> Расстояние между резервуарами
Весна17
сообщение 24.10.2018, 10:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



Добрый день! Подскажите пожалуйста, какое минимальное расстояние может быть между двумя железобетонными противопожарными резервуарами объемом 100 м3 каждый??Резервуары применяю по ТП 901-4-78с.84, но мин. расстояний не нашла. И какое минимальное расстояние заглубленной насосной станции до этих резервуаров, а так же минимальное расстояние от сетей и от зданий до резервуаров ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 24.10.2018, 13:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Строители между фундаментами резервуаров принимают расстояние из удобства производства работ - 1-3 м не более.
Между насосной и резервуарами аналогично вышесказанному, если она подземная, без персонала.
Сети и здания это СП18.
От зданий и резервуаров... вопрос к генпланистам, но тут следует не забывать нормирование расстояния от места забора воды (мокрые колодцы и т.д.) до зданий и сооружений. и Опять же каких зданий? Что в них расположено?

Так например от здания насосной станции пожаротушения II степени огнестойкости, Д до мокрого колодца (места забора воды) должно быть не менее 10 м (СП8 изм.1, п.9.11).

Сообщение отредактировал otdel.ito - 24.10.2018, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.10.2018, 16:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2391
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Весна17
Цитата
какое минимальное расстояние может быть между двумя железобетонными противопожарными резервуарами
какое минимальное расстояние заглубленной насосной станции до этих резервуаров

Никакое. Можете всё в одной бетонной коробке сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 25.10.2018, 13:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Цитата(Sindarkon @ 24.10.2018, 16:37) *
Весна17

Никакое. Можете всё в одной бетонной коробке сделать.


Тогда удачи при общении со службой эксплуатации при реконструкции сего саркофага...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 25.10.2018, 13:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2391
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Что не устраивает службу эксплуатации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 18:21