Уважаемые господа вот выдержки из снипа СП 7.13130.2013 (тема избитая)
7.2. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения - вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;
7.4. Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует рассчитывать в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционные каналы, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов, геометрических размеров:
б) для каждой дымовой зоны площадью не более 3000 м2 в помещениях - в соответствии с подпунктами "д" - "з" пункта 7.2
7.9. При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более 3000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон. Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять не более 1000 м2.
7.14. Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
к) в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения;
К чему это ))) есть вопросы касемо объекта:
Есть склад вина,водки 2 помещения не разделенные противопожарной стеной: 87х11 и 54х11..
1) из вышеуказанного я могу поставить один вентилятор ДУ на кровле и 2 дымоприемных клапана в каждый склад, ибо каждый меньше 1000м2
Высота склада как-то ограничена или нет (ничего не нашел касаемо высоты) в данном случае 8м??
2) подпор в данном случае брать один или два ??? и что значить в нижние части????
Последнее извините за нахальство...есть где нибудь расчеты расходов))))))ду и подпора))
и вообще это СП актуален в связи с заменой летом СП ВЕНТИЛЯЦИИ??
Заранее благодарен)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cjkywt
сообщение 10.10.2017, 13:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.1.2012
Пользователь №: 136373



есть к СП 7.13130.2013 методические рекомендации "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий"

СП 7 - это противопожарные требования - действующий
СП 60 - общие требования по отоплению и вентиляции - тоже действующий

по поводу склада, думаю, нужно рассматривать как одно помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.10.2017, 15:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



1)дымоприемное устройство не равно клапан ДУ читай внимательно термины. Можно 1 вентилятор 1 клапан и 2 воздуховода от него.
Чем больше высота тем больше толщина дымового слоя тем меньше расход ду
2)подпор не нужен, нужна компенсация. Можно ограничится 1 вентилятором.
Ума не приложу что же может означать фраза в нижнюю часть? Здесь наверное придётся вызывать духов на помощь)))

По поводу расчётов в первых тема про новую методику расчёта, во вторых поиск в третьих программа квм.

Пы. Сы. Если на складе нет спринклеров то расход ду может достичь сотен тысяч кубов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zloi_alesha
сообщение 12.10.2017, 17:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42042



А чем разделены данные помещения, почему вы вообще их рассматриваете как два помещения?
Приложите план и разрез, так будет легче вам что-то подсказать.
В качестве нижней части помещения рассматривается незадымленный объем до границы дымового слоя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bakshish
сообщение 13.10.2017, 5:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325668



получилось 80 тыс . нормально так))) да была противопожарная стена..ее снесли на 80%...Спасибо...так и предполагал)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения