Цитата(MrEquix @ 12.3.2020, 12:49)
Имеющийся скоро умрёт. А новый такого же объёма стоит дорого. Нужно определить оптимальный. Расчётным путём.
Ну так по фактическим расходам и считайте. Естественно с возможностью отключения водонагревателя брать надо. Или углём греете и отключать не можете?
Цитата(MrEquix @ 13.2.2020, 13:33)
Забыл упомянуть, что на котельной стоит теплообменник. Только сейчас дошло, что может располагаемую мощность нужно брать от теплообменника?
Естественно, только так.
Цитата(MrEquix @ 14.2.2020, 8:33)
Всё равно получается больше чем имеется. 32 куба выходит.
При мощности теплообменника 1500 квт бак вообще не нужен.
Расчёт надо анализировать. Пересчитайте вручную по формулам из СП раз иначе не доходит физический смысл расчёта.
Вы подставили мощность нагревателя (в данном случае это теплообменник) 3000 квт, исключили возможность его отключения (регулирования) так что же Вы хотите от результата?
Куда теплу деваться? Несложно сообразить, что если мощность нагревателя больше чем потребная максимальная часовая и его можно отключать - аккумулятор вообще не нужен.