> Блочно-модульная котельная, Аварийное топливо
ARTEM
сообщение 24.10.2019, 9:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Добрый день.
Проектирую БМК, основное топливо природный газ, в качестве аварийного топлива - диз. топливо. Согласно СП Котельные установки необходим 3х дневный запас топлива. Объем емкости менее 1м3. Согласно СП 89.13330.2016 п.13.48 размещение предусматривается в котельной.
Подскажите, при размещении данного бака категория котельной также остается Г или повышается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Земский
сообщение 27.10.2019, 20:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49509



Согласно СП 89.13330.2016 п.13.48 размещение предусматривается в котельной.
Подскажите, при размещении данного бака категория котельной также остается Г или повышается?

А почему вы решили, что категория котельной Г? Вы читали СП 12.13130? 5.2 Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной про-верки принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице 1, от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).
Во-первых вы должны проверить на принадлежность к категории А по газу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.10.2019, 21:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



при 3-х дневном запасе топлива на 1 куб и сразу СП 89? Сдается, что у котельной мощность менее 360квт и это другой СП и автономное теплоснабжение от своей котельной, а не централизованное теплоснабжение и его котельная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 0:47