> регулирование непрерывной продувки, первая задвижка от котла по ходу непрерывной продувки
Гость3
сообщение 23.3.2017, 9:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.3.2017
Пользователь №: 317938



Можно ли немного прикрыть первую задвижку от котла на непрерывную продувку? Вопрос возник по причине слишком большого давления на трубопроводе идущем на взятие проб котловой воды. Трубопровод устроен так, что сначала (от котла по ходу) установлена первая задвижка, затем идёт труба на взятие проб, и от неё отходит труба на сепаратор с регулирующим вентилем. Так, вот, хочу прикрыть немного первую задвижку, чтобы снять давление с трубопровода и кранов на пробы. В нашей инструкции написано, что "задвижка должна быть открыта на минимально необходимую величину", но не указано, КАКАЯ, первая или вторая. В других источниках написано по-разному, здесь, например, http://msd.com.ua/remont-parovyx-kotlov/produvka-kotlov/ написано, что "Поддержание заданной щелочности в котле (солесо - держания) производится регулированием степени откры­тия первого вентиля по ходу воды из котла". Если в этом источнике написано неверно, и прикрывать нельзя, то ПОЧЕМУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.3.2017, 11:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Первый запорный орган от котла служит контрольным, на него приходится минимум нагрузки, регулировочный - второй. Поясню, при дросселировании потока дренажной воды, износ приходится на тот вентиль, через который скорость выше. При выходе из строя второго, регулировочного вентиля, вы можете его отремонтировать перекрыв первый от котла, не останавливая котел.
Еще один момент, второй от котла арматурой должен быть спецательный клапан, похожий на балансировочник, с градацией величины открытия - при наладке ВХР котла, в режимной карте указывают, при какой нагрузке какое положение клапана, что бы щелочность котловой воды была постоянная, не завися от производительности котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость3
сообщение 23.3.2017, 19:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.3.2017
Пользователь №: 317938



Спасибо большое за быстрый ответ! laugh.gif А то я думала, что ни кто не ответит, а мне завтра на смену.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.3.2017, 22:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Гость3 @ 23.3.2017, 19:41) *
Спасибо большое за быстрый ответ! laugh.gif А то я думала, что ни кто не ответит, а мне завтра на смену.

А у меня тоже корочки есть... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 19:28