Claretsky
сообщение 28.3.2016, 7:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.9.2014
Пользователь №: 244175



Добрый день. Собственно вопрос в названии темы, был инспектор пожнадзора, в здании АБК увидал пожарный кран шаровый, сказал заменить, т.к. якобы какой то СНиП запрещает использование, но не дал конкретной ссылки на нормативный документ. Может быт ситуация знакома кому нибудь, поделитесь пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 28.3.2016, 10:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Полагаю, под СНиПом подразумевается ГОСТ Р 53278-2009.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.3.2016, 12:06
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Обычного здравого смысла не достаточно, обязательно нужен пунктик норматива? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.3.2016, 12:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 28.3.2016, 10:01) *
Полагаю, под СНиПом подразумевается ГОСТ Р 53278-2009.


Цитата(andrey R @ 28.3.2016, 12:06) *
Обычного здравого смысла не достаточно, обязательно нужен пунктик норматива? wink.gif

ГОСТ Р 53278-2009 отвечает на все вопросы. К тому же клапан ПК подлежит обязательной сертификации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.3.2016, 13:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А что,марка этого вентиля указанная в проекте недостаточна? Какой еще пункт нужен? Что за самовольная замена арматуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.3.2016, 14:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(инж323 @ 28.3.2016, 13:46) *
А что,марка этого вентиля указанная в проекте недостаточна? Какой еще пункт нужен? Что за самовольная замена арматуры?

Возможно, объект старый, а клапан позже меняли.
Перед ГОСТ Р 53278-2009 были НПБ 154-2000, НПБ 154-96 .В СССР для ПК применялись прямоточные и угловые седловые вентили(клапаны) ;про шаровые клапаны не все проектировщики слышали .

Сообщение отредактировал BTS - 28.3.2016, 14:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Claretsky
сообщение 28.3.2016, 16:50
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.9.2014
Пользователь №: 244175



Цитата(BTS @ 28.3.2016, 15:03) *
Возможно, объект старый, а клапан позже меняли.
Перед ГОСТ Р 53278-2009 были НПБ 154-2000, НПБ 154-96 .В СССР для ПК применялись прямоточные и угловые седловые вентили(клапаны) ;про шаровые клапаны не все проектировщики слышали .

Совершенно верно, здание административно бытового комплекса 1970 года, ПК менялись не раз, менялись и ящики для пожарных кранов на несгораемые. Да, действительно, инспектор ссылается на ГОСТ Р 53278-2009 раздел 4. По логике мне не понятно почему нельзя использовать шаровые краны? Они, мне кажется, проще в использовании во время пожара, к тому же барашки с обычных кранов постоянно снимают, на шаровых рычаги держатся долго. В здании более 50 пожарных кранов и дело не совсем в их количестве, а скорей в сложности отключений хоз. питьевой воды (столовая, банно-прачечный комплекс, помывка рабочих в душевых), время отключений очень ограничено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 28.3.2016, 19:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Клапаны используются для плавной подачи воды за счёт постепенного открывания проходного сечения. Кран это делает мгновенно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.3.2016, 20:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 28.3.2016, 19:20) *
Клапаны используются для плавной подачи воды за счёт постепенного открывания проходного сечения. Кран это делает мгновенно.

...Что может спровоцировать более или менее сильный гидроудар. Только ли по этой ли причине или ещё и по какой-то иной, но во всём мире для ПК используются клапаны, по конструкции аналогичные изображённому в ГОСТ Р 53278-2009

Сообщение отредактировал BTS - 28.3.2016, 20:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.3.2016, 20:18
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BTS @ 28.3.2016, 20:02) *
Только ли по этой ли причине

Этой вполне достаточно. Попробуйте удержать в руках пожарный рукав при резком открытии шарового. Люди покалечатся wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.3.2016, 20:25
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Claretsky @ 28.3.2016, 17:50) *
Они, мне кажется, проще в использовании во время пожара, к тому же барашки с обычных кранов постоянно снимают, на шаровых рычаги держатся долго

