605



Цитата(boiler @ 5.2.2016, 18:39) *
Три способа утилизации:

1. котел-утилизатор
2. котел-утилизатор с горелкой
3. котел с дожигающей горелкой

какой выберите?

Исключительно первый вариант. ТУ на газ проблематично в сложившихся обстоятельствах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АМР
сообщение 28.7.2017, 12:46
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.7.2017
Пользователь №: 325382



Если имеется много не используемого тепла выхлопных газов, а также сами эти газы с СО2, то не лучше ли производить пищевую углекислоту. Это намного рентабельнее, чем пар. А в районе Тамани она очень востребована.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения