TRex_D
сообщение 16.1.2018, 13:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.2.2016
Из: Кыргызстан, село Беловодское
Пользователь №: 289648



Здраствуйте, столкнулся с такой проблемой, таблицы для гидравлического рассчёте канализацонных труб с горем пополам удалось разобрать, то есть разобрался с формулами и не пришлось сидеть и тупо набирать цифры, а всё считает программа (если интересно потом выдерну из общей задумки и поделюсь), а вот водопроводные таблицы по Щевелеву (если не ошибаюсь) ни как не получается, там весь расчёт сводится только к гидравлическому радиусу, а что дальше делать не понятно. Может есть кто знает и подскажет формулы, нащёл только для стальных и то без научного обоснования, но с таблицами совпадает. Чувствую совсем запутал все, но буду благодарен за внимание.

Прикладу таблицу Excel где считаются сопротивления, мне скидывал знакомый (не автор), так что не знаю чьё детище.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.xls ( 79,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 16.1.2018, 13:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(TRex_D @ 16.1.2018, 13:49) *
водопроводные таблицы по Щевелеву

Есть программы, в инете легко ищутся.
По Лукиным тоже есть, кстати.

Сообщение отредактировал miter - 16.1.2018, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 16.1.2018, 14:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



таблицы уже прошлый век
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 16.1.2018, 14:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



http://www.ing-seti.ru/?p=547 формулы Шевелева для разных состояний и труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRex_D
сообщение 16.1.2018, 15:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.2.2016
Из: Кыргызстан, село Беловодское
Пользователь №: 289648



Цитата(miter @ 16.1.2018, 16:59) *
Есть программы, в инете легко ищутся.
По Лукиным тоже есть, кстати.

Я в курсе и какую-то часть я нащёл, но идея в том что я пишу для себя некоторый справочник со сводом подобных таблиц. Короче одна оболочка на все случаи жизни

Цитата(lovial @ 16.1.2018, 17:54) *
http://www.ing-seti.ru/?p=547 формулы Шевелева для разных состояний и труб.

Спасибо я данную книгу неоднократно перебирал, кроме того что результаты не сходились с представленными там, но ещё и все формулы там сводятся к вычислению гидравлического уклона, а как получить скорость и расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRex_D
сообщение 16.1.2018, 16:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.2.2016
Из: Кыргызстан, село Беловодское
Пользователь №: 289648



Вот что-то подобное я хочу сделать по Щевелеву. Это таблица лукиных, выдрал на скорую руку из общей программы, так что могут быть ошибки при работе, но в принципе они совпадают с табличными значениями.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Debug.rar ( 37,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 16.1.2018, 16:10
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



На форуме хорошая программа выкладывалась
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%E2%E5%EB%E5%E2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 16.1.2018, 16:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



TRex_D расход это не к Шевелеву, а к сп или на худой конец снип. Зная расход делите им площадь сечения и получаете скорость smile.gif или по Шевелеву смотрите, получая бонусом потери.
если хотите все через эксель делать, то может чем то поможет расчетная экселька ВКшник`а?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 16.1.2018, 16:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



ред.

Сообщение отредактировал lovial - 16.1.2018, 16:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRex_D
сообщение 16.1.2018, 18:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.2.2016
Из: Кыргызстан, село Беловодское
Пользователь №: 289648



Цитата(jiexawcr @ 16.1.2018, 19:20) *
TRex_D расход это не к Шевелеву, а к сп или на худой конец снип. Зная расход делите им площадь сечения и получаете скорость smile.gif или по Шевелеву смотрите, получая бонусом потери.
если хотите все через эксель делать, то может чем то поможет расчетная экселька ВКшник`а?

По решению она абсолютно подходит, но есть одно "но", там нет методологии для пластиковых труб к примеру, я согласен можно иметь книгу под рукой, но проще как я сделал с Лукиным. Есть и прога Щевелев 2.0 по моему, но это опять отдельное приложение, там консультировали академики, вот и закинул удочку, может тут кто знает предмет. Хотя Ваш метод деления расхода на площадь мне нравится, осталось найти и применить шероховатость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRex_D
сообщение 16.1.2018, 18:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.2.2016
Из: Кыргызстан, село Беловодское
Пользователь №: 289648



Почитал про Щевелева 3.0 да там ссылки на СП, ну что ж буду читать там, попросту если постич методику рассчёта. потом можно делать дальнейшие программные решения. В виду малой базы программ для ВК, magic принципиально не подходит, во первых в новых автокадах надстройки вызывают крах, во вторых терпеть не могу таскать следом табун папок, а сам кад слабоват пока, но я по просту вписал (что было под рукой) из приборов и труб, дальше заполняю таблицы готовыми данными (считаю правда сам) потом сохраняю и подгружаю таблицу ексцель и готово, моссы. госты и тому подобное, не надо ворошить пыльные журналы. Вот теперь заготовки на гидравлику (пусть и приближенную - сети увязывать не будет, но потери посчитает) делаю. Далее сделать просмотрищик документов, что бы вся справочная инфа была под рукой и на пенсию пора будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 16.1.2018, 20:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(TRex_D @ 16.1.2018, 18:11) *
там нет методологии для пластиковых труб к примеру

По пластиковым трубам производители дают либо таблицы, либо номограммы. По таблицам - в эксельке достаточно просто реализовывается интерполяция, т.е. я выбираю диаметр трубы, и у меня сразу выскакивает удельная потеря. Вариант 2 - таблица загружается в програмку типа адвансед график, програмка подбирает наиболее близкую функцию, эту функцию и забиваете в эксельку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRex_D
сообщение 17.1.2018, 7:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.2.2016
Из: Кыргызстан, село Беловодское
Пользователь №: 289648



Но таблицы то всё равно надо либо набирать (из книги в Excel) или искать чужие труды, а вопрос то в том - есть ли знатоки гидравлики, которые подскажут формулы и значения шероховатости и так далее, я не спрашиваю как найти значение, я хочу его рассчитать. Если бы Вы посмотрели "Debug.rar" стало бы немного понятнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 17.1.2018, 8:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



В Лукиных есть теория, в Шевелевах есть, в таблицах Добромыслова есть. По опыту в среднем для пластиковых канализационных труб, если считать по формулам Лукиных, то коэф шероховатости 0,011 подходит. В лукиных осторожно, есть пару касяков (как мне показалось) в теории.

Как расчет канальи делал я. слева от столбца qr можете пришить блок для его расчета, пересчет делать через клавишу F9, если хотите проверить на сколько сходится Лукиными, скорректируйте параметр n (шероховатость) внутренний диаметр равный условному.

Сообщение отредактировал Aerl - 17.1.2018, 8:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.xlsx ( 94,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 17.1.2018, 9:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Aerl @ 17.1.2018, 8:48) *
Как расчет канальи делал я

Наполнение больше 1/2 в вашей таблице как получить?
Вам правда удобнее использовать (степень) вместо ^?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 17.1.2018, 9:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



1. Просто вводите расход например 10л/с в графу qr, и делаете пересчет
2. Привык так, всегда так делал, да и через СТЕПЕНЬ мне легче проверять формулы, знак ^ просто теряется среди длинных формул

Скажу сразу, геометрия сечения здесь не как у Лукиных, я сам пересчитывал, потому что там как раз касяк с наполнение более 0,5. И еще в таблицах Лукиных в теории вроде есть ошибка с гидравлическим радиусом

Сообщение отредактировал Aerl - 17.1.2018, 9:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 17.1.2018, 9:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Aerl @ 17.1.2018, 9:43) *
1. Просто вводите расход например 10л/с в графу qr, и делаете пересчет

А поставьте 25 л/с.

upd: это выходит за пропускную способность, не учел этого.

Сообщение отредактировал nagger - 17.1.2018, 9:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 17.1.2018, 10:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



знаю, можно и 120 поставить, это не последняя версия файла, последнюю нужно искать. Там шаг задается углом бета, где-то была версия где шаг и самим наполнением задавался, в любом случае ввести ограничение на угол не большая проблема. Я его выложил, как сам принцип построения расчета, то что можно не переписывать огромные таблицы, на разныее диаметры и разные шероховатости, и не вводить интерполяцию. Можно автоматически пересчитывать всю гидравлику при изменении расход на одном из участков.

Сообщение отредактировал Aerl - 17.1.2018, 10:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 17.1.2018, 10:25
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Aerl @ 17.1.2018, 10:01) *
знаю, можно и 120 поставить, это не последняя версия файла, последнюю нужно искать. Там шаг задается углом бета, где-то была версия где шаг и самим наполнением задавался, в любом случае ввести ограничение на угол не большая проблема. Я его выложил, как сам принцип построения расчета, то что можно не переписывать огромные таблицы, на разныее диаметры и разные шероховатости, и не вводить интерполяцию. Можно автоматически пересчитывать всю гидравлику при изменении расход на одном из участков.


вот мои пересчеты формул Лукиных.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SKM_C224e17013112390.pdf ( 224,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 17.1.2018, 10:39
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(TRex_D @ 17.1.2018, 7:53) *
Но таблицы то всё равно надо либо набирать (из книги в Excel) или искать чужие труды, а вопрос то в том - есть ли знатоки гидравлики, которые подскажут формулы и значения шероховатости и так далее, я не спрашиваю как найти значение, я хочу его рассчитать. Если бы Вы посмотрели "Debug.rar" стало бы немного понятнее.

В документации производителей труб (pdf) таблицы часто в виде OCR - то есть распознанный текст, при выделении мышкой и копировании легко вставляется в Эксель прямо вся табличка одним кликом.
По поводу шероховатостей - по мне, так они и не нужны... Например, по трубе одного из производителей получилась формула i=-0.58*v^2+64.7*v+711, то есть я подставляю скорость потока и сразу получаю удельное сопротивление.
Я, безусловно, понимаю, что хочется одну формулу на всех производителей и все диаметры, но тут уж как повезет... Вышеприведенная формула дает погрешность до 5% от табличных значений, а какая будет погрешность единой для всех формулы???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 17.1.2018, 12:26
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



нашел касяк в своих расчетах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 17.1.2018, 16:58
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(lovial @ 17.1.2018, 10:39) *
Я, безусловно, понимаю, что хочется одну формулу на всех производителей и все диаметры, но тут уж как повезет... Вышеприведенная формула дает погрешность до 5% от табличных значений, а какая будет погрешность единой для всех формулы???

а какая будет погрешность, пользуясь формулой/таблицей/номограмой/др недобросовестного производителя? никто не делает толком испытания, по крайней мере в "эконом", в лучшем случае импортные сдерут данные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRex_D
сообщение 17.1.2018, 20:55
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.2.2016
Из: Кыргызстан, село Беловодское
Пользователь №: 289648



Цитата(Aerl @ 17.1.2018, 11:48) *
В Лукиных есть теория, в Шевелевах есть, в таблицах Добромыслова есть. По опыту в среднем для пластиковых канализационных труб, если считать по формулам Лукиных, то коэф шероховатости 0,011 подходит. В лукиных осторожно, есть пару касяков (как мне показалось) в теории.

Как расчет канальи делал я. слева от столбца qr можете пришить блок для его расчета, пересчет делать через клавишу F9, если хотите проверить на сколько сходится Лукиными, скорректируйте параметр n (шероховатость) внутренний диаметр равный условному.

Канализацию я посчитал, а вот воду не могу, и в книге рассчёт сводится к определению гидравлического уклона, а что с ним делать дальше - не понятно

Так как выше сообщений много, а форум запрещает частые ответы, то постараюсь ответить разом.

1. Мы обсуждаем не файл Excel в котором Вы видите знак ^, моё детище это исполняемый файл выше в архиве и в нём не видно формул, но и то для примера и доказательства что не просто ламер и трачу Ваше время, а именно спрашиваю методологии рассчётов.

2. Да по Лукинам я не смог рассчитать или гидравлический радиус или площадь, я вставлю файл Excel с формулами, я рассчитывал сектором и треугольником, если интересно пишите наверное в личку, а расскажу, но у меня с табличными данными сошлось, я бы даже сказал погрешность примерно 3-5% может и меньше.

3. По поводку того что Вы повесили программу введя критичное значение расхода для диаметра - это точно не о моей проге и возможно не о Excele. Так как моя прога по Лукиным позволяет выбрать только диаметр и дальше выбирать начало и шаг уклонов, дальше просто математика (тригонометрия).

4. Я не ищю одну унифицированную формулу для всех фирм и параметров, мне бы составить для Щевелева, а дальше когда я пойму принцип - остальное будет только делом времени.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.xlsx ( 73,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 18.1.2018, 8:04
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Aerl @ 17.1.2018, 10:48) *
В Лукиных есть теория, в Шевелевах есть, в таблицах Добромыслова есть. По опыту в среднем для пластиковых канализационных труб, если считать по формулам Лукиных, то коэф шероховатости 0,011 подходит. В лукиных осторожно, есть пару касяков (как мне показалось) в теории.


Не пробовали сделать для Корсис или Прагму? Традиционные формулы как-будто не подходят для них. Во всяком случае у меня погрешность 0-20%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.1.2018, 8:51
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(TRex_D @ 17.1.2018, 20:55) *
мне бы составить для Щевелева,

Да есть же нормальная прога для Шевелева на 11 видов труб. Чем не нравится? Или обязательно велосипед нужно изобрести?

Цитата(Михаил I @ 18.1.2018, 8:04) *
Не пробовали сделать для Корсис или Прагму? Традиционные формулы как-будто не подходят для них. Во всяком случае у меня погрешность 0-20%.

Пробовал по формулам Добромыслова. Более-менее сходится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 18.1.2018, 9:04
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(miter @ 18.1.2018, 10:51) *
Пробовал по формулам Добромыслова. Более-менее сходится.


Вот по ним у меня разбег до 20% с табличным. Пробовал менять шероховатость - не выходит. Как-будто трубы овальные, т.к. отклонение на определенных наполнениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.1.2018, 9:09
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Михаил I @ 18.1.2018, 9:04) *
Вот по ним у меня разбег до 20% с табличным. Пробовал менять шероховатость - не выходит. Как-будто трубы овальные, т.к. отклонение на определенных наполнениях.

У того же КОРСИСа в методичке есть гидравлический расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 18.1.2018, 10:40
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(TRex_D @ 17.1.2018, 20:55) *
Канализацию я посчитал, а вот воду не могу, и в книге рассчёт сводится к определению гидравлического уклона, а что с ним делать дальше - не понятно


А что Вам еще нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 18.1.2018, 12:05
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Расход есть, диаметр подбираете, сечение а за ним и скорость рассчитываются по всем известным формулам. Далее находите i - удельные потери, он же гидравлический уклон м/м, в Шевелевах вроде 4 формулы выводится, для новых и неновых труб, и скоростях <1,2< м/с. Потери по длине -думаю проблем нет. По пластиковым трубам есть расчет в СП40, или Добромыслове, или в Шевелеве

Сообщение отредактировал Aerl - 18.1.2018, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 18.1.2018, 18:53
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(TRex_D @ 16.1.2018, 13:49) *
так что не знаю чьё детище.

Это мое. Наведите на яч. А1 и найдете автора
А вот таблица по Лукиных
Прикрепленный файл  ____._______________.______________________.__._.___________.xls ( 256,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94


Сообщение отредактировал Skorpion - 18.1.2018, 18:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 3:00