А Вы сами попробуйте попользоваться при 45 м водного столба - улетите вместе с брандспойтом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.3.2016, 20:38
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(andrey R @ 28.3.2016, 20:18) *
Этой вполне достаточно. Попробуйте удержать в руках пожарный рукав при резком открытии шарового. Люди покалечатся wink.gif

Однако при открытом седловом пожарном клапане Ду65 при давлении, скажем св. 3 атм, чтобы держать ствол одному нужно быть в форме. Не случайно в США для некоторых зданий делают двойную систему ПК. Ду40 для резидентов здания и Ду 65 для пожарных и подготовленных "дружинников".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.3.2016, 20:52
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Так и я про то. Держать достаточно тяжело, а когда рукав с увесистой железякой на конце внезапно начинает прыгать, как бешеный удав - может и покалечить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Claretsky
сообщение 29.3.2016, 2:41
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.9.2014
Пользователь №: 244175



Цитата(andrey R @ 28.3.2016, 21:18) *
Этой вполне достаточно. Попробуйте удержать в руках пожарный рукав при резком открытии шарового. Люди покалечатся wink.gif

А зачем его резко открывать то? Пробовал, держал человек, я плавно открывал шаровый кран, разницы ни какой когда вентиль полностью открыт, что шаровой, что клапанный...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 29.3.2016, 8:03
Сообщение #15


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4979
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Claretsky @ 29.3.2016, 4:41) *
А зачем его резко открывать то? Пробовал, держал человек, я плавно открывал шаровый кран, разницы ни какой когда вентиль полностью открыт, что шаровой, что клапанный...

когда горит, и орут "Воду давай!" - кто-то станет "плавно" открывать?
и воздушная пробка вместе с водой, как снаряд полетит по рукаву...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.3.2016, 8:18
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Claretsky @ 29.3.2016, 3:41) *
А зачем его резко открывать то? Пробовал, держал человек, я плавно открывал шаровый кран, разницы ни какой когда вентиль полностью открыт, что шаровой, что клапанный...

Ну вот Вы и ответили на свой вопрос. Возможность быстрого открытия крана должна быть исключена конструкцией этого крана. Найдёте такие - сертифицируйте у пожарных и ставьте на здоровье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.3.2016, 8:21
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Claretsky @ 29.3.2016, 2:41) *
А зачем его резко открывать то? Пробовал, держал человек, я плавно открывал шаровый кран, разницы ни какой когда вентиль полностью открыт, что шаровой, что клапанный...

https://www.youtube.com/watch?v=5loZGGxl6l8...nnel=firefilmru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Claretsky
сообщение 29.3.2016, 13:58
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.9.2014
Пользователь №: 244175



Цитата(инж323 @ 29.3.2016, 9:21) *

это видео то тут при чем? когда любой кран открыт полностью разницы в давлении и прочих процессах нет. Резко можно и обычный кран открыть, проверено, это все вымыслы теоретиков. Когда открываете обычный, сертифицированный кран и присоединенный рукав складывается при размотке, а затем давлением резко выпрямляется какой эффект получается? Вырывало пожарный ствол из рук и при открывании обычного клапанного крана, при проведении противопожарных тренировок. Доводы не убедительны в пользу клапанных кранов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glavmex
сообщение 29.3.2016, 14:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



Клапаны используются для плавной подачи воды за счёт постепенного открывания проходного сечения. Кран это делает мгновенно.

Можно и шаровые но с редукторным приводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 29.3.2016, 15:00
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(glavmex @ 29.3.2016, 14:33) *
Клапаны используются для плавной подачи воды за счёт постепенного открывания проходного сечения. Кран это делает мгновенно.
Можно и шаровые но с редукторным приводом.


Когда такое сертифицируют, тогда будет можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.3.2016, 15:23
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Claretsky @ 29.3.2016, 13:58) *
Резко можно и обычный кран открыть, проверено, это все вымыслы теоретиков.

Вы практик? Могу я робко полюбопытствовать, когда Вы последний раз держали в руках работающий пожарный рукав? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Claretsky
сообщение 29.3.2016, 15:55
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.9.2014
Пользователь №: 244175



Цитата(andrey R @ 29.3.2016, 16:23) *
Вы практик? Могу я робко полюбопытствовать, когда Вы последний раз держали в руках работающий пожарный рукав? smile.gif

Я практик, технарь, и рассуждаю с практической точки зрения. Держал 4 дня назад, серьезно. И именно с шарового крана.

Благодарю всех за ответ на мой вопрос, за высказанные мнения, но я остаюсь при своем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.4.2016, 11:03
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Claretsky @ 29.3.2016, 16:55) *
Благодарю всех за ответ на мой вопрос, за высказанные мнения, но я остаюсь при своем.

Решающее мнение всё равно у пожарных. Заставят переделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Claretsky
сообщение 2.4.2016, 7:07
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.9.2014
Пользователь №: 244175



Цитата(Serg Ivanov @ 1.4.2016, 12:03) *
Решающее мнение всё равно у пожарных. Заставят переделать.

ну да, но с Единой Отраслевой Системой Закупок "Росатома" сертифицированные краны придется начать менять месяцев через 8-10 в лучшем случае...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svyt
сообщение 20.5.2016, 12:58
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2015
Из: Москва
Пользователь №: 259664



Цитата(Claretsky @ 29.3.2016, 15:55) *
Я практик, технарь, и рассуждаю с практической точки зрения. Держал 4 дня назад, серьезно. И именно с шарового крана.

Благодарю всех за ответ на мой вопрос, за высказанные мнения, но я остаюсь при своем.




Видимо Вы богатырь )) либо давление маловато )) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha-bokov
сообщение 26.5.2016, 16:25
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.1.2016
Пользователь №: 286723



Пересмотрел для пожарников все варианты клапанов. Действительно шаровыми и не пахнет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rizbok
сообщение 27.5.2016, 11:05
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2016
Пользователь №: 287945



Цитата(sasha-bokov @ 26.5.2016, 17:25) *
Пересмотрел для пожарников все варианты клапанов.


Как это, для пожарников? Зачем пожарникам эти клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha-bokov
сообщение 27.5.2016, 11:53
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.1.2016
Пользователь №: 286723



Цитата(Rizbok @ 27.5.2016, 12:05) *
Как это, для пожарников?

Да я имел в виду именно для пожарных клапанов что предлагается специализированными на этой теме организациями http://www.ssr-russia.ru/catalog/klapany-p...chie/?PAGEN_1=2 Ничего шарового нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2016, 8:29
Сообщение #29


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9188
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(sasha-bokov @ 26.5.2016, 16:25) *
Пересмотрел для пожарников все варианты клапанов. Действительно шаровыми и не пахнет...

Шаровых - в смысле полученных на шару?
Или Вы клапан от крана отличить не можете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaboz
сообщение 3.6.2016, 19:20
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100189



Цитата(Claretsky @ 28.3.2016, 7:24) *
Добрый день. Собственно вопрос в названии темы, был инспектор пожнадзора, в здании АБК увидал пожарный кран шаровый, сказал заменить, т.к. якобы какой то СНиП запрещает использование, но не дал конкретной ссылки на нормативный документ. Может быт ситуация знакома кому нибудь, поделитесь пожалуйста.


Прочитал, ужаснулся....
1. Инспектор не дал не какой бумажки, с ссылкой на нормы, правила и т.д. Соответственно оспорить ее легко;
2. Вы явно лукавите или чего то недоговариваете.... Дое....ться можно и до столба, как правило там целый букет нарушений...
3. СП 10. Вы явно да же не открывали....

Почитайте строительный устав от 1900 года... Там более понятно написано..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 7:54